sergein1985
sergein1985
Новичок

Регистрация: 17.08.2019

Омск

Сообщений: 2

17.08.2019 в 06:44:40

Нужна помощь.имеется бойлер косвенного нагрева 100 литров,спрыскной клапон находиться на обратке горячей воды от бойлера,при приготовлении воды в бойлере с клапана подкапывает.Что поставить лучше и вернно? расширительный бак или регулятор давления воды поможет??.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11452

17.08.2019 в 07:41:00

sergein1985, лучше сделать так, как написано в заводском паспорте - поставить на вводе хол.воды ГБ от достойного производителя и не парить себе мозг. Потому как на выходе из бака ГБ циклично работает то от давления воды, то от давления воздуха, скопившегося в верхней части водонагревателя,

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.08.2019 в 12:46:40

sergein1985, регулятор не поможет ничем. Расширительный бак, если так жалко воды. Или не просто жалко, а рукожопы при монтаже никуда не подключили слив клапана?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

17.08.2019 в 20:02:41

sergein1985 написал: спрыскной клапон находиться на обратке горячей воды от бойлера

Он должен быть на входе воды бойлера, это его единственное место.

0

Баш майсторът

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу