Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.08.2019 в 11:44:24

Rumato написал:

denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.

Rumato,

Шутку понял. Смешно. Вас не Гарик Батрутдинов звать?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2019 в 12:05:48

denli, Разве он может выдавать такие перлы? Лжедмитрий я.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

11.08.2019 в 12:08:19

denli написал: Смешно.

Если смешно, то зачем пришли спрашивать критики?

Коль скоро вас не интересует квалифицированное мнение, можно было спокойно подключить щиток и наслаждаться. Никто бы о нём и не узнал.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

11.08.2019 в 12:20:10

denli написал:

Rumato написал:

denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.

Rumato,

Шутку понял. Смешно. Вас не Гарик Батрутдинов звать?

denli, Камеди Клаб джнерейшн ? До этого были пепси и прочая хрень. Такие вот нонче апостолы.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.08.2019 в 12:55:51

TAB написал:

denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

Наши стандарты ориентируются на международные, которые, с недавних пор, на линии освещения требуют диффзащиту 30ма. Рано или поздно это требование появится у нас.

TAB, вот это уже звучит как аргумент. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.08.2019 в 16:53:32

denli, а указания производителей сплит-систем не звучат как аргумент, да ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.08.2019 в 18:23:50

denli написал: Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

когда сосед потоп устроит - познаете и смысл :) В темноте, без электричества - как раз можно философией позаниматься

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.08.2019 в 07:43:37

Vadim 161 написал: denli, а указания производителей сплит-систем не звучат как аргумент, да ?

Учту, потому как ранее здесь уже тема УЗО и кондиционера поднималась. Отвечали примерно так:

avmal написал:

Finder написал : Именно включения ... могут приводить к срабатыванию 30мА УЗО.

Именно они и могут, а если прислушаться к требованиям тех же нормативов, то стационарное оборудование с защитным нулем в защите УЗО 30мА особо не нуждается - вполне будет "противопожарного" УЗО 100-300мА, которое устанавливается после счетчика в этажном щите.

0
Аватар пользователя
denli

Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.08.2019 в 07:50:12

BV написал:

denli написал: Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.

когда сосед потоп устроит - познаете и смысл :) В темноте, без электричества - как раз можно философией позаниматься

Там, где соседи могут устроить потом - ванная и санузел - оборудование как раз и защищено УЗО на 30 мА. Впрочем, скорее всего прислушаюсь к совету, и поставлю Узо ABB FH202 40А 0,03A на оставшиеся две розетки и линии освещения. Про кондиционер пока думаю. Сколько людей - столько и мнений. Позвонил вчера дяде, который всю жизнь работает электриком. Тот говорит, что всё это суета - ставить дополнительные УЗО.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

12.08.2019 в 08:29:16

denli написал: Позвонил вчера дяде, который всю жизнь работает электриком. Тот говорит, что всё это суета - ставить дополнительные УЗО

Обычно такие дяди слово "дополнительные" опускают. Это вам еще продвинутый попался.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.08.2019 в 09:10:14

Дядя, особливо если он честных правил, плохого не посоветует. Надо прислушаться :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

12.08.2019 в 09:58:25

Radio, Rumato, вы чего вцепились ?
Если производитель кондиционера настаивает на подкльюченни через УЗО на 30мА тогда и делаем . А а если нет, то заземления противопожарного на 100-300 мА - достаточно. Или указывайте на каком основании вцепились . :) Легран с его альбомами в важном отделе наверху ещё поругайте . :p

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

12.08.2019 в 10:02:50

dokar написал: Если производитель кондиционера настаивает на подкльюченни через УЗО на 30мА тогда и делаем . А а если нет, то заземления противопожарного на 100-300 мА - достаточно.

Ну да. И при этом кондиционеры ничем друг от друга принципиально не отличаются, разве что одна девочка, писавшая инструкцию, написала про узо, а другая забыла.

Но нам же на это пофигу, правда? :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

12.08.2019 в 10:15:48

Radio, Мне пофигу ваши фантазии о девочках . Легран в ущерб безопасности вышесказанное рисовать не будет . Или там тоже девочки мерещаться ? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

12.08.2019 в 10:18:23

dokar, что там такого небезопасного нарисовал легран, что вам так понравилось?

0