Аватар пользователя
alexandr2k

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Москва

Сообщений: 13

19.08.2019 в 01:41:11

Здравствуйте.

Планирую положить маты теплолюкс под плитку на лоджии. Подскажите, как правильно разложить маты. Лоджия - 1м на 6м. С одного края будет шкаф, с другого морозилка. На теплый пол ничего ставить нельзя, но если не положить на краях теплый пол, зимой все обледенеет.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

19.08.2019 в 07:37:08

alexandr2k, чтобы не обледенело надо утеплять стены, пол и потолок, также делать теплое остекление

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

19.08.2019 в 09:23:38

alexandr2k, снимаете провод мата с основания и выкладываете под шкафом и морозилкой с шагом 20 см, будет небольшой прогрев в холодных краевых зонах. Заложенная мощность мата на лоджии должна быть 200 Вт/м2, 150 Вт/м2 будет еле теплой, выйти в тапочках покурить, но не полный обогрев.

0
Аватар пользователя
alexandr2k

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Москва

Сообщений: 13

19.08.2019 в 23:14:19

спасибо

попробую

0
Аватар пользователя
Rolan31

Местный

Регистрация: 14.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

14.09.2019 в 01:22:10

Кстати, если не секрет , в какую цену они вам обошлись?

0
Аватар пользователя
alexandr2k

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Москва

Сообщений: 13

14.09.2019 в 23:56:42

Если они - это маты, то уже думаю о spyheat. 4.25м2 - 4 605.00 Р со скидкой

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

15.09.2019 в 21:31:39

to alexandr2k

Я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с содержанием профильной темы, так как подозреваю, что вы собираетесь наделать глупостей. И более ответственно подойти к выбору марки нагревательного кабеля, так как даже единственный ремонт последнего умножит на ноль всю вашу экономию :)

0
Аватар пользователя
marron

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Самара

Сообщений: 76

16.09.2019 в 10:51:37

MersGM, имеете ввиду, что ТС зря от теплолюкса отказался? Не говоря уж о том, сделано ли утепление.

Тоже 6 метровая лоджия, после утепления ширина осталась 1,3м. То есть полуметровый мат надо будет раскатывать в две полосы вдоль лоджии или надо будет идти зигзагом поперек? Или вообще без разницы, главное, чтобы витки сильно близко друг другу не располагались?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

16.09.2019 в 23:02:32

to marron

Я имею в виду, что топикстартер слабо понимает что делает, соответственно результат будет далёк от желаемого, если вообще будет.

Проблема не в укладке мата в первую очередь (чего там думать, если вдоль не получается, значит поперёк), а в том какой мощности мат вы собираетесь укладывать?

0
Аватар пользователя
alexandr2k

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Москва

Сообщений: 13

17.09.2019 в 09:44:30

День добрый.

to MersGM спасибо за предупреждение (действительно, плитку перекладывать не хочется), хоть и не понятно на основании чего сделан вывод, что я слабо понимаю что делаю ...

Для полноты картины - утепление на лоджии - утеплитель 5см полистирола - пол, потолок, стены. Класть маты буду скорее всего поперек (посмотрим по месту), ширина лоджии сейчас около метра - не думаю,что способ укладки на что то влияет.

По поводу моего изначального вопроса - есть опасения что будет промерзание в углах, т.к. известно, что сам утеплитель ничего не греет, а только помогает не потерять тепло. Если по углам поставить шкаф и морозильник, и не делать там подогрева, то тепло туда может не дойти, а холод вполне дойдет.

По поводу изготовителя матов на форуме нашел только давнишние сообщения с нареканиями на spyheat. Но на ютубе есть видос с конструкцией данных матов. Решил рассмотреть другую фирму. Подскажите, как по качеству теплолюс? Деви стоит в 3-4 раза дороже, - выглядит как перебор. Возможно есть другой достойный вариант? Если рассматривать теплолюкс, то пока вариант - 4.5 метра по 160 Вт - 720Вт общая мощность.

Также вопрос по терморегулятору - т.к. нужно будет платить за электричество и обогрев планируется 24*7, хочу взять программируемый терморегулятор. Пока рассматриваю RTC Е-91 - что скажите?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

17.09.2019 в 14:07:59

alexandr2k написал: не понятно на основании чего сделан вывод, что я слабо понимаю что делаю .

когда я слышу "мат под плитку на балкон", это всегда настораживает, потому что уже делается наоборот от принятой технологии монтажа нагревательной системы на балконе. Да, все правильно, Вы уложили полноценную теплоизоляцию из ЭППС 5 см, но почему сразу не смонтировали нагревательный кабель под стяжку, регулируя шагом которого получили бы необходимую заложенную обогреваемую мощность? Плюс обошелся бы кабель дешевле, чем тонкий мат с большей эффективностью по нагреву, чем 160 Вт/м2, что Вы сейчас планируете, да и этот сам мат честно говоря я и даром не взял бы, чтобы не участвовать в лотерее по его сроку службы. Поищите VERIA, ComfortHeat, отличное качество без китайщины.

0
Аватар пользователя
alexandr2k

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Москва

Сообщений: 13

17.09.2019 в 18:06:46

to MersGM кабель в стяжку не хочу, потому что нет уверенности в надежности кабеля (даже супер бренда), а переложить плитку и маты проще, чем переложить плитку, стяжку и кабель.

По VERIA, ComfortHeat посмотрю, спасибо

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

18.09.2019 в 23:25:33

to alexandr2k

В целом не так страшно как я предположил - ну и слава богу. Во первых, на пол не менее 70мм ЭППС, а лучше 100мм, и на парапет не менее 100мм! Во вторых, там где предполагаеися стационарно установленные предметы, оборудование или мебель, кабель укладывать смысла нет, но теплоизоляция должна быть в любом случае. В краевых зонах всё равно будет чуть менее теплее чем в центе, от этого никуда не деться. В третьих, вы опять мимо :( Начать надо с мощности! Требуется около 200Вт на м.кв., а будет это кабель или мат, это уже вторично. И вы сами увидите как количество претендентов сильно уменьшиться и по соображениям стоимости в том числе. Потому как 200-от ватных матов раз-два и обчёлся. Вот теперь "чешем репу", выкидываем совершенно необоснованную несуразицу из последнего поста из головы и подыскиваем претендента на укладку на вашей лоджии из списка проверенных производителей (в профильной и других темах неоднократно приводился). Теплолюкс - именно под этой маркой, вполне себе, но стоит не намного дешевле DEVI, даже не в разы, не надо придумывать. По поводу последнего вашего поста - для ремонта кабеля или мата нет никакой необходимости снимать всю плитку или сдалбливать всю стяжку. Вы хоть прежде чем писать такое, наберите в поиске или на ютубе: ремонт нагревательного кабеля или зайдите к Ilun в блог и почитайте-посмотрите.

0
Аватар пользователя
alexandr2k

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Москва

Сообщений: 13

19.09.2019 в 15:39:54

Все же по поводу обогрева угла со шкафом. В моем понимании там может быть точка росы. Т.е. пока планирую, как тут советовали, оторвать кабель от мата и пустить его вдоль угла.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

20.09.2019 в 00:38:03

to alexandr2k

Потому как вы не понимаете. Теплоизолируем весь периметр (всю ограждающую конструкцию) мостиков холода нет, при наличии источника тепла компенсирующего оставшуюся теплопотерю - откуда взяться точке росы?? Т.е. купить мат (кабель на сетке) на 20-30% дороже такого же кабеля, затем отодрать его от этой сетки... всё таки вы собираетесь глупости делать :) В профильной теме многократно обсуждалась методика теплоизоляции лоджий и балконов с укладкой ТП в разных вариантах. Надо просто прочитать и сделать так же, ЗАЧЕМ придумывать очередной "недовелосипед"??

0