vikinng
vikinng
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Белгород

Сообщений: 13

23.09.2019 в 15:32:52

Всем доброго дня. Вопрос о выборе размера (диаметра) металлопластиковой трубы для обвязки котла в частном доме. Дом одноэтажный,100 м.кв., схема отопления с использованием "первичных" и "вторичных" колец.

Радиаторная сеть из 3-х линий - 3, 4 и 5 радиаторов соответственно. Магистральные линии радиаторной сети - 20мм, подводки к радиаторам - 16мм. Спасибо за помощь.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.09.2019 в 15:37:37

vikinng, то есть больше вопросов нет и, например, гидравлическое короткое замыкание между подачей и обраткой котла на рисунке Вас не смущает?

0
vikinng
vikinng
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Белгород

Сообщений: 13

23.09.2019 в 15:46:17

В подробности работы этой схемы вдаваться не будем - она вполне "рабочая". Вопрос в выборе диаметра трубы - 20мм или 26мм?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.09.2019 в 17:36:32

vikinng написал: В подробности работы этой схемы вдаваться не будем - она вполне "рабочая". Вопрос в выборе диаметра трубы - 20мм или 26мм?

vikinng, Вам кажется, что данных достаточно, но зря. Сопротивление трубы определяется и диаметром и длиной. Для контура тёплых полов и 26 может быть мало. Расход в полах должен быть много больше, чем радиаторах для получения малой дельты. Потому для экономии трубы смеситель ставят прямо на половой коллектор. В этом случае расположения смесителя может хватить и 20-й трубы.