26.05.2019 в 22:35:03
Всем привет, аналогичный вопрос, есть 3-ех фазный ввод 15 кВт и основной щит с разделением по фазам, есть второй одно фазный ввод 8 кВт, который в данный момент не используется, из него нужно сделать резервный ввод. Видится вот такой вариант, в отдельный щит до основного щита 2 трёх фазных АВ, номиналы дублируют вводные АВ, фазу однофазного ввода заводим на все три контакта АВ, между АВ ставим LEGRAND DX3 РУЧНОЙ ВВОД РЕЗЕРВА 3P (406315). Кто что думает по этой приблуде и схеме в целом или может ещё есть варианты попроще, хотя куда уж проще)
26.05.2019 в 23:14:47
Да, другая линия и подстанция
27.05.2019 в 10:38:07
curved90 написал: Кто что думает по этой приблуде
Идеальная - хотите ВН ставите, хотите АВ. Единственны минус - габарит..
curved90 написал: может ещё есть варианты попроще
Естественно - реверсивный рубильник, минус в том, что
не все можно под нагрузкой переключать. Хагер
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.05.2019 в 17:50:28
megrad написал: Единственны минус - габарит..
Вообще не минус, учитывая, что в сборке сразу оба вводных АВ.
В схеме с рубильником после него надо эти ав добавлять, и в целом получается еще габаритнее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу