Уважаемые электрики, прошу вашего совета по содержанию электрического щита (см. схему во вложении).

Условия. 3-хкомнатная квартира с черновой отделкой в новом многоэтажном (14эт) доме, площадь 80 м2. Проводки от застройщика почти нет - только к плите, санузлам и дверному звонку. В подъезде установлен автомат на 40А и счётчик. Кабель в квартиру входит медный 3-хжильный 10 мм2. Электрическое оборудование перечислено на схеме внизу, под соответствующими групповыми автоматами. Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артикулы указаны мелким шрифтом), сам щит на 36 модулей.

Вопросы: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..) 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО? 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.

Спасибо

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.08.2019 в 08:25:33

Wisemax, А зачем рубильники? особенно на группы освещения. Я бы группы освещения все таки посадил под разные УЗО, хотя бы ту группу где расположен щит.

Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.08.2019 в 09:16:42

Wisemax написал: Спасибо

Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2019 в 09:34:18

Wisemax, чем не устроили схемы форума? Посудомой, тёплый пол, сигналку планируете? При таком распределении при сработке УЗО гарантированно останетесь без питания всего оборудования. Распределяйте под три УЗО, в том числе и свет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.08.2019 в 09:42:20

megrad написал: чем не устроили схемы форума?

Уникальностью...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2019 в 09:51:59

MaSeVi написал: Уникальностью...

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2019 в 11:15:49

MaSeVi написал:

Wisemax написал: Спасибо

Собирайте...

MaSeVi, Да что ж это такое! Отвернёшься на секундочку и вот вам, полюбуйтесь ;)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.08.2019 в 11:33:00

Wisemax написал: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..)

Лишнее, равно как и два ВНа.

Wisemax написал: 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО?

Имеет смысл убрать нафиг не нужные неотключайки и завести линии освещения под УЗО. Берете 4 УЗО 40-63А 30мА и раскидываете под ними равномерно все линии.

Wisemax написал: 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.

5 линий света, равно как и реле напряжения в новостройке нафиг не нужны. 3 линии освещения хватит за глаза.

Wisemax написал: Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артику

Не надо ничего собирать на таком дерьме, ИЭК и тот будет в десяток раз лучше этой шляпы

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.08.2019 в 11:43:29

Wisemax написал:

Уважаемые электрики, прошу вашего совета по содержанию электрического щита (см. схему во вложении).

Условия. 3-хкомнатная квартира с черновой отделкой в новом многоэтажном (14эт) доме, площадь 80 м2. Проводки от застройщика почти нет - только к плите, санузлам и дверному звонку. В подъезде установлен автомат на 40А и счётчик. Кабель в квартиру входит медный 3-хжильный 10 мм2. Электрическое оборудование перечислено на схеме внизу, под соответствующими групповыми автоматами. Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артикулы указаны мелким шрифтом), сам щит на 36 модулей.

Вопросы: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..) 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО? 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.

Спасибо

Wisemax,

  1. УЗИП - лишнее.
  2. "Неотключайки" - в топку.
  3. Характеристика В в новостройке нужна, как козе - баян.
  4. Изю ставить не стОит.
  5. Штук шесть линий вполне можно сократить. Остальные распределяете между 3-мя УЗО 40А (или 63А) 30мА и живёте долго и счастливо.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.08.2019 в 12:31:23

Rumato написал:

MaSeVi написал:

Wisemax написал: Спасибо

Собирайте...

MaSeVi, Да что ж это такое! Отвернёшься на секундочку и вот вам, полюбуйтесь ;)

Rumato, А как Вы, батенька, хотели?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Wisemax

Местный

Регистрация: 20.08.2019

Омск

Сообщений: 9

20.08.2019 в 19:24:49

Хатхи написал: Wisemax, А зачем рубильники? особенно на группы освещения. Я бы группы освещения все таки посадил под разные УЗО, хотя бы ту группу где расположен щит.

Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.

Хатхи,

А зачем рубильники? особенно на группы освещения.

для частых отключений, на время, когда все покидают квартиру. На сайте SE вычитал (не знаю, верить им или нет): "Мы советуем подключать через реле напряжения все нагрузки бытовых приборов, в то время как освещение оставлять без такой излишней защиты." https://www.se.com/ru/ru/work/insights/modular-equipment-relay.jsp Отсюда получилась городьба с рубильниками.

Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.

С автоматами да, не всё идеально - хотел на 32 А с характеристикой B взять, но нет в том магазине, где со скидкой хочу брать, даже на заказ нет :)

Опять же меня смутило у SE в каталоге Eazy9 (стр. 7), что они для техники с электродвигателями рекомендуют автоматы типа C. Вы советуете поставить на группы автоматы типа B?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.08.2019 в 19:30:54

Wisemax написал: Вы советуете поставить на группы автоматы типа B?

Хар-ка С достаточна.

Wisemax написал: для частых отключений, на время, когда все покидают квартиру.

Это всё такая ерундовая ерунда, плюньте Вы на эту идею. Сами потом забудете пользоваться этими рубильниками. Про свет Вам уже написали - можно безболезненно сократить до 3-х групп. УЗО на ванную - тоже жирно, можете под любое групповое. УЗО на защиту от протечек и хол-к - тоже слишком круто. Проточник меняйте на накопительный, ввод у Вас слабоват. Отдельный АВ на розетки коридора и лоджии - убрать и объединить с чем-нибудь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2019 в 19:35:09

И это говорит человек, который уже разрешил собирать! :a Что за терзания в ночи? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.08.2019 в 19:39:45

Rumato написал: И это говорит человек, который уже разрешил собирать! :a Что за терзания в ночи? :)

Rumato, Вас привлечь для диалога, с Вами весело)))) И помилуйте, какая ночь?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Wisemax

Местный

Регистрация: 20.08.2019

Омск

Сообщений: 9

20.08.2019 в 19:47:19

megrad,

чем не устроили схемы форума?

Много чего смотрел. Вы имеете в виду эту ветку изучить? http://www.mastergrad.com/forums/t104603-elektroshchity-i-komponenty-dokumenty-tehnologiya-sborki-fotografii-etc/

Посудомой, тёплый пол, сигналку планируете?

посудомойка будет на одной линии с холодильником, на схеме это линия справа. Тёплый пол не планируем из принципа - мы за закалку ). Сигнализация - вещь хорошая, но не планировали пока.

Распределяйте под три УЗО, в том числе и свет.

Распределять по типам потребителей, по количеству групповых линий, по суммарному току или по какому принципу?