bf11
bf11
Новичок

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 21:02:38

Добрый вечер, мастера! Взгляните опытным взглядом, может есть критические "косяки". Самому не нравятся прямые тройники(не по СНиПу) и отвод на 90 в углу. Отвод буду просить поменять на 2х45. А по тройникам уверяют что и так норм) мол всегда так делаем. Критично ли это? Так же смущает подключение инсталляции. Не слишком ли крутой уклон получился? Выскажите своё мнение в целом. А сам сантехник душевный дядька, из тех кто "15 лет так делаю, никто не жаловался!".

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.08.2019 в 21:13:43

Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7306

03.08.2019 в 21:15:09

bf11 написал: Выскажите своё мнение в целом.

Имхо терпимо, бывает значительно хуже... Компенсационный патрубок на стояке канальи по моему не вставлен, да и патрубок предназначен для соединения ПП/ПП, а у Вас, на сколько я от сюда вижу ПП/чугун... сам стояк как будто на излом ... обратите на этот внимание... про прокладку водопроводных труб, необходимость соблюдения соосности при пайке, изоляции труб в стяжке, использовании разных труб для холодного и горячего водоснабжения еще скажут... Судя по крестовине, если я правильно понял уровень стяжки - она должна быть выше... Уклон от унитаза и правда великоват. Да раз пошла такая пьянка - гипсу там не место, вот.. :yu: :)

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

bf11
bf11
Новичок

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 22:02:48

AndyMirror написал: Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.

AndyMirror, неее, хоть с этим повезло ))

Резон написал:

bf11 написал: Выскажите своё мнение в целом.

Имхо терпимо, бывает значительно хуже... Компенсационный патрубок на стояке канальи по моему не вставлен, да и патрубок предназначен для соединения ПП/ПП, а у Вас, на сколько я от сюда вижу ПП/чугун... сам стояк как будто на излом ... обратите на этот внимание... про прокладку водопроводных труб, необходимость соблюдения соосности при пайке, изоляции труб в стяжке, использовании разных труб для холодного и горячего водоснабжения еще скажут... Судя по крестовине, если я правильно понял уровень стяжки - она должна быть выше... Уклон от унитаза и правда великоват. Да раз пошла такая пьянка - гипсу там не место, вот.. :yu: :)

Резон, да, патрубок на место посадили. Сам стояк - труба ПВХ, кривая труба))) не чугун. А чем грозит столь большой уклон для унитаза?

Трубы ХВС, ГВС проведены конечно не аккуратно, но почему они должны быть разными? Оба армированный ППР.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17273

03.08.2019 в 22:09:16

bf11 написал: згляните опытным взглядом, может есть критические "косяки".

нормально)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

03.08.2019 в 22:14:21

К слову... Прямые тройники вертикально - по СНИПу, но лучше не надо. Горизонтально 90 переделайте. И что мешает перебрать стояк на белую бесшумную? И потом дополнительно звукоизолировать?

0
bf11
bf11
Новичок

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 23:19:19

master.msk, О таком можно только мечтать))

0
bf11
bf11
Новичок

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 23:30:07

BV написал: К слову... Прямые тройники вертикально - по СНИПу, но лучше не надо. Горизонтально 90 переделайте. И что мешает перебрать стояк на белую бесшумную? И потом дополнительно звукоизолировать?

BV, мешает квалификация сантехника. Плюс нужно ещё найти такую трубу) что для нашего региона тоже проблематично(Казахстан, Астана). Помню год назад, этот самый компенсационный патрубок искал почти месяц. В магазинах одни только муфты, продованы даже слыхать не слыхали о таком. Тоже самое и о силиконовой смазке. В магазинах нет, сантехники, те что встречались собирают всё на герметик силиконовый - какая мол разница, и то, и это силикон же!))

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17273

03.08.2019 в 23:35:10

bf11, ну покажите ему картинки...ничего сложного...денег много не нужно, та же работа по сути. Даже меньше объем долбежки. Но чуть больше времени надо затратить на подумать и разметить. Неужели лучше тупо долбить стену, чем нормально спроектировать, если можно так сказать применительно к квартирному водопроводу, подобрать комплектующие и разметить?

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

04.08.2019 в 09:12:54

Смущает "утка" на канализации ф110. Прямые тройники на полтиннике, в пределах нормы.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

04.08.2019 в 10:57:10

master.msk написал:

bf11 написал: згляните опытным взглядом, может есть критические "косяки".

нормально)

master.msk, Куда крепить при таком монтаже водопровода, раковину на тумбе с мыльницами? Метки конечно видно на стене. Допустим изменится модель раковины или не ваш монтаж.