Аватар пользователя
марк аврелий

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 74

19.08.2019 в 22:32:07

#6672093

dokar, это этажный, в первозданном виде. Ему бы никто не дал там что то менять. УК более менее бдит. Планируется к замене вводной диф в квартире 32а на узо 40а. Уже и купил его

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.08.2019 в 22:36:43

#6672097

марк аврелий написал: Планируется к замене вводной диф 32а на узо 40а. Уже и купил его

Не шутите так.

Вообще счит надо полностью переделывать. У вас квартира практически без дифзащиты.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 22:36:46

#6672098

марк аврелий написал: BV, да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить, нет, буду думать дальше

марк аврелий, " Ежики жрали кактусы, кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы" :killyourselfbywall:
Удачи....

марк аврелий написал: ну и если вызывать тест лабораторию у нас в жк стоит 12.000. Ок, конечно столькл платить я не готов, ввзову частника, это будет стоить думаю 5000 и результат негарантирован т.к.этого частникк я не знаю.

Вам сейчас лаборатория не нужна - и так ясно - что там полная задница.

Radio написал:

марк аврелий написал: да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить

Лучше пусть вернет деньги и идёт с миром. Для вас это будет намного безопаснее и дешевле в итоге.

Radio, Полностью согласен.

dokar написал: Это исходное состояние подъездного щитка , или ваш электрик уже заменил диффавтомат на УЗО ?

А разве не видно? :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 22:40:54

#6672103

Кстати, уже который раз вижу подобные деяния штукатуров, расключающих одну "ремонтную" фазу вместо трех... :killyourselfbywall: Так же ж проще... :D

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.08.2019 в 22:44:01

#6672105

марк аврелий написал: dokar, это этажный, в первозданном виде. Ему бы никто не дал там что то менять. УК более менее бдит. Планируется к замене вводной диф в квартире 32а на узо 40а. Уже и купил его

марк аврелий, Никаких дальнейших действий этому типу не разрешать , пусть вернёт деньги . Жене - показать форум , объяснив что не всякий отделочник является спецом в электрике , пусть даже и квартирной.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.08.2019 в 22:45:12

#6672106

марк аврелий написал: проще жену поменять, понимаю

Заметьте, не я это предложил.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 22:45:55

#6672107

марк аврелий написал: старый электрик

Только не незывайте этого .... электриком! Проходимцем, пи...сом, дебилом... кем угодно - только это не электрик....

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 22:48:29

#6672114

марк аврелий написал: Я понимаю что так будет лучще, но он еще знакомый жены, а жена у меня пипец, если в голову вобьет что он "специалист" уже ничего не выбить, проще жену поменять, понимаю, но это уже другая история

Уж лучше жену поменять, чем быть убитым током, или сгореть, ИМХО.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.08.2019 в 22:50:12

#6672116

BV написал:

марк аврелий написал: BV, да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить, нет, буду думать дальше

марк аврелий, " Ежики жрали кактусы, кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы" :killyourselfbywall:
Удачи....

марк аврелий написал: ну и если вызывать тест лабораторию у нас в жк стоит 12.000. Ок, конечно столькл платить я не готов, ввзову частника, это будет стоить думаю 5000 и результат негарантирован т.к.этого частникк я не знаю.

Вам сейчас лаборатория не нужна - и так ясно - что там полная задница.

Radio написал:

марк аврелий написал: да, он деньги взял, пусть пытается пока исправить

Лучше пусть вернет деньги и идёт с миром. Для вас это будет намного безопаснее и дешевле в итоге.

Radio, Полностью согласен.

dokar написал: Это исходное состояние подъездного щитка , или ваш электрик уже заменил диффавтомат на УЗО ?

А разве не видно? :)

BV, Хорошо торчим за компом . И шустрим везде.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 22:50:33

#6672117

марк аврелий написал: Он мне делал весь комплекс работ.

Представляю, что там по сантехнике наверчено :D

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 22:53:19

#6672121

Radio написал: У вас квартира практически без дифзащиты.

Возможно как раз наоборот - под очень чувствительной дифзащитой :) 30ма - на ВСЕ :a

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.08.2019 в 22:57:13

#6672123

BV, фото не смотрел, но осуждаю. Да и какая разница, один хрен переделывать. :yu:

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.08.2019 в 22:58:29

#6672125

Да, вместо положенных трех фаз подключить все к одной под предлогом достаточности это мощно. Хорошо, что хоть ввод на 32А.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.08.2019 в 23:00:29

#6672129

BV написал:

Radio написал: У вас квартира практически без дифзащиты.

Возможно как раз наоборот - под очень чувствительной дифзащитой :) 30ма - на ВСЕ :a

BV, Епрст , я то вначале подумал что это в подъезде срабатывает вводной дифф и его собрались менять на УЗО , а тут ведь все в десять раз хуже. Само выражение вводной дифф в квартире обычно вызывает ассоциации от том что ресчь на самом деле о подъездном щитке .

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.08.2019 в 23:05:47

#6672136

BV написал: Уж лучше жену поменять, чем быть убитым током, или сгореть, ИМХО.

Хватит рассуждать как муж, представьте себя женой, женщина тоже человек.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 23:10:26

#6672139

Небольшие исторические выдержки:

марк аврелий написал: Однажды у меня вообще вырубился свет и при этом на щитке узо в коридоре было включено. Вызвал местного электрика он смотрел смотрел потом тыкнул в щиток в квартире отверткой и все заработало. Оказалось плохо затянуты контакты были, все подтянул и больше такого не было,

это подтверждение того - что сгореть - реальная перспектива

марк аврелий написал: Электрик в принципе нормальный, он ремонты в комплексе делает всё с нуля с пола до потолка.

марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.

:killyourselfbywall:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 23:13:06

#6672141

bnmuyt написал:

BV написал: Уж лучше жену поменять, чем быть убитым током, или сгореть, ИМХО.

Хватит рассуждать как муж, представьте себя женой, женщина тоже человек.

bnmuyt, Как бы есть пословица "Не надо говорить мне что делать, и...." :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 23:17:57

#6672147

dokar написал: а тут ведь все в десять раз хуже.

хех, это еще нет фото щита без пластрона :) ЖДЕМС....
Если еще будет фото открытого сантехшкафа - будет еще интересней :popcorn

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.08.2019 в 23:18:22

#6672148

марк аврелий, Вы главное не останавливайтесь. Конечно совершенно непонятно зачем создана эта тема, но сами перлы просто прекрасны. :popcorn

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.08.2019 в 23:23:44

#6672152

BV написал:

dokar написал: а тут ведь все в десять раз хуже.

хех, это еще нет фото щита без пластрона :) ЖДЕМС....
Если еще будет фото открытого сантехшкафа - будет еще интересней :popcorn

BV, Так уже была тема с ВВОДНЫМ ДИФОМ в квартире, но речь шла об однофазном подключении квартиры изначально . Здешний штукатур оказался круче .

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 23:32:22

#6672157

dokar написал: Здешний штукатур оказался круче .

Таких штукатуров ... с такими щитками в новых районах массовой застройки с трехфазными квартирами - как собак за гаражами :) Они принципиально боятся лезть в трехфазное напряжение - там надо думать - ноль-то один :killyourselfbywall: Причем, всегда такой щиток был бонусом за суперэкономный подход к выбору "мастера".... Вы еще не видели, как такие орлы стяжки делают!

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.08.2019 в 23:39:29

#6672162

BV, Всё бы Вам трэш и хардкор :flirt
Наслаждайтесь http://www.mastergrad.com/forums/t292108-dushevaya-stoyka-raiber-r0806/

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.08.2019 в 23:49:13

#6672169

Rumato написал: BV, Всё бы Вам трэш и хардкор :flirt
Наслаждайтесь http://www.mastergrad.com/forums/t292108-dushevaya-stoyka-raiber-r0806/

Rumato, Ну BV как , (а почему как ?) в воду глядел. :D

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

19.08.2019 в 23:53:59

#6672172

Rumato написал: BV, Всё бы Вам трэш и хардкор :flirt
Наслаждайтесь http://www.mastergrad.com/forums/t292108-dushevaya-stoyka-raiber-r0806/

Rumato, Даже и не сомневался.... Там еще и трап есть и чудные открытия - еще впереди. Но плиточка ровно аккуратно...

Аватар пользователя
марк аврелий

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 74

20.08.2019 в 00:06:23

#6672182

можете в личку написать ваши предложения с ценами, в первую очередь интересен осмотр и консультация, и еще, если подключения к 2-3 фазе требует покупку новых УЗО - Дифов- автоматов четырех и т.д. полюсные, то ну его нафиг. Если из купленного можно что то сделать то вопрос для обсуждения.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2019 в 00:17:46

#6672192

Чего в личку то? Я и здесь могу в тендере поучавствовать :yu: Переборка щитка - 50000 Проверка распредкоробок - 5000/шт Смахнуть пыль со счетчика - 8350 Задушевная беседа - 62000/день Выслушивание жалоб на козлов - 7400/час Сделать умное лицо - по настроению Обаятельная улыбка - бесплатно.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.08.2019 в 00:18:22

#6672193

, и еще, если подключения к 2-3 фазе требует покупку новых УЗО - Дифов- автоматов четырех и т.д. полюсные, то ну его нафиг. марк аврелий, Ну и две фазы , ну их нафиг. )))

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.08.2019 в 00:21:32

#6672195

Rumato написал: Чего в личку то? Я и здесь могу в тендере поучавствовать :yu: Переборка щитка - 50000 Проверка распредкоробок - 5000/шт Смахнуть пыль со счетчика - 8350 Задушевная беседа - 62000/день Выслушивание жалоб на козлов - 7400/час Сделать умное лицо - по настроению Обаятельная улыбка - бесплатно.

Rumato, За вами выехали. Сами знаете - откуда.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2019 в 00:27:11

#6672198

dokar, Даже не догадываюсь :confused:
В любом случае, я не просто так в землянку в лесу переехал. Как устанут искать, пусть наберут, сухариков подвезу :flirt

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

20.08.2019 в 00:52:31

#6672206

марк аврелий написал: и еще, если подключения к 2-3 фазе требует покупку новых УЗО - Дифов- автоматов

да, может макс 1 УЗО - но уже вроде куплено, шинки - по мелочи.

марк аврелий написал: четырех и т.д. полюсные,

нет, 1шт - 3х полюсный около 1000руб (при ОСОБОЙ жабе - можно не ставить).

Разбор "авгиевых конюшен" за псевдоэлектриками - оплата исключительно повременная, т.к. неожиданности могут быть любые, и сколько провозишься - непредсказуемо.

Назад