Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2019 в 10:10:54

SP194, Что бы у Вас не создалось впечатление, что главное, это поставить автоматики в щиточек, обращаю Ваше внимание, на то, что главное это проложенные кабели, их сечения, способы соединения и схема в целом. А щиточек можно перебирать хоть каждую вторую среду, на убывающей луне.

0
Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

21.07.2019 в 21:32:28

dokar, Radio, Rumato, дяденьки, порыскав на форуме по предмету вопроса - получилось вот это. прошу не сильно не бить)

есть еще один такой же вариант, но на теплый пол узо на 16А + автомат с10. короб на 36 шт. так что вроде как все умещается все отходящие (14) линии уже проложены (которые защищены узо ;) ). до щитка вроде как проложили ВВГнг 3*10, тк в чеках он есть, пока уточнить не могу. непосредственно по оборудованию ( в моем мухосранске такого не сыщешь, так что скорее всего придется заказывать по инету ), выбрал вот это

Автоматический выключатель TX³ 6000, 6 кА, тип характеристики C, 2П, 230/400 В~, 50А, 2 модуля - 1шт. Legrand RX3 Выключатель дифференциального тока 30мА 63А 2П AC - 2шт. ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 16A 30mA Тип тока утечки: AC (переменный) - 1шт. ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 32A 30mA Тип тока утечки: AC (переменный) - 1шт. Автоматический выключатель TX³ 6000, 6 кА, тип характеристики B, 1П, 230/400 В~, 16А, 1 модуль - 6шт. ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA - 6шт. Вопросы: 1) по поводу двухполюсного на вводе - B или C ? 2) достаточно ли будет дифф.авт на 16А для теплых полов в С/У? или можно будет оставить текущее УЗО на 25А (или на 16А) от EKF + докупить автомат C10 ? 3) вендоры. имею только поверхностную информацию с форума, якобы iek/ekf бяка, а abb/schneider/legrand круто. Что посоветуете? В местных магазинах ассортимент низкий (не екб). Так что ссылки на инет-магазы приветствуются (если не трудно). Бюджет не резиновый, но и на безопасности сильно экономить не собираюсь. 4) доп защита в виде УЗМ/РН. Влезет ли? Что посоветуете? Сейчас инверторный холодильник питается через рн-122 (розеточный вариант), тк время от времени электрики ночью свет вырубают на пару минут.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.07.2019 в 21:50:33

SP194 написал: получилось вот это. прошу не сильно не бить)

На теплый пол какой кабель идет ? На плиту диф С25.

SP194 написал: 1) по поводу двухполюсного на вводе - B или C ?

С

SP194 написал: 2) достаточно ли будет дифф.авт на 16А для теплых полов в С/У? или можно будет оставить текущее УЗО на 25А (или на 16А) от EKF + докупить автомат C10 ?

Там и 10А за глаза. Можно и екф использовать, как сдохнет, другое поставите.

SP194 написал: iek/ekf бяка

ЕКФ хрень, ИЭК нормально.

SP194 написал: Что посоветуете?

Если дешево, то ИЭК, если по дороже то Легранд TX-3, Шнайдер Домовой, ИТОН, Хагер.

SP194 написал: 4) доп защита в виде УЗМ/РН. Влезет ли? Что посоветуете?

Если дом новостройка, то сильной надобности в РН нет. Щит у вас на сколько модулей ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

21.07.2019 в 21:57:42

Vadim 161 написал: На теплый пол какой кабель идет ? На плиту диф С25.

пока точно сказать не могу, но вроде 2.5 на плиту точно хватит 25? сейчас стоит узо на 32 IEK GENERICA (кабель 3х4)

Vadim 161 написал: ИЭК нормально.

понял принял

Vadim 161 написал: Если дешево, то ИЭК, если по дороже то Легранд TX-3, Шнайдер Домовой, ИТОН, Хагер.

ок, поищу аналоги выбранным. домовой у шнайдер это серия EASY?

Vadim 161 написал: Если дом новостройка, то сильной надобности в РН нет. Щит у вас на сколько модулей ?

дом не новострой, но и проблем с электрикой вроде как не наблюдал (кроме отключения раз в неделю/месяц на пару минут). Щит на

SP194 написал: короб на 36 шт

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2019 в 22:15:26

SP194,

вендоры

  • за IEK

    SP194,

    на плиту точно хватит 25?

Я в качестве эксперимента на свою варочную панель установил автомат С16А. Когда мне надоело ждать, взял клещи и померил ток, 9 Ампер максимум... Мощность 7,1 кВт :confused:

0
Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

21.07.2019 в 22:29:51

Rumato, забыл добавить, что там плита+духовка. макс мощность духовки 2кВт, плита 6-7 кВт.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.07.2019 в 22:39:01

SP194 написал: на плиту точно хватит 25?

Должно хватить, у вас же там не кухня ресторана. Кабель нужно было шестерку тянуть, тогда бы и не пришлось номинал АВ снижать. Но в принципе, если кабель с честным сечением и мощность духовки+варочной не более 8кВт, то можно и С32 поставить.

SP194 написал: домовой у шнайдер это серия EASY?

Нет. Вот домовой. Серию EASY лучше даже не рассматривать, ровня ЕКФу.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

21.07.2019 в 23:11:40

Rumato написал: Когда мне надоело ждать, взял клещи и померил ток, 9 Ампер максимум...

Коллега, клещи в топку! :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2019 в 23:22:36

MaSeVi, Шайтанама! Шо це такэ?! Настоящие китайские клещи от дядюшки Ляо с трурмс :yu:
Я им верю как товарищу Ому!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

21.07.2019 в 23:28:31

Rumato написал: MaSeVi, Шайтанама! Шо це такэ?! Настоящие китайские клещи от дядюшки Ляо с трурмс :yu:
Я им верю как товарищу Ому!

Rumato, Уж и пошутить нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2019 в 23:42:08

MaSeVi, нужно! А то все такие серьёзные, что аж зубы сводит ;)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

21.07.2019 в 23:58:58

Rumato написал: А то все такие серьёзные, что аж зубы сводит

Вот-вот!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

22.07.2019 в 00:02:59

Rumato, MaSeVi, Vadim 161, как бы вы поступили на моем месте, в отношении автоматов/узо для плиты и теплых полов? комбинировать имеющиеся узо (ekf) на 25 и на 16 с автоматами на 16 и 10, покупать новые узо, или купить диф.автоматы? с соотношением цена/качество, или с вашим бюджетом

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

22.07.2019 в 00:04:59

SP194 написал: Rumato, MaSeVi, Vadim 161, как бы вы поступили на моем месте, в отношении автоматов/узо для плиты и теплых полов? комбинировать имеющиеся узо (ekf) на 25 и на 16 с автоматами на 16 и 10, покупать новые узо, или купить диф.автоматы? с соотношением цена/качество, или с вашим бюджетом

SP194, Исключите ЭКФ, по возможности. Возьмите 3 УЗО и под них всё равномерно распределите: свет-розетки-техника. И так три раза...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.07.2019 в 00:20:54

SP194, Я бы начал с составления схемы сделаной проводки, и ревизии соединений. Только после этого можно подумать, как не сильно затратно собрать щит. А пока, это обсуждение сферической козы в водородном пространстве. Можно так, можно сяк, и всё будет правильно :tambourinedance:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу