AndyMirror написал:
Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.
AndyMirror, неее, хоть с этим повезло ))
Резон написал:
bf11 написал:
Выскажите своё мнение в целом.
Имхо терпимо, бывает значительно хуже... Компенсационный патрубок на стояке канальи по моему не вставлен, да и патрубок предназначен для соединения ПП/ПП, а у Вас, на сколько я от сюда вижу ПП/чугун... сам стояк как будто на излом ... обратите на этот внимание... про прокладку водопроводных труб, необходимость соблюдения соосности при пайке, изоляции труб в стяжке, использовании разных труб для холодного и горячего водоснабжения еще скажут... Судя по крестовине, если я правильно понял уровень стяжки - она должна быть выше... Уклон от унитаза и правда великоват. Да раз пошла такая пьянка - гипсу там не место, вот.. :yu: :)
Резон, да, патрубок на место посадили. Сам стояк - труба ПВХ, кривая труба))) не чугун.
А чем грозит столь большой уклон для унитаза?
Трубы ХВС, ГВС проведены конечно не аккуратно, но почему они должны быть разными? Оба армированный ППР.