11.08.2019 в 11:44:24
Rumato написал:
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.
Rumato,
Шутку понял. Смешно. Вас не Гарик Батрутдинов звать?
11.08.2019 в 12:05:48
denli, Разве он может выдавать такие перлы? Лжедмитрий я.
11.08.2019 в 12:08:19
denli написал: Смешно.
Если смешно, то зачем пришли спрашивать критики?
Коль скоро вас не интересует квалифицированное мнение, можно было спокойно подключить щиток и наслаждаться. Никто бы о нём и не узнал.
11.08.2019 в 12:20:10
denli написал:
Rumato написал:
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Зачем вы поставили столько автоматов? У Вас на ТП стоит прекрасный автоматический выключатель на 1500 Ампер. Совершенно нет смысла ставить столько автоматов в квартире.
Rumato,
Шутку понял. Смешно. Вас не Гарик Батрутдинов звать?
denli, Камеди Клаб джнерейшн ? До этого были пепси и прочая хрень. Такие вот нонче апостолы.
11.08.2019 в 12:55:51
TAB написал:
denli написал: Все оборудование стоит за селективным узо 100 мА на входе. Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
Наши стандарты ориентируются на международные, которые, с недавних пор, на линии освещения требуют диффзащиту 30ма. Рано или поздно это требование появится у нас.
TAB, вот это уже звучит как аргумент. Спасибо.
11.08.2019 в 16:53:32
denli, а указания производителей сплит-систем не звучат как аргумент, да ?
Грубый, но справедливый
11.08.2019 в 18:23:50
denli написал: Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
когда сосед потоп устроит - познаете и смысл :) В темноте, без электричества - как раз можно философией позаниматься
12.08.2019 в 07:43:37
Vadim 161 написал: denli, а указания производителей сплит-систем не звучат как аргумент, да ?
Учту, потому как ранее здесь уже тема УЗО и кондиционера поднималась. Отвечали примерно так:
avmal написал:
Finder написал : Именно включения ... могут приводить к срабатыванию 30мА УЗО.
Именно они и могут, а если прислушаться к требованиям тех же нормативов, то стационарное оборудование с защитным нулем в защите УЗО 30мА особо не нуждается - вполне будет "противопожарного" УЗО 100-300мА, которое устанавливается после счетчика в этажном щите.
12.08.2019 в 07:50:12
BV написал:
denli написал: Поэтому, совершенно нет смысла убирать линии освещения за дополнительную дифф. защиту.
когда сосед потоп устроит - познаете и смысл :) В темноте, без электричества - как раз можно философией позаниматься
Там, где соседи могут устроить потом - ванная и санузел - оборудование как раз и защищено УЗО на 30 мА. Впрочем, скорее всего прислушаюсь к совету, и поставлю Узо ABB FH202 40А 0,03A на оставшиеся две розетки и линии освещения. Про кондиционер пока думаю. Сколько людей - столько и мнений. Позвонил вчера дяде, который всю жизнь работает электриком. Тот говорит, что всё это суета - ставить дополнительные УЗО.
12.08.2019 в 08:29:16
denli написал: Позвонил вчера дяде, который всю жизнь работает электриком. Тот говорит, что всё это суета - ставить дополнительные УЗО
Обычно такие дяди слово "дополнительные" опускают. Это вам еще продвинутый попался.
12.08.2019 в 09:10:14
Дядя, особливо если он честных правил, плохого не посоветует. Надо прислушаться :popcorn
12.08.2019 в 09:58:25
Radio, Rumato,
вы чего вцепились ?
Если производитель кондиционера настаивает на подкльюченни через УЗО на 30мА тогда и делаем . А а если нет, то заземления противопожарного на 100-300 мА - достаточно.
Или указывайте на каком основании вцепились .
:)
Легран с его альбомами в важном отделе наверху ещё поругайте . :p
12.08.2019 в 10:02:50
dokar написал: Если производитель кондиционера настаивает на подкльюченни через УЗО на 30мА тогда и делаем . А а если нет, то заземления противопожарного на 100-300 мА - достаточно.
Ну да. И при этом кондиционеры ничем друг от друга принципиально не отличаются, разве что одна девочка, писавшая инструкцию, написала про узо, а другая забыла.
Но нам же на это пофигу, правда? :)
12.08.2019 в 10:15:48
Radio, Мне пофигу ваши фантазии о девочках . Легран в ущерб безопасности вышесказанное рисовать не будет . Или там тоже девочки мерещаться ? :)
12.08.2019 в 10:18:23
dokar, что там такого небезопасного нарисовал легран, что вам так понравилось?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу