Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2019 в 23:17:25

saschasuper2, Чердак вентилируемый? Зимой там плюсовая температура? Конденсата нет? Можно попробовать сделать трубу с потолка второго этажа на чердак. Лучше прямо под конёк. Насчёт первого сомневаюсь, а второй этаж должен начать вентилироваться. В худшем случае, появится конденсат, заделаете трубу обратно.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

14.09.2019 в 23:17:47

saschasuper2 написал: расшифруйте плиз аббревиатуры...

КИВ Это для организации притока. Вытяжной воздуховод из верхней зоны кухни надо восстановить или новый сделать. Это уберет распространение запахов.

Чтобы не долбить крышу, да и для того чтобы нормально работало удаление отработанного воздуха стОит поставить маломощные вытяжные вентиляторы. К ним же присоединить и среднее помещение второго этажа, чтобы не создавать сквозняк в комнатах.

Что такое миниПУ и миниПВУ ??? Это мини приточная и мини приточно-вытяжная установки. Это такие установки которые применяются для одной комнаты. В ПУ - наружный воздух нагревается электричеством. В ПВУ - как положено, тепло передается от вытяжки к притоку. Как вариант, миниПВУ - Лоссней от Мицубиши VL100 или VL50. Такие установки есть у разных производителей.

Все то что выше по производительности - это применимо с воздуховодами.

Знать бы что у Вас за отопление. Может быть был бы вариант нагрева воздуха от печки лил котла. Варианты есть но Вы как бы информацию даете дозировано.

миниПУ :

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

saschasuper2
saschasuper2
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Москва

Сообщений: 23

15.09.2019 в 14:11:04

Rumato написал: saschasuper2, Чердак вентилируемый? Зимой там плюсовая температура? Конденсата нет? Можно попробовать сделать трубу с потолка второго этажа на чердак. Лучше прямо под конёк. Насчёт первого сомневаюсь, а второй этаж должен начать вентилироваться. В худшем случае, появится конденсат, заделаете трубу обратно.

Rumato, да 2 этаж жилой, чердак зимой не лазил поэтому есть там конденсат или нет хз...

0
saschasuper2
saschasuper2
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Москва

Сообщений: 23

15.09.2019 в 14:13:47

Ким написал:

saschasuper2 написал: расшифруйте плиз аббревиатуры...

КИВ Это для организации притока. Вытяжной воздуховод из верхней зоны кухни надо восстановить или новый сделать. Это уберет распространение запахов.

Чтобы не долбить крышу, да и для того чтобы нормально работало удаление отработанного воздуха стОит поставить маломощные вытяжные вентиляторы. К ним же присоединить и среднее помещение второго этажа, чтобы не создавать сквозняк в комнатах.

Что такое миниПУ и миниПВУ ??? Это мини приточная и мини приточно-вытяжная установки. Это такие установки которые применяются для одной комнаты. В ПУ - наружный воздух нагревается электричеством. В ПВУ - как положено, тепло передается от вытяжки к притоку. Как вариант, миниПВУ - Лоссней от Мицубиши VL100 или VL50. Такие установки есть у разных производителей.

Все то что выше по производительности - это применимо с воздуховодами.

Знать бы что у Вас за отопление. Может быть был бы вариант нагрева воздуха от печки лил котла. Варианты есть но Вы как бы информацию даете дозировано.

миниПУ :

Ким, газовое отопление через котел альфа колор

0
saschasuper2
saschasuper2
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Москва

Сообщений: 23

15.09.2019 в 14:23:25

Rumato написал: saschasuper2, Чердак вентилируемый? Зимой там плюсовая температура? Конденсата нет? Можно попробовать сделать трубу с потолка второго этажа на чердак. Лучше прямо под конёк. Насчёт первого сомневаюсь, а второй этаж должен начать вентилироваться. В худшем случае, появится конденсат, заделаете трубу обратно.

Rumato, вариант интересный но вот боюсь что будет подтягивать из это трубу пуль от утеплителя, тут только если выводить наружу за конек...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

15.09.2019 в 16:14:53

Rumato написал: ..... Можно попробовать сделать трубу с потолка второго этажа на чердак. Лучше прямо под конёк. ...... В худшем случае, появится конденсат, заделаете трубу обратно. ....

Вариант то что надо ;) :) Если заработает - то хорошо, если нет, что скорее всего, ерунда. Крышу заделать и все будет нормально.

Проще говоря, разломай, пойми что не работает, залепи все "взад" ... ;) :) Оригинально.

Здесь, умные люди уже не единожды писали что под крышей нельзя оставлять воздуховод. Необходимо его выводить на улицу и выше крыши. Но для малоэтажных домов естественная вентиляция плохо работает. Поэтому лучше на удаление поставить вентиляторы. А если его поставили то через крышу можно не проходить. Достаточно сделать выход через фронтон.

Но в любом случае не оставлять выброс под крышей ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.09.2019 в 19:44:53

saschasuper2, При выводе вентиляции через крышу получите холодный душ из конденсата по этой трубе. Я говорю про вентилируемый чердак, в котором температура плюсовая, но холодней чем в доме.

0
saschasuper2
saschasuper2
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Москва

Сообщений: 23

15.09.2019 в 20:53:35

Rumato написал: saschasuper2, При выводе вентиляции через крышу получите холодный душ из конденсата по этой трубе. Я говорю про вентилируемый чердак, в котором температура плюсовая, но холодней чем в доме.

Rumato, чердак холодный, там врятли зимой плюсовая(

0
id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

16.09.2019 в 04:34:36

saschasuper2, всегда для крыш и подвалов делались "слуховые" отверстия. Это вентиляция естественная при помощи ветра. Посмотрите внимательно на присутствие таких отверстий. Если нет тогда надо их сделать. То что шифер волнистый это ещё не отверстия. На чём лежит сам шифер. Есть ли под ним возможность проходить воздуху в саму крышу.

0
saschasuper2
saschasuper2
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Москва

Сообщений: 23

16.09.2019 в 14:33:42

id69615251 Александр, насколько помню при покупке лазили там как таковых отверстий не было.. в платную забита вата минеральная в низу верхнего треугольника...

0
saschasuper2
saschasuper2
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Москва

Сообщений: 23

18.09.2019 в 20:31:14

думаю как вариант, взять поставить на пластиковые окна на 2 этаже (мансарда) приточные клапана, а на 1 этаже ведь котельная и вывод трубы на крышу дома, вот думаю будет ли работать так тяга ? труба выше окон расположена,...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.