silentland
silentland
Новичок

Регистрация: 03.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

27.07.2019 в 07:33:38

В документации же все написано: Силовая нагрузка общего назначения, индуктивная нагрузка, ёмкостная нагрузка. Моторы, контакторы, лампы накаливания, светодиодные светильники, импульсные блоки питания и т.д.

Т.е. для освещения и розеточных групп (кроме больших потребителей) пойдет

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

27.07.2019 в 08:44:10

silentland написал: В документации же все написано: Силовая нагрузка общего назначения, индуктивная нагрузка, ёмкостная нагрузка. Моторы, контакторы, лампы накаливания, светодиодные светильники, импульсные блоки питания и т.д.

Т.е. для освещения и розеточных групп (кроме больших потребителей) пойдет

silentland, Намеки не понимаете. Цифры есть конкретные по разным категориям применения?

0
silentland
silentland
Новичок

Регистрация: 03.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

27.07.2019 в 08:50:24

siemens, документацию на это реле не читали? Там всё есть) И какие еще нужны категории потребления? Это же квартира, а не завод.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

27.07.2019 в 09:02:06

silentland написал: siemens, документацию на это реле не читали? Там всё есть) И какие еще нужны категории потребления? Это же квартира, а не завод.

silentland, Как хотите, я попытался вразумить, больше не буду.

0
silentland
silentland
Новичок

Регистрация: 03.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

27.07.2019 в 09:33:15

siemens, Так вразумляйте) По моим подсчетам автомат 16-B сработает раньше чем выгорит это реле при любом типе нагрузки и с работой на пределе так же проблем не должно быть. Если вы считаете по-другому, конечно делитесь, только с конкретикой и без полунамеков, пожалуйста ;-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу