марк аврелий
марк аврелий
Новичок

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 74

17.08.2019 в 09:38:30

Добрый день ув. Форумчане, У меня в новстройке собрали щит. Стоит: -вводной дифавтомат на 32 -дифавтомат на 25 на один санузел -дифавтомат на 25 на второй санузел -Ну и автомматы 10-15 на все остальное(свет, холодильник, кондей (нету его пока), плита, посудомойка, духовка, стиралка. Периодически раз в два дня при небольшой нагрузке вырубает вводной дифавтомат, он даже при просмотре тв может вырубиться. Всегда вечером. Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно. Сейчас он предложил поменять вводной дифавтомат на узо на 40. Вопросы:

  1. Можно ли узо использовать без автомата за ним? При этом после узо идут дифы два шт и 10шт автоматов на все приборы. Ню
  2. Может лучше увеличить вводной дифавтомат на 40?
  3. Может вы видите вообще другую причину? Помогите советом пожалуйста
0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 10:06:33

марк аврелий, 1.Всегда лучше рисовать схему, чем её рассказывать. Нарисуйте стандартную 1-линейную принципиальную схему. 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. 4.Про все групповые автоматы нужно поговорить. 5.Моя типичная схема питания - комплект УЗИПов, реле напряжения, пара УЗО, групповые автоматы. 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ. 7.Если и когда поймёте все свои проблемы - возникнут трения с электриком - как их исправить. 8.Проверяйте написанный текст.

0
марк аврелий
марк аврелий
Новичок

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 74

17.08.2019 в 10:22:41

Схемы нет увы

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2019 в 10:23:12

марк аврелий написал: У меня в новстройке собрали щит.

Кто собирал ? Самвел и Ашот ?

марк аврелий написал: Вопросы:

Можно ли узо использовать без автомата за ним? При этом после узо идут дифы два шт и 10шт автоматов на все приборы. Ню Может лучше увеличить вводной дифавтомат на 40? Может вы видите вообще другую причину? Помогите советом пожалуйста

Сначала фото щита без пластрона, чтобы видно было весь монтаж, потом вопросы. Здесь экстрасенсов нет

марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.

Электрику - выписать пендель под ж-пу, и посильней

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2019 в 10:24:46

марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.

Электрику - выписать пендель под ж-пу, и посильней

1

Грубый, но справедливый

марк аврелий
марк аврелий
Новичок

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 74

17.08.2019 в 10:42:49

Нет, Мыкола и Пэтрик. Я понимаю что пендель надо было, но уже увы, где есть там и есть

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.08.2019 в 11:13:32

elalex написал: марк аврелий, ... 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. ... 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ.

Началось в колхозе утро...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.08.2019 в 11:18:26

Скорее всего какой-нибудь фиговый электронный дифАВ. Elalex, какое на фиг ТТ , если у автора вроде квартира.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 11:25:26

марк аврелий,
Понятно, что схемы нет. Нарисуйте все аппараты. Посмотрите, какие провода что соединяют. Выложите фото щитов - на лестнице и в квартире.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 11:28:15

SB3, Я делаю ТТ в любом месте.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

17.08.2019 в 11:28:58

elalex написал: Я делаю ТТ в любом месте.

Тут нечем гордиться. Причем совсем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу