avk13, в сантехкабине делается мембрана из минваты и цпс. Порог минимум 3см. При протечке, вода уходит через мембрану вниз по стояку, не затрагивая жилые помещения. Подробнее см 508-пп и СНиП.
Кстати, дверь должна иметь щель внизу 1,5-2 см, для ЕВ.
avk13 написал:
А про поддон на полу прочитал, что он дает лишь некоторую фору при протечке.
Достаточную для срабатывания системы защиты от протечки
BV, но недостаточную при прорыве стояка, или течи перед вводным краном...
Конечно, можно свечки ставить чтобы рвануло где хочется... Но не всегда помогает, да и задаром их не дают....
sanya1965 написал:
BV, но недостаточную при прорыве стояка, или течи перед вводным краном...
Конечно, можно свечки ставить чтобы рвануло где хочется... Но не всегда помогает, да и задаром их не дают....
Есть еще третий вариант - у меня все это хозяйство находится в 15 метрах от квартиры, там же после вводного крана и установлены электрически управляемые краны защиты от протечки.
Свечки? ...нужнее ... в панельном.... :)
Вопрос: можно ли безболезненно для жесткости стен обрезать эту арматуру?
Это армирующий пояс. В вашем случае, каркас раздельного санузла целиком спускалась на кране в квартиру при строительстве дома..Последствия обрезания арматуры - лотерея.Чем отзовётся в будущем, неизвестно..Здесь можете почерпнуть много полезной информации по этому вопросу (ссылка на сайт, не реклама)
Silver2013, спасибо за статью. Однако там буквально в пятом абзаце сказано "Расширять дверные проёмы и сбивать выступающий порог можно безбоязненно. Это не влияет на безопасность и прочность самой кабины.". Т.е. все-таки не лотерея?
Silver2013, п. 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)» гласит:
“Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом”.
Если собственнику плевать на СНиП, то зачем тогда заводить тему? Он обязан его выполнять по ГК и ЖК... И альтернативного мнения здесь быть не может.
sanya1965 написал:
Silver2013, п. 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)» гласит:
Нашёл, правда у меня п.4.8 (СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1).
Ну, не суть..Ниже уровень...Это раньше так строили..Теперь то всё в один уровень..Т.е получается этот пункт не работает в новостройках?
Какой смысл закладывался в эти 15-20 мм проектировщиками?
Silver2013 написал:
.Теперь то всё в один уровень..Т.е получается этот пункт не работает в новостройках?
Какой смысл закладывался в эти 15-20 мм проектировщиками?
А вы попробуйте СЕЙЧАС согласуйте перепланировку без порожка :)
Уровень не важен.
Раньше сантехкабины частенько стояли выше уровня остального пола.
Но бывало и ниже - когда стяжка в комнатах была.