Kirchi
Kirchi
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 20

01.07.2019 в 22:38:33

Чую, надо переделать. Вообще не нахожу основных защит. Вот хотелки в файле. Ниже скрин схемы из ЭОМа.

Где здесь мастера?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.07.2019 в 00:11:09

Kirchi, ваши хотелки (из файла) местами неконкретны и некорректны, т.е. нуждаются в уточнении бюджет озвучьте на работы, если так серьезно к делу подошли... и котел почему-то у вас на одной фазе висит - это, вообще, как? и вводное УЗО обозначено текстом, но на схеме я его не разглядел пока. если вы сделали заземление, то хотите ТТ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.07.2019 в 00:14:28

После "вводное УЗО" в распределительном щите - можно не читать и не смотреть). Ну и 2,5мм.кв. на 25А - в помойку).

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.07.2019 в 00:15:55

ZooZoo, там не на одной фазе -ниже смотрите, просто одна линия обозначает все три фазы)

0
Kirchi
Kirchi
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 20

02.07.2019 в 09:01:46

Их делал региональный электрик с корочкой. Сколько тут работы, что бы не стыдно показать?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.07.2019 в 08:53:21

Kirchi написал: Вообще не нахожу основных защит.

В смысле? Всё под диффавтоматами, кроме "резерва" на 10 А, который, скорее всего, предназначен для освещения.

0

Вечный студент

Kirchi
Kirchi
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 20

03.07.2019 в 09:33:53

MrGalaxy написал: Всё под диффавтоматами

Меньше кол-во УЗО чем дифов можно сделать?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.07.2019 в 09:38:06

Kirchi, Конечно можно, например по одному УЗО 25А 30мА (А) на каждую фазу, и под ними раскидать группы автоматов. На трехфазные нагрузки УЗО 4п и автоматы.

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.07.2019 в 09:58:13

Kirchi написал:

Меньше кол-во УЗО чем дифов можно сделать?

Kirchi, да,для этого узо и ставят, чтобы от дорогостоящих диффов отказаться.

0

Вечный студент

id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

03.07.2019 в 10:10:03

Vadim 161, в нашей стране по новым правилам УЗО обязательно для новых жилых построек. Правильно что на входе можно установить на каждую фазу или трёх фазный автомат отключения утечки. Не понял зачем дальше в цепи ставить дополнительно УЗО? Какой смысл если управление у них общее по земле. Первое устройство сработает во всех вариантах дальнейшего разветвления сетей.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.07.2019 в 10:22:46

id69615251 Александр написал: Первое устройство сработает во всех вариантах дальнейшего разветвления сетей.

Не обязательно. Читайте про так называемую "селективность", которая обеспечивается искусственной задержкой срабатывания и разницей в номиналах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу