Подскажите, где лучше разместить дифавтомат для стиралки? Дом 2008 года, по проекту с трехпроводной разводкой электрики. Изначально для розетки, в которую втыкается стиралка, строителями был проложен отдельный кабель и в щитке имелся отдельный автомат. Перед заселением я подключил к этому кабелю (через новую распайку) обогрев пола и розетки над раковиной ванны (освещение зеркала, розетка для фена). Весной этого года поменял щиток от строителей на новый, в том числе заменил все IEK-овские автоматы на Huger-овские автоматы, УЗО и дифавтоматы. В частности, на линию от стиралки (к которой также подключен подогрев пола и освещение зеркала) поставлен дифавтомат. Примерно 3 недели назад этот дифавтомат начал срабатывать при стирке. Пока у меня предположение что я не там его поставил - возможно в моем случае (поскольку линия к стиралке около ванной комнаты разводится на несколько потребителей) нужно ставить дифавтомат не в квартиный щиток а непосредственно около розетки стиралки? (переставить его в отдельный бокс около ванной)? Что посоветуете? Вариант что машинку начало пробивать на корпус тоже не исключен, хотя вероятность и не слишком высокая - стиралка Bosch, куплена в 2008 году.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

24.09.2019 в 09:35:39

Const_64 написал: хотя вероятность и не слишком высокая

увы , высокая .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.09.2019 в 09:49:14

Const_64 написал: Пока у меня предположение что я не там его поставил

Скорей ТЭН наелся у стиралки, ведь сработка происходит

Const_64 написал: при стирке.

Либо диф наелся. Как вариант подключить СМ временно к другой линии или проверить состояние потребителей поочередно подключая к данной линии. Либо заказать электрозамеры.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.09.2019 в 10:18:08

megrad, А чего дифф мог наесться , кроме утечки ? Там же и теплый пол . Безусловно - замеры.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

24.09.2019 в 11:07:46

Const_64 написал: Пока у меня предположение что я не там его поставил - возможно в моем случае (поскольку линия к стиралке около ванной комнаты разводится на несколько потребителей) нужно ставить дифавтомат не в квартиный щиток а непосредственно около розетки стиралки? (переставить его в отдельный бокс около ванной)?

Сколько ток срабатывания дифавтомата по утечке? Каждый потребитель по чуть-чуть даёт утечку - вот и набегает на ток срабатывания.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.09.2019 в 11:20:08

Const_64 написал: Что посоветуете?

проверить всех потребителей, подключенных к АВДТ, начиная со стиральной машины

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.09.2019 в 11:43:26

dokar написал: А чего дифф мог наесться , кроме утечки ?

Типа сколько мог терпел?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Const_64

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

24.09.2019 в 11:46:24

А как мне проверить стиралку например? Купить измеритель токов утечки? Или можно чтонибудь обычным мультиметром проверить?

0
Аватар пользователя
Const_64

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

24.09.2019 в 11:49:37

Ток срабатывания Дифавтомата сейчас не помню, погляжу дома какой покупал. В принципе не очень большой, поскольку этот дифавтомат покупался специально только для стиралки. На других линиях у меня тоже защитные автоматы стоят

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.09.2019 в 16:23:24

Const_64 написал: А как мне проверить стиралку например?

А у Вас все остальные линии без УЗО или дифов? Я ж писал:

megrad написал: проверить состояние потребителей поочередно подключая к данной линии.

Const_64 написал: Купить измеритель токов утечки?

Если цена устроит ссылка, либо в аренду взять, либо заказать электрозамеры.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
эго

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

24.09.2019 в 16:33:52

megrad написал: Скорей ТЭН наелся у стиралки, ведь сработка происходит

Во-во, прогнать с программой стирки холодной водой и посмотреть - выбивает ли без включения ТЭНа.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.09.2019 в 16:46:07

Const_64 написал: можно чтонибудь обычным мультиметром проверить?

не просто можно, нужно!... если умеете им пользоваться..

0
Аватар пользователя
Const_64

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

24.09.2019 в 16:49:35

Ixtim, :applause:

0
Аватар пользователя
Const_64

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

24.09.2019 в 16:53:29

Спасибо, попробую

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.09.2019 в 16:54:17

Const_64 написал: А как мне проверить стиралку например?

самый простой способ - вызвать сервисмена и ткнуть ему строго: а ну ка, проверь сопротивление изоляции машины...

Const_64 написал: Купить измеритель токов утечки?

тож норм вариант, поиграться с новым приборчиком... но тогда уж лучше потратить деньги на мегомметр

Const_64 написал: можно чтонибудь обычным мультиметром проверить?

самый норм вариант, при условии, что умеете им пользоваться

0