23.09.2019 в 15:32:52
Всем доброго дня. Вопрос о выборе размера (диаметра) металлопластиковой трубы для обвязки котла в частном доме. Дом одноэтажный,100 м.кв., схема отопления с использованием "первичных" и "вторичных" колец.
Радиаторная сеть из 3-х линий - 3, 4 и 5 радиаторов соответственно. Магистральные линии радиаторной сети - 20мм, подводки к радиаторам - 16мм. Спасибо за помощь.
23.09.2019 в 15:37:37
vikinng, то есть больше вопросов нет и, например, гидравлическое короткое замыкание между подачей и обраткой котла на рисунке Вас не смущает?
23.09.2019 в 15:46:17
В подробности работы этой схемы вдаваться не будем - она вполне "рабочая". Вопрос в выборе диаметра трубы - 20мм или 26мм?
23.09.2019 в 17:36:32
vikinng написал: В подробности работы этой схемы вдаваться не будем - она вполне "рабочая". Вопрос в выборе диаметра трубы - 20мм или 26мм?
vikinng, Вам кажется, что данных достаточно, но зря. Сопротивление трубы определяется и диаметром и длиной. Для контура тёплых полов и 26 может быть мало. Расход в полах должен быть много больше, чем радиаторах для получения малой дельты. Потому для экономии трубы смеситель ставят прямо на половой коллектор. В этом случае расположения смесителя может хватить и 20-й трубы.