УЗИП ставьте, хуже точно не будет; я иногда ставлю, но за городом
За городом может быть ПУМ в воздушку, в городе его в принципе не может быть
21.08.2019 в 17:18:58
УЗИП ставьте, хуже точно не будет; я иногда ставлю, но за городом
За городом может быть ПУМ в воздушку, в городе его в принципе не может быть
21.08.2019 в 18:56:04
Aтос написал:
УЗИП ставьте, хуже точно не будет; я иногда ставлю, но за городом
За городом может быть ПУМ в воздушку, в городе его в принципе не может быть
Aтос, точно, в городе же по сети вообще помех нет, как я не дотумкал... :( :eek: в городе ведь всегда полная идиллия и расслабуха
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 19:05:32
stroke написал: а в городе вероятность, что молния ударит рядом с домом и даст достаточную наводку на низковольтную сеть, стремится к нулю.
В Домодедове молния попала в МКД. Пострадала стиральная машина. Сгорела плата управления и, как ни странно, замок люка
21.08.2019 в 20:23:13
В мой дом ровно год назад попала молния Выбило платы управления в 7 лифтах из 9 видеокамеру на 1 этаже и тепловычислитель пострадали устройства имеющие заземления в разных секция дома если бы стояли УЗИПы они бы ничего не защитили.
Aтос, точно, в городе же по сети вообще помех нет, как я не дотумкал.
Устройство Защиты от Импульсных Перенапрядений (УЗИП) к помехам никакого отношения не имеет Импульсное перенапряжение это Прямой Удар Молнии (ПУМ) в линию
В городе молния попадает в заземленные объекты и растекается по земле В результате возникает разница потенциалов между предметами имеющими заземление в нескольких точках.
21.08.2019 в 21:24:09
Aтос написал: если бы стояли УЗИПы они бы ничего не защитили.
с вами все ясно :( , особенно после этого:
Aтос написал: Устройство Защиты от Импульсных Перенапрядений (УЗИП) к помехам никакого отношения не имеет Импульсное перенапряжение это Прямой Удар Молнии (ПУМ) в линию
про ПУМ вообще полная ерунда, учите матчасть молния - это ведь не просто лучик света в темном царстве..., а еще и поля, поля, поля... ̶н̶е̶ ̶м̶а̶к̶о̶в̶ы̶е̶
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.08.2019 в 23:03:31
ZooZoo написал: а еще и поля, поля, поля...
И что эти "поля" проникают внутрь здания, до первого этажа?
22.08.2019 в 06:00:57
При попадании молнии в непосредственной близости между системой молниезхащиты здания, трубопроводами и заземлением на подстанции возникает большая разница потенциалов которая и выводит из строя приборы имеющие несколько точек заземления А УЗИП защищает линию сети "фаза-нейтраль" в которой проблем не возникает.

И что эти "поля" проникают внутрь здания, до первого этажа?
Да чтотам первый, эти "поля" проникли в подвал ниже уровня земли с Ж.Б. стенами 80 см и выжгли теловычислитель который стоял вводе теплотрассы.
Всё ухожу в монастырь буду учить матчасть. :swoon
22.08.2019 в 07:53:48
Aтос написал: между системой молниезхащиты здания, трубопроводами и заземлением на подстанции возникает большая разница потенциалов которая и выводит из строя приборы имеющие несколько точек заземления

Aтос написал: эти "поля" проникли в подвал ниже уровня земли с Ж.Б. стенами 80 см и выжгли теловычислитель который стоял вводе теплотрассы.

22.08.2019 в 08:14:09
Знатокам матчасти, для чего нужен УЗИП


22.08.2019 в 08:36:31
Aтос написал: УЗИП защищает линию сети "фаза-нейтраль" в которой проблем не возникает.
Это не так:

Пример комбинированного УЗИП - ABB OVR T2 1N
22.08.2019 в 17:55:59
да да
вот тока в МКД глухозаземленная нейтраль и РЕN
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.