BV написал:
Alexec написал:
А пока схема
похоже, что на кухне подающий стояк - вода идет вверх, а в комнате - возвратный - вода идет вниз.
Т.е. П - образная схема.
возможно раньше циркуляция была получше и неправильно подключенный радиатор на кухне продавливало потоком "через зад" снизу и он как то работал.
Подтверждение предоложения - измерение температуры стояков пирометром - до и после каждого радиатора - то есть - у потолка и у пола. Дополнительно - температуры на подводах к каждому радиатору сверху и снизу.
BV,
Фото радиатора в зале, байпас в кухне и в зале меньше диаметром чем стояк.
Радиатор на фото зала промывал в ванне проточной водой в начале отопительного сезона.
Вчера вечером придя домой обнаружил что радиатор в кухне пышет жаром, секции внизу и в верху горячие, подводящие трубы из короба и краны горячущие (руку обжигают держать невозможно). Стояк в зале и радиатор по температуре и рядом с кухонными не стоит просто теплые. Но в то же время стал теплее чем был за день до этого. По фото зала, за спиной находятся две комнаты зеркально кухне и залу. В комнате напротив кухни радиатор тоже горячий, в смежной комнате с этой еле теплый холоднее чем в зале. Но в целом вчерашним вечером стояки и радиаторы потеплели и при этом вода из крана стала ощутимо горячее. Еще вчера должна была прийти представитель тепловых сетей для фиксации параметров, соседка по подъезду говорит что сантехник ее ждал но она так и не появилась. Замерить температуры нечем мультиметр не фурычит а пирометра нет.
По поводу неправильно подключенному радиатору можно поподробней.
P.S. Дом панельная пятиэтажка 1968 года, этаж третий.