18.09.2019 в 13:50:56

Всем привет.

Уважаемые форумчане, я в данном вопросе новичок, но в итоге изучил тему и решил самостоятельно собрать щиток в однокомнатной квартире. Для начала нарисовал схему, так как представляю её себе. Прошу покритиковать недочёты. Заранее спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

18.09.2019 в 14:19:35

etenm500, 3-4 УЗО и под них автоматы. На варочную панель (не знаю, какую Вы выбрали) кабель 3х6 кв.мм. На розетки кухни более чем одной линии хватит. Кондиционер лучше на свою линию и автомат и не совмещать с розетками балкона. Ну, как-то так)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

etenm500
etenm500
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 7

18.09.2019 в 14:47:18

MaSeVi написал: etenm500, 3-4 УЗО и под них автоматы. На варочную панель (не знаю, какую Вы выбрали) кабель 3х6 кв.мм. На розетки кухни более чем одной линии хватит. Кондиционер лучше на свою линию и автомат и не совмещать с розетками балкона. Ну, как-то так)))

MaSeVi, Понял. Спасибо большое. Замечания учту и перерисую схему.

0
etenm500
etenm500
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 7

18.09.2019 в 14:59:53

MaSeVi написал: etenm500, 3-4 УЗО и под них автоматы. На варочную панель (не знаю, какую Вы выбрали) кабель 3х6 кв.мм. На розетки кухни более чем одной линии хватит. Кондиционер лучше на свою линию и автомат и не совмещать с розетками балкона. Ну, как-то так)))

MaSeVi, А подскажите ещё пожалуйста такой момент: надо ли защищать УЗО автоматом перед ним?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

18.09.2019 в 15:01:08

etenm500, Вот Вам для примера Вместо счётчика ставите РН, да и вводной автомат на 2Р и всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

18.09.2019 в 15:11:46

MaSeVi написал: Кондиционер лучше на свою линию и автомат и не совмещать с розетками балкона.

а почему? у меня все линии проложены, пришлось подключить кондиционер к линии на лоджию, вот думаю, чем это плохо

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

18.09.2019 в 15:20:51

edo написал: чем это плохо

Не плохо, но лучше отдельно... Но всякое бывает: бюджет на всё, невозможность прокладки отдельных линий. Что-то хорошо, что-то хуже, что-то плохо совсем. Тут надо принцип или денег, или минимум миниморум, или оптимум оптиморум, сложно выбрать железно хорошее решение...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.09.2019 в 23:13:12

edo написал: у меня все линии проложены, пришлось подключить кондиционер к линии на лоджию, вот думаю, чем это плохо

Ничем не плохо. Вообще.

Но все розеточные линии должны быть защищены УЗО с уставкой 30 мА. И освещение желательно тоже. У вас в этажном щитке дифф наверняка 100-300 мА и этого недостаточно.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

18.09.2019 в 23:49:42

etenm500,
1.Цветные картинки нужно детям. Электрикам достаточно 1-линейной черно-белой принципиальной схемы. 2.На лестнице достаточно 1-полюсного вводного автомата с защитной характеристикой D, под сечение вводной линии в квартиру. 3.ТДМ - сомнительная торговая марка. 4.Реле напряжения должно иметь индикатор поступления на него напряжения, защиту от внутренних КЗ и байпас. 5.На лестнице нет заземления. 6.В схеме не должно быть никаких дифавтоматов. И линий, не защищённых УЗО. УЗО должны было максимального тока 63А и защиты не требуют. 7.У автоматов есть защитная характеристика. Групповые автоматы должны быть В. 8.Кроме бытовых, в квартире есть промышленные розетки? Лишние слова на схеме - ни к чему. 9.Кабельные линии проложены?

0
pochkunov
pochkunov
Новичок

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

19.09.2019 в 02:36:37

MaSeVi, одной линии на кухне точно мало! Даже, если под этим Вы понимали розетки рабочей зоны кухни, то и здесь одной линии бывает порой недостаточно. (например семья из 3х человек, утром встает и кипятит чайник, пользуется СВЧ, т.е. Одновременно использует несколько мощных потребителей. И чтобы кабель прослужил долгие годы его нужно использовать не перегружая!!!! На современную кухню в однушке нужно как минимум 3-5 линий!!!

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

19.09.2019 в 07:21:45

pochkunov написал: например семья из 3х человек, утром встает и кипятит чайник, пользуется СВЧ, т.е. Одновременно использует несколько мощных потребителей.

На всё это более чем достаточно одной линии. Даже на семью из пяти человек.

При этом кабель не нагрузится и в половину номинала.

0