AKI написал:
stroke, То есть отдельным параметром стойкость к УФ для ВВГ не нормируется, а включена в показатель климатического исполнения по ГОСТ. Так?
В случае если кабель ВВГ произведен не по ГОСТ, а по ТУ, как полагаете - будет соблюдаться требование по климатическому исполнению?
AKI, Если кабель ВВГ произведен по ТУ, не базирующемуся на ГОСТ на ВВГ -- это не ВВГ. Там могут не соблюдаться никакие требования, сечение может хоть 1.0 при заявленном 2.5, изоляция может быть 2-3 мегом, он может поддерживать горение при одиночной прокладке, иметь одноцветные жилы и, да, он может еще больше портиться от штатного нагрева, солнечного света или дождика. И все это в полном соответствии с ТУ.
Это не значит, что вся кабельная продукция должна быть сделана по ГОСТ -- для начала на множество нужных разновидностей ГОСТ просто нет. Но ВВГ описан в ГОСТ, и тот, кто заявляет, что это ВВГ -- должен или делать его по ГОСТ, или назвать его как-то иначе -- каким-нибудь БЫТКАБом -- "Наш почти аналог ВВГ". Точно так же, как тот, кто заявляет, что делает NYM -- должен или делать его по DIN, или назвать его NUM и делать как хочется.
На практике сейчас практически невозможно найти кабельный завод, который делал бы ВВГ не по ГОСТ. Бывает на рынках какая-то непонятная продукция без указания производителя, про которую продавцы уверяют, что это ВВГ -- но с чего им верить?
Да и зачем это покупать? Выпускаются честные потомки ПУНП, в которых исправлены недостатки по сечению и изоляции. Да, они УХЛ4 -- для тех целей, для которых они выпускаются, большего не надо. Но об этом производители честно пишут.