06.11.2019 в 19:10:08
Alexec написал: Забыл, труба идет одна, в соседнем помещении идет обратка чуть теплая.
Нарисуйте от руки схему всех ваших радиаторов со стояками.
Alexec написал: Труба сверху горячая держать руку больно, радиатор сверху горячий руку но держать можно, снизу вообще никакой, кран нижний и труба еле теплые. Как так может быть?
Тогда будет ответ на этот вопрос. Есть подозрение что проблема локальная, если система однотрубная.
06.11.2019 в 19:13:38
Alexec написал: официально через СМИ заявил, что согласно сан норм в жилых помещениях температура должна быть чтото в районе 18-22градусов точно не помню. Посему если температура в ваших помещениях укладывается в эти параметры то заткнитесь.
Он прав. Это написано в постановлении 354.
Остальной текст тоже не поможет решению вашей проблемы. См выше что нужно - - схему - только рисуйте так, чтобы все было предельно понятно. Схему дополнить фото...
06.11.2019 в 21:34:36
Alexec, рукой измерять температуру бессмысленно. Нужен пирометр. Прмо вот сейчас в лоб есть несколько способов исправить ситуацию:
07.11.2019 в 13:31:28
Mazayac написал: Alexec, рукой измерять температуру бессмысленно. Нужен пирометр. Прмо вот сейчас в лоб есть несколько способов исправить ситуацию:
- Увеличить число секций.
- Заменить верхний вентиль на шаровой кран.
- Комбинация двух первых :)
Mazayac, увеличиватт кол во секций не выход, ранее эти три секции давали жару как в аду. Заменить верхний кран сейчас нереально, никто слиаать стояки не будет. Постараюсь найти термопару от мультимеипа и замерю температуру в разныз точказ радиатора. Я прсто не пойму как так верх радиатора горячий низ вообще никакой. хоть одна секция к низу да должна быть теплой. Зафиксирую темпрературу выложу. А пока схема
труба и байпас у ралиатора с фото скрыты, прям на них измерить не могу труба чуть выходит из короба около кранов только там могу замерить.
07.11.2019 в 18:55:21
Alexec, Вам же написали, что измерение температуры рукой - безсмысленная информация.
Измеряйте контактным термометром.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.11.2019 в 21:38:05
Alexec написал: А пока схема
похоже, что на кухне подающий стояк - вода идет вверх, а в комнате - возвратный - вода идет вниз. Т.е. П - образная схема.
возможно раньше циркуляция была получше и неправильно подключенный радиатор на кухне продавливало потоком "через зад" снизу и он как то работал. Подтверждение предоложения - измерение температуры стояков пирометром - до и после каждого радиатора - то есть - у потолка и у пола. Дополнительно - температуры на подводах к каждому радиатору сверху и снизу.
08.11.2019 в 12:21:09
BV написал:
Alexec написал: А пока схема
похоже, что на кухне подающий стояк - вода идет вверх, а в комнате - возвратный - вода идет вниз. Т.е. П - образная схема.
возможно раньше циркуляция была получше и неправильно подключенный радиатор на кухне продавливало потоком "через зад" снизу и он как то работал. Подтверждение предоложения - измерение температуры стояков пирометром - до и после каждого радиатора - то есть - у потолка и у пола. Дополнительно - температуры на подводах к каждому радиатору сверху и снизу.
BV,
Фото радиатора в зале, байпас в кухне и в зале меньше диаметром чем стояк.
Радиатор на фото зала промывал в ванне проточной водой в начале отопительного сезона.
Вчера вечером придя домой обнаружил что радиатор в кухне пышет жаром, секции внизу и в верху горячие, подводящие трубы из короба и краны горячущие (руку обжигают держать невозможно). Стояк в зале и радиатор по температуре и рядом с кухонными не стоит просто теплые. Но в то же время стал теплее чем был за день до этого. По фото зала, за спиной находятся две комнаты зеркально кухне и залу. В комнате напротив кухни радиатор тоже горячий, в смежной комнате с этой еле теплый холоднее чем в зале. Но в целом вчерашним вечером стояки и радиаторы потеплели и при этом вода из крана стала ощутимо горячее. Еще вчера должна была прийти представитель тепловых сетей для фиксации параметров, соседка по подъезду говорит что сантехник ее ждал но она так и не появилась. Замерить температуры нечем мультиметр не фурычит а пирометра нет.
По поводу неправильно подключенному радиатору можно поподробней.
P.S. Дом панельная пятиэтажка 1968 года, этаж третий.
08.11.2019 в 13:45:57
Вчера обращались к властям города по ватсапу, сегодня получили ответ:
На Ваше обращение, поступившее на whatsapp акима города сообщаем следующее.
Обслуживающей организацией проведено обследование теплофикационнго оборудования вашего дома. В ходе которого установлено, что параметры на теплоносителе не соответствуют графику подачи. В настоящее время Отделом жилищной инспекции города Павлодара направлено письмо в адрес "Тепловые сети" для принятия оперативных мер.