Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

21.08.2019 в 17:18:58

УЗИП ставьте, хуже точно не будет; я иногда ставлю, но за городом

За городом может быть ПУМ в воздушку, в городе его в принципе не может быть

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.08.2019 в 18:56:04

Aтос написал:

УЗИП ставьте, хуже точно не будет; я иногда ставлю, но за городом

За городом может быть ПУМ в воздушку, в городе его в принципе не может быть

Aтос, точно, в городе же по сети вообще помех нет, как я не дотумкал... :( :eek: в городе ведь всегда полная идиллия и расслабуха

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.08.2019 в 19:05:32

stroke написал: а в городе вероятность, что молния ударит рядом с домом и даст достаточную наводку на низковольтную сеть, стремится к нулю.

В Домодедове молния попала в МКД. Пострадала стиральная машина. Сгорела плата управления и, как ни странно, замок люка

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

21.08.2019 в 20:23:13

В мой дом ровно год назад попала молния Выбило платы управления в 7 лифтах из 9 видеокамеру на 1 этаже и тепловычислитель пострадали устройства имеющие заземления в разных секция дома если бы стояли УЗИПы они бы ничего не защитили.

Aтос, точно, в городе же по сети вообще помех нет, как я не дотумкал.

Устройство Защиты от Импульсных Перенапрядений (УЗИП) к помехам никакого отношения не имеет Импульсное перенапряжение это Прямой Удар Молнии (ПУМ) в линию

В городе молния попадает в заземленные объекты и растекается по земле В результате возникает разница потенциалов между предметами имеющими заземление в нескольких точках.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.08.2019 в 21:24:09

Aтос написал: если бы стояли УЗИПы они бы ничего не защитили.

с вами все ясно :( , особенно после этого:

Aтос написал: Устройство Защиты от Импульсных Перенапрядений (УЗИП) к помехам никакого отношения не имеет Импульсное перенапряжение это Прямой Удар Молнии (ПУМ) в линию

про ПУМ вообще полная ерунда, учите матчасть молния - это ведь не просто лучик света в темном царстве..., а еще и поля, поля, поля... ̶н̶е̶ ̶м̶а̶к̶о̶в̶ы̶е̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.08.2019 в 23:03:31

ZooZoo написал: а еще и поля, поля, поля...

И что эти "поля" проникают внутрь здания, до первого этажа?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

22.08.2019 в 06:00:57

При попадании молнии в непосредственной близости между системой молниезхащиты здания, трубопроводами и заземлением на подстанции возникает большая разница потенциалов которая и выводит из строя приборы имеющие несколько точек заземления А УЗИП защищает линию сети "фаза-нейтраль" в которой проблем не возникает.

И что эти "поля" проникают внутрь здания, до первого этажа?

Да чтотам первый, эти "поля" проникли в подвал ниже уровня земли с Ж.Б. стенами 80 см и выжгли теловычислитель который стоял вводе теплотрассы.

Всё ухожу в монастырь буду учить матчасть. :swoon

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.08.2019 в 07:53:48

Aтос написал: между системой молниезхащиты здания, трубопроводами и заземлением на подстанции возникает большая разница потенциалов которая и выводит из строя приборы имеющие несколько точек заземления

Aтос написал: эти "поля" проникли в подвал ниже уровня земли с Ж.Б. стенами 80 см и выжгли теловычислитель который стоял вводе теплотрассы.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

22.08.2019 в 08:14:09

Знатокам матчасти, для чего нужен УЗИП

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.08.2019 в 08:36:31

Aтос написал: УЗИП защищает линию сети "фаза-нейтраль" в которой проблем не возникает.

Это не так:

Пример комбинированного УЗИП - ABB OVR T2 1N

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

22.08.2019 в 17:55:59

да да
вот тока в МКД глухозаземленная нейтраль и РЕN

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу