ppkvin написал :
Отчасти так. Но борьба с помехами - дело серьезное и не ограничивается установкой супрессора в цепи питания.
Ясное дело. Но в том же РН-111 даже суппрессора в цепи питания нет и предохранитель в виде тонкой дорожки на плате, а про дросселя и LC-фильтр в 220В я уже не говорю. Но что поделаешь - бытовой рынок, конкуренция и т.д.
ppkvin написал :
Вот здесь не так. Вы описали интеграцию входного напряжения, но цифры имеют другой порядок.
Фильтрация основана на частотном разделении сигналов.
ЦФ дает возможность сгладить кривую напряжения за период и повысить достоверность подсчитанного интегрального результата и имхо не влияет на помехоустойчивость самого МК.
А насчет кол-ва выборок за полупериод - так это информация от разработчиков РН-111.
2filvik посмотрел заодно ЗАС-8 - мама родная...лучше бы они внутренности прибора не показывали - это ж надо такого монстра сделать
http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
iale написал :2filvik посмотрел заодно ЗАС-8 - мама родная...лучше бы они внутренности прибора не показывали - это ж надо такого монстра сделать
http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
Водонагревателю очень важно каким напряжением (форма не важна)
его кормят.
Красивый какой, а деталек-то сколько и каждая может самастоятельно
выйти из строя, простото чудный защитник.