17.08.2019 в 09:38:30
#6670442
Добрый день ув. Форумчане, У меня в новстройке собрали щит. Стоит: -вводной дифавтомат на 32 -дифавтомат на 25 на один санузел -дифавтомат на 25 на второй санузел -Ну и автомматы 10-15 на все остальное(свет, холодильник, кондей (нету его пока), плита, посудомойка, духовка, стиралка. Периодически раз в два дня при небольшой нагрузке вырубает вводной дифавтомат, он даже при просмотре тв может вырубиться. Всегда вечером. Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно. Сейчас он предложил поменять вводной дифавтомат на узо на 40. Вопросы:
17.08.2019 в 10:06:33
#6670448
марк аврелий, 1.Всегда лучше рисовать схему, чем её рассказывать. Нарисуйте стандартную 1-линейную принципиальную схему. 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. 4.Про все групповые автоматы нужно поговорить. 5.Моя типичная схема питания - комплект УЗИПов, реле напряжения, пара УЗО, групповые автоматы. 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ. 7.Если и когда поймёте все свои проблемы - возникнут трения с электриком - как их исправить. 8.Проверяйте написанный текст.
17.08.2019 в 10:22:41
#6670454
Схемы нет увы
17.08.2019 в 10:23:12
#6670455
марк аврелий написал: У меня в новстройке собрали щит.
Кто собирал ? Самвел и Ашот ?
марк аврелий написал: Вопросы:
Можно ли узо использовать без автомата за ним? При этом после узо идут дифы два шт и 10шт автоматов на все приборы. Ню Может лучше увеличить вводной дифавтомат на 40? Может вы видите вообще другую причину? Помогите советом пожалуйста
Сначала фото щита без пластрона, чтобы видно было весь монтаж, потом вопросы. Здесь экстрасенсов нет
марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.
Электрику - выписать пендель под ж-пу, и посильней
Грубый, но справедливый
17.08.2019 в 10:24:46
#6670456
марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.
Электрику - выписать пендель под ж-пу, и посильней
Грубый, но справедливый
17.08.2019 в 10:42:49
#6670468
Нет, Мыкола и Пэтрик. Я понимаю что пендель надо было, но уже увы, где есть там и есть
17.08.2019 в 11:13:32
#6670479
elalex написал: марк аврелий, ... 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. ... 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ.
Началось в колхозе утро...
17.08.2019 в 11:18:26
#6670482
Скорее всего какой-нибудь фиговый электронный дифАВ. Elalex, какое на фиг ТТ , если у автора вроде квартира.
17.08.2019 в 11:25:26
#6670487
марк аврелий,
Понятно, что схемы нет.
Нарисуйте все аппараты. Посмотрите, какие провода что соединяют.
Выложите фото щитов - на лестнице и в квартире.
17.08.2019 в 11:28:15
#6670488
SB3, Я делаю ТТ в любом месте.
17.08.2019 в 11:28:58
#6670489
elalex написал: Я делаю ТТ в любом месте.
Тут нечем гордиться. Причем совсем.
17.08.2019 в 11:31:14
#6670492
TAB, Что плохого в ТТ в любом месте?
17.08.2019 в 11:33:13
#6670493
ТТ в космосе на орбите, да :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.08.2019 в 11:33:28
#6670494
СтранникXXI написал:
elalex написал: марк аврелий, ... 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. ... 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ.
Началось в колхозе утро...
СтранникXXI, Чем плох колхоз?
17.08.2019 в 11:34:08
#6670495
elalex написал: Что плохого в ТТ в любом месте?
Вплоть до уголовной статьи типа "непредумышленное убийство" и т.п. Но может для вас оно и не плохо... ведь у всех свои интересы, тут, знаете ли, всем не угодишь.
17.08.2019 в 11:36:31
#6670497
ZooZoo, Т.е. ничего плохого нет? Есть только дурные шуточки?
17.08.2019 в 11:39:00
#6670498
TAB, Можете рассказать, как можно убить человека, при наличии УЗО и арматуры стен, как заземления?
17.08.2019 в 12:14:12
#6670512
elalex написал: Что плохого в ТТ в любом месте?
