Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.07.2019 в 12:55:28

#6652988

Вальтер написал: Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.

Вальтер, Неселективный дифавтомат . Меняйте на связку УЗО и автомат селективное УЗО проще купить отдельно чем дифф. И УЗО должна быть электромеханическим

Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 12:58:47

#6652990

dokar, понял, спасибо! можете посоветовать с указанием конкретного производителя и наименования УЗО, АВ, АД? Я, к сожалению, в этом не силен.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.07.2019 в 13:02:37

#6652993

Вальтер, у EKF есть серия современных электромеханических УЗО, попытаться заказать . https://ekfgroup.com/catalog/products/ustroystvo-zashchitnogo-otklyucheniya-dv-2p-80a100ma-s-ekf-averes

Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 13:21:19

#6653004

dokar, Спасибо!

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.07.2019 в 13:41:26

#6653015

Вальтер написал: dokar, понял, спасибо! можете посоветовать с указанием конкретного производителя и наименования УЗО, АВ, АД? Я, к сожалению, в этом не силен.

Да да да. И главное не забудьте потом сообщить, что Вам скажет УК на это самовольничание :popcorn

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.07.2019 в 13:43:57

#6653018

Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен , так как вряд ли сумма утечки всех отдновременно включенных приборов превысит 50мА. А вот в большом частном доме такое возможно .

За исключением насоса для подачи воды, так и не смог представить, чем частный дом принципиально от квартиры отличается...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.07.2019 в 13:44:42

#6653019

Rumato написал:

Вальтер написал: dokar, понял, спасибо! можете посоветовать с указанием конкретного производителя и наименования УЗО, АВ, АД? Я, к сожалению, в этом не силен.

Да да да. И главное не забудьте потом сообщить, что Вам скажет УК на это самовольничание :popcorn

Rumato, а разве предлагалось в наглую сменить номинал вводного автомата? Речь шла только о замене диф защиты.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.07.2019 в 13:47:32

#6653022

dokar, Я так и понял. И ничего криминального в этом не вижу. Но помнится здесь уже описывались случаи когда УК вставала грудью на защиту этажных щитов. И правильно. Это их зона ответственности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.07.2019 в 13:52:05

#6653030

Rumato, Да хоть сиськами .Если человек захочет сделать свою жизнь удобней и безопасней , то он их (ее) -приласкает. :)

Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 14:40:26

#6653072

dokar написал:

Вальтер написал: Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.

Вальтер, Неселективный дифавтомат . Меняйте на связку УЗО и автомат селективное УЗО проще купить отдельно чем дифф. И УЗО должна быть электромеханическим

dokar, вводной автомат в квартире на 50 А не будет считаться "в связке" с селективным УЗО, установленным в этажном щите? или так нельзя?

Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 14:55:25

#6653087

Нашел вот такой еще ЕКФ. По внешнему виду он практически не отличается от установленного. Если заменить, может никто и не заметит :o ссылка

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.07.2019 в 14:58:25

#6653088

Вальтер, Так, нет . Вводной ,ограничивающий выделенную мощьность должен стоять до или после счётчика , но обязательно в щитке на площадке . И выше УЗО. В вашем случае по пректу все свели в один аппарат до счётчика . И если вы будете менять дифф на связку в прежнем месте , то договориться с УК будет проще.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.07.2019 в 15:08:32

#6653092

Вальтер написал: Нашел вот такой еще ЕКФ. По внешнему виду он практически не отличается от установленного. Если заменить, может никто и не заметит :o ссылка

Вальтер, Если электронность , а также недобрая слава подобных, неважно от какой фирмы подобных девайсов вас не смущает , то ради бога.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

19.07.2019 в 15:16:53

#6653094

Вальтер написал: вводной автомат в квартире на 50 А не будет считаться "в связке" с селективным УЗО, установленным в этажном щите? или так нельзя?

Вводной кабель не защищен АВ, хотя и допустимо при небольшой длине. Но .... есть проект и его нельзя нарушать

Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 16:16:17

#6653125

Спасибо! Все понял. Будем договариваться. В принципе в УК вменяемые работники, контакты есть.

Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 16:18:28

#6653127

dokar, спасибо! я не обратил внимания на его "электронность". Теперь буду знать.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

19.07.2019 в 17:05:04

#6653151

dokar написал: Dron/9K, Ну сколько можно ? Ест Справочник по УЗО . http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ Вкратце. Типы A и АС могут быть селективными и несеселективными .

Спасибо! нигде не втречал просто тип S - пишут selektiv и всё, а тип - А или АС соответственно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу