Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.08.2019 в 22:52:12

denli, на первые три вопроса ответ будет? И я так и не понял, что такое "мокрая зона" и на какую линию 2-полюсник?

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

10.08.2019 в 22:58:48

СтранникXXI написал: denli, на первые три вопроса ответ будет?

На третий вопрос я ответил. См. выше.

Ответ на второй вопрос: все номиналы указаны. про сечения я тоже написал конкретно: все линии сделаны на одножиле 10мм2, кроме 25А и 16А - они сделаны на 4мм2.

такое "мокрая зона"

санузлы, кухня.

на какую линию 2-полюсник?

Это 2 x 25А, хотя, вообще-то надо было взять 25А и 16А. Две линии: варочная поверхность и духовой шкаф. Смысл духполюсника в том, чтобы в случае возникновения проблемы на одном из устройств, второе отключалось синхронно.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.08.2019 в 23:32:05

denli написал:

СтранникXXI написал:

На третий вопрос я ответил. См. выше.

Не ответили. Почему именно АВДТ, а не просто подключили эту линию под одно из УЗО?

про сечения я тоже написал конкретно: все линии сделаны на одножиле 10мм2, кроме 25А и 16А - они сделаны на 4мм2.

Я спрашивал про сечения соответствующих линий, то бишь, кабелей, подключаемых к этим АВ.

что такое "мокрая зона"

санузлы, кухня.

Откуда Вы это взяли?

на какую линию 2-полюсник?

Это 2 x 25А, хотя, вообще-то надо было взять 25А и 16А. Две линии: варочная поверхность и духовой шкаф. Смысл духполюсника в том, чтобы в случае возникновения проблемы на одном из устройств, второе отключалось синхронно.

Зачем?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

10.08.2019 в 23:36:48

denli написал: хотя, вообще-то надо было взять 25А и 16А.

именно. И не страдать фигнёй.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

10.08.2019 в 23:51:10

СтранникXXI написал: что такое "мокрая зона"

Это чаще всего утюг и где гладят.

Огромное количество утюгов банально текут, а чайники расплескивают воду при кипении и извергают влажный пар. Кроме того, это приборы класса I.

Еще аквариум и всё, что с ним связано. И увлажнитель воздуха.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.08.2019 в 23:58:59

denli написал: А зачем? Они и так стоят за селективным УЗО.

Затем, что на розетки обязательна диффзащита 30ма. И на свет по хорошему тоже.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

11.08.2019 в 06:21:14

denli написал: В смысле?

Провод подключается со стороны подвижной части контакта, то есть за гребёнкой.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.08.2019 в 06:32:52

bnmuyt написал: Не так. На головы провода от компрессора.

bnmuyt,

Спасибо; Уточнил у поставщика: всё так, как вы написали. Вы мне здорово упростили задачу + освободилось место под одно УЗО.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.08.2019 в 08:31:34

Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту. Точно также, лишено смысла убирать за дифф. защиту кондиционер: 100 мА для него самое то. А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО, тем более, раз место освободилось.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.08.2019 в 08:32:59

TAB написал:

denli написал: А зачем? Они и так стоят за селективным УЗО.

Затем, что на розетки обязательна диффзащита 30ма. И на свет по хорошему тоже.

TAB,

Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту. Точно также, лишено смысла убирать за дифф. защиту кондиционер: 100 мА для него самое то. А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО, тем более, раз место освободилось.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2019 в 09:01:48

denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе.

Вы в курсе для чего данное УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2019 в 10:01:33

denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

11.08.2019 в 11:22:00

Rumato,
А он знает что такое ТП ? )))

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2019 в 11:27:22

dokar, Не знает - просвестим :yu:
Хотя, я думаю знает :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.08.2019 в 11:37:45

denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

Наши стандарты ориентируются на международные, которые, с недавних пор, на линии освещения требуют диффзащиту 30ма. Рано или поздно это требование появится у нас.

denli написал: А вот оставшиеся две розетки может быть и уберу за УЗО

А вот это требование давно есть в наших правилах.