Уважаемые профессионалы, по вашим рекомендациям внёс правки в схему (см. 2-ю версию).
Покритикуйте, пожалуйста.
Оказалось, что ввод в квартиру 50А (а не 40А). Это хорошо, но пришлось вставить в схему дополнительные автоматы на 40А для реле напряжения и 1-го УЗО.
Что изменилось в схеме с 1-й версии:
- добавилась линия на духовой шкаф (в 1-й версии планировал его в одной группе с кухонными розетками)
- убраны рубильники (выключатели нагрузки) и "неотключаемые" линии
- Убрано УЗИП и защитный автомат для него
- Свет сокращён до 3-х групп
- Линии розеток лоджии и прихожей объединены в одну группу
- выбрана хар-ка С для всех автоматов
- распределение групп по УЗО (нагрузка + свет и розетки в одной комнате на разных УЗО)
1-е УЗО намеренно не защищено реле напряжения, т.к. на этих группах предполагается освещение, которое менее чувствительно к перепадам напряжения, чем сложные приборы. Если сработает реле напряжения, в квартире останется освещение.
Также на 1-ом УЗО проточный водонагреватель, т.к. он планируется к использованию пару недель в году. Духовку пришлось туда же воткнуть для равномерности распределения нагрузки на разные УЗО.
Каждое помещение (комната) распределены по 2-3 УЗО.
4-е УЗО на для санузлов и защиты от протечек оставил более чувствительным (10 мА) для большей безопасности.
Стоимость оборудования щита сократилась примерно на четверть.