Здравствуйте!
Решил создать тему отдельную, чтобы не засорять тему для мелких вопросов. Если модераторы читают, то возможно стоит перенести сюда сообщения из той темы, но тут на ваше усмотрение.
Я попробовал исправить найденные косяки и хотел бы представить новую версию.
Смета
Список линий
Еще хотел бы спросить совета по выбору реле напряжения. Если я правильно понимаю, то по своим параметрам и надежности они примерно одинаковы и дело вкуса? Кроме того, как мне кажется, автоматы лучше ставить типа В, а не С. Есть ли подводные камни?
26.08.2019 в 21:32:32
Destr написал: Решил создать тему отдельную, чтобы не засорять тему для мелких вопросов.
Напомните свои данные по квартире: дом какого года, разрешённая мощность.
Destr написал: Еще хотел бы спросить совета по выбору реле напряжения. Если я правильно понимаю, то по своим параметрам и надежности они примерно одинаковы и дело вкуса?
Сейчас вроде только Новатек и Рбуз нормальные. Меандр умудрился за 2 года кучу брака настрогать, а шнайдер вроде снял с производства реле на 63 А. Разнести освещение под разные УЗО, чтобы при сработке УЗО гарантированно было питание в помещениях. Водогрей на 32 А(видимо проточник) - только при условии наличия возможности по мощности. Сервер и иже с ним перенести на менее нагруженную линию
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2019 в 22:01:54
megrad, новостройка (2017 г), без газа. Разрешенная мощность требует уточнения. Поиск по интернету дал, что в квартирах моего дома стоит входной автомат на 63 А. При этом там еще стоит УЗО на 100 мА, но на ток 50 А. Мистика. К сожалению, как и всегда, телефон УК вечно занят. Буду смотреть по месту исходя из автомата на квартиру. Если вдруг будет меньше 8-9 кВт буду усиленно думать, что делать.
Шнайдера на 63 А найти не смог, да. Меандр жаль. Ок, буду искать сравнение ТТХ и цен на Новатек и Рбуз.
Если правильно понял совет про свет, то нужно было разнести розетки и свет одного помещения на разные УЗО. Тогда выходит как-то так:
На "третью" ветку выносить не стал, т.к. на мой взгляд, там наибольший шанс потенциальных проблем с утечками.
26.08.2019 в 23:40:04
Destr написал: там наибольший шанс потенциальных проблем с утечками.
С какой стати? Почти вся кухня под одним УЗО. Я бы посоветовал Вам перераспределить. Конд-ры и бризеры под одним АВ, при этом на ненужный ТП коридора целого автомата выделить было не жаль. В общем, работать и перерабатывать схему...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.08.2019 в 10:55:04
Destr написал: стоит входной автомат на 63 А.
А это точно автомата, может ВН?
Destr написал: Если правильно понял совет про свет, то нужно было разнести розетки и свет одного помещения на разные УЗ
Да. В принципе можно всё распределить под два УЗО. Я бы ещё слаботочку из под УЗО вынес.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2019 в 22:29:42
MaSeVi написал: С какой стати?
Нет особого доверия к бризерам и где-то (возможно даже на этом форуме) читал, что кондиционеры могут иметь большой ток утечки.
MaSeVi написал: Почти вся кухня под одним УЗО. Я бы посоветовал Вам перераспределить.
Я может не в ту сторону думаю, но в случае срабатывания УЗО для локализации проблемы придется сначала выключить все автоматы, а потом включать по одному. И нет большой разницы, под одним или двумя УЗО висит почти вся кухня. Проблема будет только если УЗО утратит работоспособность. Я не прав?
MaSeVi написал: Конд-ры и бризеры под одним АВ, при этом на ненужный ТП коридора целого автомата выделить было не жаль.
Немного оффтоп, но спрошу. ТП в коридор - эталонное ненужно или полезная штука? Я до сих пор в сомнениях. Есть желание выделить для ТП отдельные АВ, так как у меня сомнения в их надежности, а если сломается, то хочется просто их выключить уже навечно.
Кондиционеры и бризеры под одним автоматом - допустимо же? Мощность у них небольшая.
megrad написал: А это точно автомата, может ВН?
Завтра я поеду смотреть квартиру, заодно постараюсь посмотреть содержимое щитка и точно уже понять, что там есть и стоит ли ставить "дублирующий" автомат в квартиру или заменить его простым рубильником.
megrad написал: Да. В принципе можно всё распределить под два УЗО. Я бы ещё слаботочку из под УЗО вынес.
Ок, про свет действительно не подумал. На счет два УЗО - каков шанс, что спустя 5-10-15 лет изоляция проводов начнет деградировать и возникнет совокупный для всех линий под одним УЗО ток утечки в 30 мА?
Я думал, что в идеале все электроприборы должны быть за УЗО. Я не прав? Чем грозит подключение слаботочки?
27.08.2019 в 22:55:42
Destr написал: ТП в коридор - эталонное ненужно или полезная штука?
Не очень, для просушки обуви точно не годится. Для ножек - самое то, а вот для штиблетов - точно нет.
Destr написал: Нет особого доверия к бризерам
У меня тоже, хотел было поставить себе, но тут другой вопрос - обслуживание дороговато показалось, в части надёжности/эффективности подсказать не могу.
Destr написал: в случае срабатывания УЗО для локализации проблемы придется сначала выключить все автоматы, а потом включать по одному.
Это если АВ будут 1Р+N, или 2Р, тогда да - можно включать по одному последовательно. А так, в случае 1Р придётся проводники из шины N извлекать (не факт, конечно, но всё же)
Destr написал: Я думал, что в идеале все электроприборы должны быть за УЗО.
Правы, если только это не относится к системам охраны. Да и то не всегда таки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2019 в 09:18:53
megrad, новостройка (2017 г), без газа. Разрешенная мощность требует уточнения. Поиск по интернету дал, что в квартирах моего дома стоит входной автомат на 63 А. При этом там еще стоит УЗО на 100 мА, но на ток 50 А. Мистика.
Destr, У меня точно также, на входе АВ IEK 63A и УЗО IEK 50A 0.1. Разрешенная мощность 10 kW. Экономика должна быть экономной.
А RBUZ куда будете ставить? В лестничный щиток, или в квартирный?
28.08.2019 в 10:54:09
Destr написал: На счет два УЗО - каков шанс, что спустя 5-10-15 лет изоляция проводов начнет деградировать и возникнет совокупный для всех линий под одним УЗО ток утечки в 30 мА
Ну Вы вопрос задали .... срок службы кабеля 30 лет. Утечки могут возникнуть из за косяков монтажа или перегруза кабеля.
Destr написал: но в случае срабатывания УЗО для локализации проблемы придется сначала выключить все автоматы, а потом включать по одному.
как вариант собрать схему на дифах.
Destr написал: Есть желание выделить для ТП отдельные АВ, так как у меня сомнения в их надежности, а если сломается, то хочется просто их выключить уже навечно.
Зависит от изготовителя и монтажа. Если ТП сдох под плиткой, то это нормально ремонтируется.
Destr написал: Я думал, что в идеале все электроприборы должны быть за УЗО. Я не прав? Чем грозит подключение слаботочки?
Ни чем не грозит - единственное сталкивался, что БП дешёвых роуторов не дружат с УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.08.2019 в 12:13:00
megrad, Ну что ж мы так упорно стращаем сроком службы кабеля в 30 лет, когда советская лапша стоит по 50-60 лет и шрать не просит? Производители указывая такое, просто опу прикрывают .
28.08.2019 в 12:27:31
dokar написал: когда советская лапша стоит по 50-60 лет и шрать не просит
Стояла - пока современная техника её не убила. Ведь даже при СССР ни кто не додумывался ТУшный кабель выпускать, технологию нарушали, а сечение было неизменным. И мощностей способных сжечь кабель не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.