dokar, спасибо, обязательно попробую до них достучаться (дом 97 года)

Пыхтачок написал: Ежели он там есть. У нас в щитке они все давно погорели и их просто отсоединили.

если не ошибаюсь, то на фото они снизу

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

22.07.2019 в 22:10:24

SP194 написал: в этом случае стоит что-нибудь предпринять?

Не стоит. Ноль он и есть ноль. Пакетники как я написал выше, у нас давно все покончили жизнь самоубийством. Ноли так же сидят на корпусе щитка. Ну а на фазу я поставил новые автоматы. Все работает нормально.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.07.2019 в 22:34:40

Пыхтачок, Рабочие нули не подключены к корпусу щита. Они подключены на изолированные шины.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

22.07.2019 в 23:37:21

Rumato написал: Рабочие нули не подключены к корпусу щита. Они подключены на изолированные шины.

В старых домах рабочие нулевые шины являются частью корпуса щитка. У нас и не только у нас именно так. Площадка, на которой крепятся пакетники и автоматы прикреплена к корпусу щитка, а вверху этой площадки клеммники под рабочие ноли.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.07.2019 в 07:06:04

Пыхтачок, Я не знаю как там в Англии, я не была, может там и электрик друг человека. А здесь есть фото конкретного щита и в нём, рабочие нули подключены через изолированные прокладки. Не надо ничего выдумывать.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 13:43:25

С такой сборко

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111285

23.07.2019 в 13:43:48

SP194 написал: Думаю, вопрос о том, нормально ли это - можно не задавать, но вот хотелось бы почитать комментариев по данной теме.

Думаю что у заказчика в голове не нормально, когда он пользуется услугами маляров из азии, вместо квалифицированного специалиста - электрика.

SP194 написал: Заставлять их переделывать по человечески (все оборудование они закупали сами), или лучше обратиться к нормальным специалистам?

Думаю, что если у Вас в принципе возникает такой вопрос, то все в принципе очень печально.... Но как говорят " скупой платит даже не дважды, а всю оставшуюся..."

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.07.2019 в 13:56:30

С такой сборкой подумайте прежде всего о компоновке, чтобы при пересборке не пришлось наращивать провода линий в щите или наращивать их по минимуму, концы как-то не очень большие. По фото высока вероятность, что нули все-таки придется нарастить. Самый большой косяк схемы, что вся кухня, включая стиралку с посудомойкой, висит на одной линии. Дополнительно уже не пробросить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111285

23.07.2019 в 13:58:35

Rumato написал: SP194,

вендоры

  • за IEK

SP194,

на плиту точно хватит 25?

Я в качестве эксперимента на свою варочную панель установил автомат С16А. Когда мне надоело ждать, взял клещи и померил ток, 9 Ампер максимум... Мощность 7,1 кВт :confused:

Rumato, и другим, если кому интересно. . Сделал замеры клещами по классической (не индукция) варочной электролюкс 7 квт (по паспорту). . Конфорки включались на максимум без посуды. . Конфорки работают продолжительное время, не гаснут (по термодатчикам), эффективно отдают тепло излучением. . Левые конфорки фаза 1 - общее потребление 14.2А , правые - фаза 2 - общее потребление 14.65А . Варочная в сумме потребляет - 28,85А, что при напряжении 230 вольт составляет 6636 Квт. . Средние по размеру конфорки по диагонали - по 5А. . Самая маленькая конфорка внутри расширяемой круглой - 3,2А Если добавить зону расширения, то в сумме - 9.28А - получается большая круглая.

В овальной расширяемой конфорке - центр 6.2А, а с расширением в сумме - 9.85А. . Rumato,
Какая именно у Вас варочная - не знаю, но как может не сработать автомат 16А при токе потребления почти 29А - я не понимаю.

0
Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

23.07.2019 в 16:52:34

BV, ремонт не мой - я к нему не имею никакого отношения, оплачивал не я, и с этими "электриками" я даже не контактировал. Вопрос вполне нормальный, если дать им нормальную схему и заставить (под присмотром) отрабатывать деньги, которые им заплатили. Но делать я этого не собираюсь - обращусь к специалистам.

0
Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

23.07.2019 в 16:55:32

bnmuyt, верно, сейчас как раз пытаюсь разобраться, как это лучше всего будет сделать. Позже скину примерные наброски, мб люди с большим опытом монтажа подскажут, как лучше будет организовать "кабель менеджмент" стиралку вывести отдельно уже не получится. посудомойка почти не используется

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.07.2019 в 18:19:59

SP194, с огрызками проложенных линий можете сильно не заморачиваться, любой хороший специалист их запросто наростит путем опрессовки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111285

23.07.2019 в 18:48:08

SP194 написал: если дать им нормальную схему и заставить (под присмотром) отрабатывать деньги, которые им заплатили.

когда же наконец до Вас дойдет что НЕ УМЕЮТ ОНИ :killyourselfbywall:

SP194 написал: мб люди с большим опытом монтажа подскажут, как лучше будет организовать "кабель менеджмент"

на месте такие вопросы решаются.... С помощью головы,( карандаша и листа бумаги... ) Возможно и ничего удлиннять не надо - автоматы на место УЗО, а сами в начале реек и наверху

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.07.2019 в 18:54:15

BV, Какая именно я посмотрю. Включены были 2 конфорки на максимум, примерно 10 минут, дольше я не стал ждать, потому что показания не менялись.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111285

23.07.2019 в 19:02:40

Rumato написал: Включены были 2 конфорки на максимум, примерно 10 минут, дольше я не стал ждать, потому что показания не менялись.

BV написал: Левые конфорки фаза 1 - общее потребление 14.2А , правые - фаза 2 - общее потребление 14.65А

Да и включи любые две НЕ ПО ДИАГОНАЛИ - будет в пределах 15А

Ну и что удивительного, что ток не превысил 16А... ? Вы бы еще одну конфорку включали и преподносили как чудо :)

Rumato написал: Какая именно я посмотрю.

В среденем по больнице 4х конфорочные от 6 до 7,5 квт