16.08.2019 в 01:15:25
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.08.2019 в 08:18:24
ZooZoo написал:
Radio написал:
ZooZoo написал: непонятен выбор РБУЗ, на котором 220в
Вы таки против рбуз или против вольт?
Radio, я вообще против всех :), кто на индикаторах ставит 220, в то время как реально в сети другое значение напряжения
ZooZoo, на самом деле срисовал его с паспорта на устройство. А вообще, в нем написано: Напряжение: 100–420 В.
16.08.2019 в 08:19:35
ZooZoo написал:
dimas_xp написал: ZooZoo, Спасибо. Видимо ночью мне писать не стоит :-)
dimas_xp, логично :) замените В на С, если квартира не самый старый фонд в мире так же, непонятен выбор РБУЗ, на котором 220в (в России давно стандарт 230в, как-бы) зы. схему вашу подробно не смотрел, но вытяжка/аквастоп никак на 2.5мм2 не тянут
ZooZoo, в эту же группу входит розетка в ванной, где может быть например фен
16.08.2019 в 08:56:34
dimas_xp написал:
ZooZoo написал:
dimas_xp написал: ZooZoo, Спасибо. Видимо ночью мне писать не стоит :-)
dimas_xp, логично :) замените В на С, если квартира не самый старый фонд в мире так же, непонятен выбор РБУЗ, на котором 220в (в России давно стандарт 230в, как-бы) зы. схему вашу подробно не смотрел, но вытяжка/аквастоп никак на 2.5мм2 не тянут
ZooZoo, в эту же группу входит розетка в ванной, где может быть например фен
dimas_xp, Аквастоп нужен для ликвидации аварий. Поэтому его на отдельную линию и отдельный дифф.
Да, ни фига.
16.08.2019 в 09:04:42
dokar написал:
dimas_xp написал:
ZooZoo написал:
dimas_xp написал: ZooZoo, Спасибо. Видимо ночью мне писать не стоит :-)
dimas_xp, логично :) замените В на С, если квартира не самый старый фонд в мире так же, непонятен выбор РБУЗ, на котором 220в (в России давно стандарт 230в, как-бы) зы. схему вашу подробно не смотрел, но вытяжка/аквастоп никак на 2.5мм2 не тянут
ZooZoo, в эту же группу входит розетка в ванной, где может быть например фен
dimas_xp, Аквастоп нужен для ликвидации аварий. Поэтому его на отдельную линию и отдельный дифф.
dokar, в нем так то есть аккумулятор, по этому если и в результате потопа УЗО сработает, аквастоп продолжит работать
16.08.2019 в 10:00:05
dimas_xp, ОК А системе есть которая периодически проверяет способность акка провернуть краны и оповещение(возможно акустическое) об утрате этой способности ?
Да, ни фига.
16.08.2019 в 10:13:44
dokar написал: dimas_xp, ОК А системе есть которая периодически проверяет способность акка провернуть краны и оповещение(возможно акустическое) об утрате этой способности ?
dokar, производитель заверяет что есть
16.08.2019 в 10:29:53
dimas_xp написал: Можно ли для духового шкафа и варочной поверхности использовать один общий кабель 3x6 и один автомат S201 B25 или на каждый такой потребитель полагается отдельный?
Мона, только пользоваться раздельно. Вообще на стационарную технику нуно отдельная линия.
dimas_xp написал: Для теплого пола всегда ли нужно использовать отдельный провод от щитка и автомат?
Вопрос связан с эксплуатацией - до не давнего времени Вы пользовались тремя АВ, С Вашей точки зрения это удобно?
dimas_xp написал: Проточный водонагреватель 6000Вт
Ваша разрешённая мощность мах. 7 кВт. Будете выключать всю мощную технику в квартире когда принимаете душ?
dimas_xp написал: Можно ли для них использовать одну общую линию ВВГнгLS 3X6 или для каждого прибора отдельную?
Можно, а если поставить при входе в квартиру силовой разъём, то можно обойтись удлинителями. Может придушить земноводное? Делаете для себя.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.08.2019 в 10:40:32
megrad написал: Ваша разрешённая мощность мах. 7 кВт. Будете выключать всю мощную технику в квартире когда принимаете душ?
понимаю и готов к ограничениям. Главное как-то 2 недели продержаться а ставить накопительный нагреватель некуда.
megrad написал: Можно, а если поставить при входе в квартиру силовой разъём, то можно обойтись удлинителями. Может придушить земноводное? Делаете для себя.
Да, вы правы. Для мощных потребителей лучше не использовать лишние соединения. А какая практика с теплым полом и кондиционерами?
16.08.2019 в 10:51:02
dimas_xp,
А какая практика с теплым полом и кондиционерами?
Включаем куда угодно и не паримся. Вообще отдельные линии делаются для варочных и проточников, всё остальное замечательно комбинируется между собой и не требует какой то независимости.
16.08.2019 в 11:01:24
dimas_xp написал:
megrad написал: Ваша разрешённая мощность мах. 7 кВт. Будете выключать всю мощную технику в квартире когда принимаете душ?
понимаю и готов к ограничениям. Главное как-то 2 недели продержаться а ставить накопительный нагреватель некуда.
megrad написал: Можно, а если поставить при входе в квартиру силовой разъём, то можно обойтись удлинителями. Может придушить земноводное? Делаете для себя.
Да, вы правы. Для мощных потребителей лучше не использовать лишние соединения. А какая практика с теплым полом и кондиционерами?
dimas_xp, Ну сколько Вы сэкономите если подключите это дело к другой нагрузке? 30-50м кабеля?