bnmuyt написал: Не так. На головы провода от компрессора.
bnmuyt,
Спасибо; Уточнил у поставщика: всё так, как вы написали. Вы мне здорово упростили задачу + освободилось место под одно УЗО.
11.08.2019 в 06:32:52
bnmuyt написал: Не так. На головы провода от компрессора.
bnmuyt,
Спасибо; Уточнил у поставщика: всё так, как вы написали. Вы мне здорово упростили задачу + освободилось место под одно УЗО.
11.08.2019 в 08:31:34
Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту. Точно также, лишено смысла убирать за дифф. защиту кондиционер: 100 мА для него самое то. А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО, тем более, раз место освободилось.
11.08.2019 в 08:32:59
TAB написал:
denli написал: А зачем? Они и так стоят за селективным УЗО.
Затем, что на розетки обязательна диффзащита 30ма. И на свет по хорошему тоже.
TAB,
Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту. Точно также, лишено смысла убирать за дифф. защиту кондиционер: 100 мА для него самое то. А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО, тем более, раз место освободилось.
11.08.2019 в 09:01:48
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе.
Вы в курсе для чего данное УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2019 в 10:01:33
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.
11.08.2019 в 11:22:00
Rumato,
А он знает что такое ТП ? )))
11.08.2019 в 11:27:22
dokar,
Не знает - просвестим :yu:
Хотя, я думаю знает :tambourinedance:
11.08.2019 в 11:37:45
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Наши стандарты ориентируются на международные, которые, с недавних пор, на линии освещения требуют диффзащиту 30ма. Рано или поздно это требование появится у нас.
denli написал: А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО
А вот это требование давно есть в наших правилах.
11.08.2019 в 11:44:24
Rumato написал:
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.
Rumato,
Шутку понял. Смешно. Вас не Гарик Батрутдинов звать?
11.08.2019 в 12:05:48
denli, Разве он может выдавать такие перлы? Лжедмитрий я.
11.08.2019 в 12:08:19
denli написал: Смешно.
Если смешно, то зачем пришли спрашивать критики?
Коль скоро вас не интересует квалифицированное мнение, можно было спокойно подключить щиток и наслаждаться. Никто бы о нём и не узнал.