Уважаемые Мастера, прошу рассмотреть вариант квартирного щита для 2-х комнатной квартиры. Новостройка, ввод 10 КВт. Все линии, обозначенные в нижней части прилагаемой схемы уже проложены в стяжке. Щиток в стадии разработки. Буду очень признателен за исправления, советы и рекомендации.

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1420

18.07.2019 в 16:36:08

Кондиционеры не мешало бы то же под УЗО, тем более у вас их хватает, да и сократить их можно до трёх, включая дифавтомат.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.07.2019 в 17:46:56

Супер. Можно собирать.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.07.2019 в 18:09:24

Вальтер, зачем столько УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Вальтер
Вальтер
Новичок

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

18.07.2019 в 18:18:08

Спасибо, уважаемые ser6672 и Rumato! Кондиционеры обязательно под УЗО? В принципе проблем нет их включить в какую-нибудь группу УЗО. Можно в группу со стиралкой и посудомойкой? Только заменить УЗО 40А на 63А. Да, наверное в целях удешевления можно сделать щиток и на 3-х УЗО. Но в группах будет по 5 линий. Не много ли? Щиток все равно придется брать на 36 модулей, т.к. в 24 модульный все не поместится. И водонагреватель на 8 КВт хочется отдельно от всего включать. Еще просьба, скажите, пожалуйста какие комплектующие лучше брать для щитка? Склоняюсь в сторону АВВ. Как правильно называются (маркируются) УЗО, АВ, ДА? Они там разные и по наименованиям и по ценам, конечно :cool:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.07.2019 в 18:31:55

Вальтер написал: Склоняюсь в сторону АВВ

Варианта два: либо промка S, либо эконом SH. Аквастрож, сигналку планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Вальтер
Вальтер
Новичок

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

18.07.2019 в 18:32:25

megrad, я ведь не Мастер. Поэтому и прошу совета. Я вовсе не против уменьшить количество УЗО. Так ведь значительно дешевле. По правилам и нормам (которых я не знаю) сколько линий допускается на одно УЗО? Есть ли какие то ограничения? Все линии под 3 УЗО, включая и проточный водонагреватель это нормально будет?

0
Вальтер
Вальтер
Новичок

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

18.07.2019 в 18:39:17

megrad, Спасибо! Установлен Гидролок, Сигналку не планировали. Неотключаемых линий тоже не планировали (Гидролок с аккумуляторной батареей).

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

18.07.2019 в 18:39:32

А зачем подряд 2АВ по 50А + выключатель нагрузки? Ну, если бы ВН63 стоял бы перед счетчиком, то какой-то смысл был бы.

Вальтер написал: Кондиционеры обязательно под УЗО?

Насколько знаю - не обязательно. Но, на мой взгляд, весьма желательно. Хотя, конечно, если кондиционер инверторный, то стоит связаться с производителем и спросить его мнение.

Вальтер написал: Но в группах будет по 5 линий. Не много ли?

А что, есть расчет или указания какие-то, сколько линий может быть под УЗО? У меня вся квартира на 1-м УЗО и ничего.

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1420

18.07.2019 в 18:40:24

Вальтер написал: Все линии под 3 УЗО, включая и проточный водонагреватель это нормально будет?

Более чем

0
Вальтер
Вальтер
Новичок

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

18.07.2019 в 18:55:36

igor1, Спасибо! этажный щит нарисован условно. Установленные в нем элементы я на схеме показал, но как там они между собой соединены, в какой последовательности, этого я не знаю.

0