Mazayac написал: ну вот у меня подающий стояк идёт транзитом.
Из серии "А у нас на кухне газ". Вы с Графом не в одном доме живёте, и, даже не в одном городе.
23.09.2019 в 17:30:15
Mazayac написал: ну вот у меня подающий стояк идёт транзитом.
Из серии "А у нас на кухне газ". Вы с Графом не в одном доме живёте, и, даже не в одном городе.
23.09.2019 в 17:38:13
Mazayac написал: И как перевёртывание подачи с обраткой поможет согнать воздушную пробку с чердака на уровень подвала?
воздух можно выгнать по гладкой трубе потоком воды, но нельзя его выгнать потоком по трубе с радиаторами.
Mazayac написал: Про неработающие задом наперёд элеваторы и мусор, вымываемый из фильтров тоже можно не париться? Это бред и так не бывает.
Прочитайте , что я написал, и не адресуйте вопросы не по адресу :)
BV написал: закрываем кран подачи и открываем спускник -
Mazayac написал: На чердаке краны даже не трогают при запуске, тупо открывают в подвале подачу и сливной на стояке обратки - так и выгоняют из П/Т-образных стояков воздух.
на Т образном, где на подаче нет радиаторов эффективнее сделать наоборот
23.09.2019 в 19:34:24
BV, при заполнении даже небольшой части системы со стороны обратки там такая жижа оказывается... Всё что отложилось по ходу потока за месяцы работы. Лучше не надо :) Сужу по водопроводу, в отопление не заглядывал, но должно быть ещё хуже, с радиаторами-то на пути.
23.09.2019 в 23:15:51
Граф Улитка, а промывка труб была перед подачей отопления? Или как обычно... У Вас полный биметалл или полубиметалл? В полубиметалле может скапливаться водород из-за реакции алюминия на примеси в воде. То есть, в радиаторе может скапливается не воздух, а водород.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу