Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

14.08.2019 в 00:49:54

Добрый день! Нужен грамонтый совет. Делаю ремонт в квартире, дом серии П-44 1984 года постройки. При демонтажных работах и подготовке к штукатурке появились щели между стенами и потолком. Подскажите чем заделать щели, как правильно это сделать. Нужно ли делать гидроизоляцию стыков/углов внутри квартиры по стене которая является фасадной? По фото:

  1. Щели внутри квартиры между фасадной стеной и внутренней стеной/потолком.
  2. Щели внутри квартиры между стенами и потолком, стыки стен.
  3. Щели на внешней стороне стены, на балконе.
  4. Сделана гидроизоляция по полу внутри квартиры по фасадной стене. Нужно ли ее переделывать или менять? Вообще нужна гидроизоляция на стыках и на каких?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19433

14.08.2019 в 14:15:35

Александр7777, большие щели ппэ-трубка типа вилатерм, потом цпс. Маленькие щели пенить. Потом штукатурка по сетке с перехлестом в углах.

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

15.08.2019 в 09:35:11

sanya1965 написал: Александр7777, большие щели ппэ-трубка типа вилатерм, потом цпс. Маленькие щели пенить. Потом штукатурка по сетке с перехлестом в углах.

sanya1965, спасибо за ответ! Поясните, что значит с перехлестом в углах? Спасибо.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

15.08.2019 в 11:15:29

sanya1965 написал: Александр7777, большие щели ппэ-трубка типа вилатерм, потом цпс. Маленькие щели пенить. Потом штукатурка по сетке с перехлестом в углах.

sanya1965, Мудрый совет, чтоб пустить в дом холод по стыкам панелей. :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

15.08.2019 в 12:55:39

Режете клинья из пенополистирола ППС16Ф, вклеиваете их на клей-пену

потом сверху заплатка из клея для устройства базового армирующего слоя в СФТК Мокрый Фасад типа Ceresit CT85, в клей втапливается Фасадная стеклотканевая сетка 5х5, 165 гр/м2, Баутекс Крепикс 2000

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19433

15.08.2019 в 17:25:53

nadegniy, это для 2-3мм щелей? Приглашаю, Пеноплекс выдам. А для широких щелей, см. техлисты дск-1, утвержденные Минстроем.... И проект от МНИИТЭП.. сожалению, на вашем видео такого утверждения я не нашел.