Отсутствие независимости заземления. В частности, в малоквартирном и многоквартирном доме - непредсказуемые, неконтролируемые гальванические связи с соседями через СПЧ. В итоге, мы не можем сказать, какая именно система заземления у нас получилась: TT, TN-C-S или TN-C при совсем уж диких соседях. Да, в России распространено поверье о том, что любая двухпроводка является системой заземления TN-C, поэтому глухозаземлённую нейтраль двухпроводки можно использовать как защитный проводник в любом месте.
elalex написал: Можете рассказать, как можно убить человека, при наличии УЗО и арматуры стен, как заземления?
Легко. По арматуре, не имеющей гарантированной связи с ГСУП дома и нулём электросети, приходит напряжение от соседа, у которого никаких УЗО нет. А сделать в квартире идеальную ДСУП типа клетки Фарадея практически нереально; всегда останутся неподключённые точки с другим потенциалом. Если же гарантированная связь арматуры с нулём трансформатора есть, то получается легальная, прямо разрешённая ПУЭ реализация TN-C-S.
17.08.2019 в 12:31:58
#6670519
elalex написал: Можете рассказать, как можно убить человека, при наличии УЗО и арматуры стен, как заземления?
Это вы в прокуратуре спросите, они вам расскажут. Потому как с такими нарушениями действующих правил вы точно их клиент.
17.08.2019 в 13:17:16
#6670537
elalex написал: SB3, Я делаю ТТ в любом месте.
elalex, и какое сопротивление растеканию обычно получается в гг Москва норпремер?
ТОК-СМЕРТЬ!
17.08.2019 в 13:40:16
#6670550
марк аврелий написал: Нет, Мыкола и Пэтрик. Я понимаю что пендель надо было, но уже увы, где есть там и есть
Вскрыть все распредкоробки, щит, прозвонить все провода, заварить чайку, посидеть, приложить пару извилин, создать оптимальную схему и воплотить её в жизнь. Других вариантов нет.
17.08.2019 в 15:36:21
#6670574
Всем спасибо, я как будто с другой планеты, ничегг не понял, но понял что надо нового электрика, пусть разбирается, не подскажите?
17.08.2019 в 15:45:38
#6670577
марк аврелий написал: -Ну и автомматы 10-15 на все остальное(свет, холодильник, кондей (нету его пока), плита, посудомойка, духовка, стиралка.
и на плиту 16А ???? :)
марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.
Он просто дебил.... не электрик точно.
марк аврелий написал: Периодически раз в два дня при небольшой нагрузке вырубает вводной дифавтомат, он даже при просмотре тв может вырубиться. Всегда вечером.
Судя по указанным фактам, особенно по последнему, все может быть очень и очень плохо.... вплоть до горящего кабеля с ввернутым саморезом. Все это надо срочно обследовать как минимум с мегомметром, и потом переделывать по уму насколько это возможно.
17.08.2019 в 17:33:50
#6670627
BV, перепутал, на плиту, кондей, духовку пр 25А
17.08.2019 в 17:35:02
#6670628
Сейчас предлагает вместо вводного дифавтомата на 32 поставить узо на 40 т.к. узо менее чувствителен чем дифавтомат
17.08.2019 в 17:54:12
#6670633
elalex написал: Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны.
ни больше, ни меньше... а проблема всей страны :a пеши исчо, прикольно жгёшь, ска...
17.08.2019 в 17:56:41
#6670635
Электрик в принципе нормальный, он ремонты в комплексе делает всё с нуля с пола до потолка. И провода на проводку все по гост, везде 4 квадрата на духовку, микроволновку, холодильник, посудомойку, стиралку и автоматы по 16. А на варочную 6квадратов и автомат 25, всё вроде с запасом, но вот если взять академические знания то тут да, хромает у него. Но сколько ремонтов сделал никто не жаловался. Однажды у меня вообще вырубился свет и при этом на щитке узо в коридоре было включено. Вызвал местного электрика он смотрел смотрел потом тыкнул в щиток в квартире отверткой и все заработало. Оказалось плохо затянуты контакты были, все подтянул и больше такого не было, но вот периодически дифавтомат на входе квартиры вырубает
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу