P-17
P-17
Новичок

Регистрация: 20.06.2017

Омск

Сообщений: 3

30.07.2019 в 05:47:19

AlexeyL написал:

P-17 написал: Так что долговременного эффекта по определению не может быть.

Кстати, без шуток. Для долговременного эффекта я поливаю уличные соединения "Мовилем" из аэрозольного баллончика. Это, разумеется, никакая не электрическая изоляция - но затекание влаги в щели и окисление должно предотвращать хорошо и надолго.

AlexeyL, А как со временем это сказывается на оболочках и изоляции проводников?

0

Всё новое это хорошо отмытое старое.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.07.2019 в 08:50:33

P-17 написал: А как со временем это сказывается на оболочках и изоляции проводников?

Автомобильная проводка на полу салона и в порогах лежит в луже мовиля годами. У особо упоротых десятилетиями. Ничего с изоляцией не делается. А смысл, повторяю, в том, чтобы закрыть от влаги все подходы к зонам контакта в соединении. Никакая сухая изоляция это сделать не может в принципе.

0
P-17
P-17
Новичок

Регистрация: 20.06.2017

Омск

Сообщений: 3

30.07.2019 в 09:30:20

AlexeyL написал:

P-17 написал: А как со временем это сказывается на оболочках и изоляции проводников?

Автомобильная проводка на полу салона и в порогах лежит в луже мовиля годами. У особо упоротых десятилетиями. Ничего с изоляцией не делается. А смысл, повторяю, в том, чтобы закрыть от влаги все подходы к зонам контакта в соединении. Никакая сухая изоляция это сделать не может в принципе.

AlexeyL, В автомобильной проводке ПГВА или ПВА провод (либо импортные аналоги), устойчивый к воздействию нефтепродуктов. Именно поэтому и интересуюсь как ведут себя обычные пластикаты в соседстве с химией.

0

Всё новое это хорошо отмытое старое.

Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

30.07.2019 в 09:49:05

Vopros написал: Поискал в инете вроде бывает жидкая электроизоляция - может такой штукой пользовался?

Удобно устранять повреждения изоляции вызванные механическими причинами (сорвался нож, например, при монтаже). При этом целостность жил провода не нарушена.

Vopros написал: Какие впечатления?

Удобно. Восстанавливается механическая изоляция оболочки жилы, восстанавливается герметичность.

Vopros написал: Надёжно-долговечно-безопасно?

При условии целой жилы провода и отсутствии механических воздействий на провод (не шевелится в процессе эксплуатации, на него ничего периодически не опирается, он и об него ничего не трется, нет постоянных воздействий высокой температуры и жидкостей) безопасно.

Vopros написал: Кто как решает подобные проблемы?

Поиск и устранение причины обгорания изоляции. При невозможности устранения линия выводится из эксплуатации (отключается точка, пробрасывается новая линия).

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

30.07.2019 в 21:42:46

1.Как временное решение, до следующего большого ремонта - можно проложить провода в коробах. 2.Само собой разумеется, должно быть соответствие автоматов, сечений и номиналов розеток. Если автоматы не обеспечивают защиту розеток от перегруза - в розетки ставят индивидуальные биметаллические термореле.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

30.07.2019 в 21:44:38

Vopros написал: Причина обгорания как правило - это либо недостаточное разведение в пространстве 2х жил провода при вводе в розетку предыдущим электриком, либо залом старого алюминиевого провода жили или изоляции, либо засыхание+обсыпание изоляции в следствии чего начинает пробегать искра и ещё сильнее обгорает изоляция.

Причина обгорания особенно если розетка советская а провода алюминиевая - ослабление винтов за которые провода крепятся , в итоге там и греется , а т.к алюминий хороший проводник не только электричества но и тепла - то соответственно нагрев передается в глубину , где изоляция от нагрева и охрупчивается и обгорает . Сам провод (жила ) выходит из строя весьма редко

0
Alari
Alari
Новичок

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 37

30.07.2019 в 21:44:50

Основная проблема: старая алюминиевая проводка, заменить которую нет физической возможности, и древние подрозетники, на которых розетки расшатываются. Я решил вопрос так: демонтировал старый жестяной подрозетник, если провода несгоревшие и необломанные совсем короткие были - выдалбливал стену и доставал провод, далее ставил ваговские клеммники с кварцевазелиновой смазкой - они допускают соединение алюминия с медью. И от клеммника дальше к контактам розетки тянул медь. На алебастр (ну или что было под рукой - цементная штукатурка etc.) монтировал современный пластиковый подрозетник, этой же смесью заделывал выдолбленное "в поисках провода". 10 лет квартира эксплуатировалась после такой доработки - никаких проблем, в розетки включались в том числе электрические обогреватели (т.е. 1-2 киловатта долговременно).

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

30.07.2019 в 21:44:50

Vopros написал: Причина обгорания как правило - это либо недостаточное разведение в пространстве 2х жил провода при вводе в розетку предыдущим электриком, либо залом старого алюминиевого провода жили или изоляции, либо засыхание+обсыпание изоляции в следствии чего начинает пробегать искра и ещё сильнее обгорает изоляция.

Причина обгорания особенно если розетка советская а провода алюминиевая - ослабление винтов за которые провода крепятся , в итоге там и греется , а т.к алюминий хороший проводник не только электричества но и тепла - то соответственно нагрев передается в глубину , где изоляция от нагрева и охрупчивается и обгорает . Сам провод (жила ) выходит из строя весьма редко . Периодически открывайте эти винты и проверяйте затяжку . Или замените розетку на советскую тоже , но с пружинными прижимами , они вечные по сути ..

На обгоревшие провода можно надеть ПВХ кембрики , этого достаточно ..

0
Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

30.07.2019 в 22:36:11

Читал не всё... Вопрос к автору: Сколько лет проводке?

вопрос риторический...

0
Орёл
Орёл
Новичок

Регистрация: 14.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

31.07.2019 в 00:37:16

strider1978, Если там уставшая проводка, то не какие подразетники не спасут. Только отсрочите пожар. Тоже самое касается и термоусадок. Тем более если на эту группу стоит автомат наминалом 16А и выше. Не мучайте голову и поберегите родных замените проводку и будет Вам счастье. Только доверьте это дело профессионалам , а не джамшутам , а то и медь может не стать гарантией от КЗ и пожара. Скупой платит дважды, а то и с жизнью прощается ...

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

31.07.2019 в 01:19:07

Орёл написал: Если там уставшая проводка, то не какие подразетники не спасут.

А что такое: "Уставшая проводка"? Если это просто старая, то Вы ошибаетесь. Думаю, прав Alari:

Alari написал: Я решил вопрос так: демонтировал старый жестяной подрозетник...

Теперь по поводу NanoProtech. Лет 7 тому я использовал что-то подобное. Понравилось. Только у меня была другая проблема: нужно было защитить соединение от воды. Забрызгал и забыл. Года на 3. Затем в этом соединении нужно было что-то переделать. Открыл. Понял, что вода в коробку попадала, но контакты не повредила. Подрезал слой и снял без проблем. Переделал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу