Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2019 в 19:27:06

Викторыч написал:

Abrikos написал: Что это за фигня такая - DT:= 30s (on)/240s (off)?

А f: DC, 45-65Hz вас не смущает?

Викторыч, показывает нормально напряжение фаза-ноль и фаза-фаза.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

01.10.2019 в 19:30:08

Abrikos, Ваш Гринлии показывает фазу в однополюсном режиме и без батарей ? Это как предупредительный выстрел .

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2019 в 21:18:11

dokar, работа с батарейками в 1-полюсном режиме: при касании фазы тонким щупом на экране появляется шкала, загорается красная лампочка и раздаётся звуковой сигнал, но при условии, что второй щуп в это время находится в другой руке. Если положить щуп с экраном на стул и тыкнуть одним тонким щупом в фазу, ничего не происходит - экран пустой, никаких сигналов. Если сделать наоборот - положить на стул тонкий щуп, а в фазу тыкнуть щупом с экраном, появляется шкала, звуковой и световой сигналы.


Работа без батареек: в 2-полюсном режиме просто показывает напряжение без звукового и светового сигналов. В 1-полюсном режиме ничего проверить нельзя, независимо от того, каким щупом тыкать в фазу и где при этом находится второй щуп - в другой руке, или лежит на стуле.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

03.10.2019 в 13:22:03

Abrikos написал:

Викторыч написал:

Abrikos написал: Что это за фигня такая - DT:= 30s (on)/240s (off)?

А f: DC, 45-65Hz вас не смущает?

Викторыч, показывает нормально напряжение фаза-ноль и фаза-фаза.

Abrikos, Я не про показания, про шильдик DC 45-65Hz, DC,вообще-то, постоянное напряжение, какие герцы?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.10.2019 в 15:12:22

Викторыч, так он же AC/DC.


Блин, никому уже верить нельзя. Бракованные Fluke.

https://www.oulah.fr/rappel-produit-detecteurs-de-tension-electrique-de-marque-fluke/

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.10.2019 в 15:18:21

Викторыч написал: ...про шильдик DC 45-65Hz, DC,вообще-то, постоянное напряжение, какие герцы?

Через запятую написано, так что, всё норм ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу