10.08.2019 в 22:52:12
denli, на первые три вопроса ответ будет? И я так и не понял, что такое "мокрая зона" и на какую линию 2-полюсник?
10.08.2019 в 22:58:48
СтранникXXI написал: denli, на первые три вопроса ответ будет?
На третий вопрос я ответил. См. выше.
Ответ на второй вопрос: все номиналы указаны. про сечения я тоже написал конкретно: все линии сделаны на одножиле 10мм2, кроме 25А и 16А - они сделаны на 4мм2.
такое "мокрая зона"
санузлы, кухня.
на какую линию 2-полюсник?
Это 2 x 25А, хотя, вообще-то надо было взять 25А и 16А. Две линии: варочная поверхность и духовой шкаф. Смысл духполюсника в том, чтобы в случае возникновения проблемы на одном из устройств, второе отключалось синхронно.
10.08.2019 в 23:32:05
denli написал:
СтранникXXI написал:
На третий вопрос я ответил. См. выше.
Не ответили. Почему именно АВДТ, а не просто подключили эту линию под одно из УЗО?
про сечения я тоже написал конкретно: все линии сделаны на одножиле 10мм2, кроме 25А и 16А - они сделаны на 4мм2.
Я спрашивал про сечения соответствующих линий, то бишь, кабелей, подключаемых к этим АВ.
что такое "мокрая зона"
санузлы, кухня.
Откуда Вы это взяли?
на какую линию 2-полюсник?
Это 2 x 25А, хотя, вообще-то надо было взять 25А и 16А. Две линии: варочная поверхность и духовой шкаф. Смысл духполюсника в том, чтобы в случае возникновения проблемы на одном из устройств, второе отключалось синхронно.
Зачем?
10.08.2019 в 23:36:48
denli написал: хотя, вообще-то надо было взять 25А и 16А.
именно. И не страдать фигнёй.
10.08.2019 в 23:51:10
СтранникXXI написал: что такое "мокрая зона"
Это чаще всего утюг и где гладят.
Огромное количество утюгов банально текут, а чайники расплескивают воду при кипении и извергают влажный пар. Кроме того, это приборы класса I.
Еще аквариум и всё, что с ним связано. И увлажнитель воздуха.
10.08.2019 в 23:58:59
denli написал: А зачем? Они и так стоят за селективным УЗО.
Затем, что на розетки обязательна диффзащита 30ма. И на свет по хорошему тоже.
11.08.2019 в 06:21:14
denli написал: В смысле?
Провод подключается со стороны подвижной части контакта, то есть за гребёнкой.
11.08.2019 в 06:32:52
bnmuyt написал: Не так. На головы провода от компрессора.
bnmuyt,
Спасибо; Уточнил у поставщика: всё так, как вы написали. Вы мне здорово упростили задачу + освободилось место под одно УЗО.
11.08.2019 в 08:31:34
Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту. Точно также, лишено смысла убирать за дифф. защиту кондиционер: 100 мА для него самое то. А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО, тем более, раз место освободилось.
11.08.2019 в 08:32:59
TAB написал:
denli написал: А зачем? Они и так стоят за селективным УЗО.
Затем, что на розетки обязательна диффзащита 30ма. И на свет по хорошему тоже.
TAB,
Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту. Точно также, лишено смысла убирать за дифф. защиту кондиционер: 100 мА для него самое то. А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО, тем более, раз место освободилось.
11.08.2019 в 09:01:48
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе.
Вы в курсе для чего данное УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2019 в 10:01:33
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.
11.08.2019 в 11:22:00
Rumato,
А он знает что такое ТП ? )))
11.08.2019 в 11:27:22
dokar,
Не знает - просвестим :yu:
Хотя, я думаю знает :tambourinedance:
11.08.2019 в 11:37:45
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Наши стандарты ориентируются на международные, которые, с недавних пор, на линии освещения требуют диффзащиту 30ма. Рано или поздно это требование появится у нас.
denli написал: А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО
А вот это требование давно есть в наших правилах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.