dokar написал:
Если производитель кондиционера настаивает на подкльюченни через УЗО на 30мА тогда и делаем . А а если нет, то заземления противопожарного на 100-300 мА - достаточно.
Ну да. И при этом кондиционеры ничем друг от друга принципиально не отличаются, разве что одна девочка, писавшая инструкцию, написала про узо, а другая забыла.
Но нам же на это пофигу, правда? :)
Radio,
обратился с вопросом к кондиционерщикам. Говорят, что действительно в момент запуска 30 мА будет вырубать. Ставить только за узо на входе 100 мА без доп. защиты.
https://ventbuy.ru/bytovye-kondicionery/md4o-36hfn1
denli,
Это посерьёзнее , чем ссылка на дядю .
И да, мне сервисный инженер АСЦ , в личной переписке указывал на то что каждый четвертый вызов на отказы связан именно со сработкой 30мА УЗО. Неужели все так плохо изоляцией в кондиционеров ?
Я не знаю длительность броска тока утечки на старте компрессора , но выход видится в установке УЗО на 30мА типа (S). Полагаю что именно для таких случаев и существует столь экзотичный вариант.
dokar,
они озвучили такой вариант, но сказали, что они практикуют это только в особых случаях, как для серверных. Для домашних кондиционеров доп. защиту не ставят.
Дело скорее всего не в изоляции, а в кривых тока и падения напряжения в момент запуска системы.
denli написал:
обратился с вопросом к кондиционерщикам. Говорят, что действительно в момент запуска 30 мА будет вырубать
А чего у меня не вырубает? И у всех моих заказчиков тоже?
Бред же полный, ага.
Radio,
А разве вы сервистник ? И к вам необходимо обращаться и через пять лет ?
Странная логика, если УЗО выбивает непременно вспомнить о вас ? А почему не в АСЦ позвонить, или тому же BV, к примеру ?
dokar написал:
Странная логика, если УЗО выбивает непременно вспомнить о вас ?
Я разве призывал это делать?
Звоните куда угодно. Я лишь озвучил свой личный опыт, что 12 лет 2 кондиционера работают под одним узо со всей квартирой, не вызывая ни малейших проблем.
И в общем-то, то же самое у всех, с кем я по этому поводу так или иначе пересекался. Все линии кондиционеров я защищаю узо или дифами, а это далеко не один десяток объектов.
Может не надо ставить говняные кондеи на говняную проводку, да и всё? :confused:
dokar написал:
Неужели все так плохо изоляцией в кондиционеров ?
И да, все эти устройства в металлических корпусах крайне доступны для прикосновения.
А учитывая, что так называемый "третий провод" имеется в подавляющем меньшинстве бытовых и общественных помещений, оборудованных кондиционерами, то установка узо типа S становится как никогда актуальной, ага. Чтобы аж так... с потягом! :yu:
Radio,
В зданиях без третьего провода приборам первого класса нечего делать. А вы все равно подключаете ?
denli написал:
это личная беседа голосом с их сотрудником, который мой сосед и хороший знакомый.
А, голосом :) Я вам могу транслировать личные беседы голосом с несколькими десятками человек, мнения которых диаметрально противоположны. Это не имеет ровно ни какого значения.
Могу даже дать ссылку на продавцов кондиционеров. И пусть ваши продавцы подискутируют с моими, прямо по телефону. Будет же весело? :)
Radio написал:
denli написал:
обратился с вопросом к кондиционерщикам. Говорят, что действительно в момент запуска 30 мА будет вырубать
А чего у меня не вырубает? И у всех моих заказчиков тоже?
Присоединяюсь. Уж сколько проходило р работе кондишенов с УЗО - не сосчитать....
Вырубает - ТОЛЬКО если кондиционерщики с подключением напутают....
dokar написал:
Это посерьёзнее , чем ссылка на дядю .
И да, мне сервисный инженер АСЦ , в личной переписке указывал на то что каждый четвертый вызов на отказы связан именно со сработкой 30мА УЗО. Неужели все так плохо изоляцией в кондиционеров ?
Я не знаю длительность броска тока утечки на старте компрессора , но выход видится в установке УЗО на 30мА типа (S). Полагаю что именно для таких случаев и существует столь экзотичный вариант.
Возможно, частично проблема связана с электронными дешманскими УЗО.
Насчет S - вроде есть другой класс УЗО с защитой от импульсных помех - букву на вскидку не помню.
BV написал:
Насчет S - вроде есть другой класс УЗО с защитой от импульсных помех - букву на вскидку не помню.
Защита от ложных срабатываний
УЗО типа Si/SiE предотвращают ложное срабатывание или несрабатывание в случае загрязненной сети, воздействия грозовых разрядов, высокочастотных токов, длинных волн и т.д.
моя позиция в этом вопросе - такая же как и Radio ....
Ну нет в моей практике УЗО срабатывающих от кондеев не по делу.
И в этой практике есть и мощные канальные машины.
Только один раз что-то было с УЗО ВАД - иногда срабатывало - прикол в том, что УЗО стояло у одного соседа, а кондей - зачинщик - у другого . У того, у кого - кондей - тоже ВАД - но оно не срабатывало. :)
Поменяли УЗО на нормальное - и как рукой .... :)
dokar написал:
И да, мне сервисный инженер АСЦ , в личной переписке указывал на то что каждый четвертый вызов на отказы связан именно со сработкой 30мА УЗО. Неужели все так плохо изоляцией в кондиционеров ?
А еще сервисники иногда приплетают блуждающие токи :D :killyourselfbywall: и делают при этом умное строгое лицо :D
dokar написал:
И да, мне сервисный инженер АСЦ , в личной переписке указывал на то что каждый четвертый вызов на отказы связан именно со сработкой 30мА УЗО. Неужели все так плохо изоляцией в кондиционеров ?
Дело может быть не в изоляции, а в ограниченной точности компаратора токов в УЗО. Этой точности сравнения не хватает при токах фазы и нуля хорошо за сотню ампер, и УЗО выбивает. Должно лечиться увеличением номинала УЗО по рабочему току, с соответствующим увеличением цены.