27.09.2019 в 15:55:04
Дано: 1) строящаяся двухкомнатная квартира на 3 этаже(из 4), высота потолков 2.9 м. 2) вечно страдающая жена из-за того что в квартире душно. 3) вечно мёрзнущий я из-за постоянных проветриваний, и удивляющийся немалым счетам за отопление.
Соответственно пока строится новое жилище решил прикинуть как сделать в нём вентиляцию чтоб всем было комфортно. Всего в квартире будет проживать 2.5человека (2 взрослых и маленький ребёнок). В наличии есть рекуператор VL-100EU5-E (65/105м3/ч), его планирую повесить в спальне, т.к. там будем проводить большую часть времени. Чтоб не было перекосов каналов притока/вытяжки рекуператора и для нормальной работы естественной вентиляции в остальных помещениях планирую установить приточный клапан между детской и лоджией (за настенным радиатором, лоджия с холодным остеклением).
Соответственно хотелось бы услышать критику такого решения, может что-то не учёл? Не хотелось бы закончить чистовую отделку и только тогда узнать что система не работает.
30.09.2019 в 08:37:29
Прикинул по нормам, приток требуется около 110м3/ч (60 кухня + 25 туалет + 25 ванная). Кив-125 даёт 35м3/ч, поэтому видимо не подходит. Может кто подскажет приточный клапан с пропускной способностью хотя бы 50м3/ч? Тогда такой можно поставить в детской и на кухне. От клапана требуется фильтр от пыли и плавная регулировка расхода.
09.10.2019 в 17:40:51
В "Дано" надо добавить: 4) бескомпромиссно закаленный ребенок, который будет проживать в детской.
10.10.2019 в 13:49:43
System написал: В "Дано" надо добавить: 4) бескомпромиссно закаленный ребенок, который будет проживать в детской.
System, в клапанах есть регулировка, уменьшить поток всегда можно.
11.10.2019 в 11:00:27
Да я шучу. Просто то вы хотите клапан с большей пропускной способностью, то хотите уменьшить его поток...
Правильно ли я понимаю принцип работы этого рекуператора, что он засасывает воздух вокруг себя, выбрасывает наружу, затем его же засасывает с улицы обратно и выдувает в комнату около себя? А потом опять его же засасывает опять? Если так, то относительно свежо будет только в радиусе метра от него... В таком случае обычный Тион как-то честнее будет, как мне кажется. Что вместо рекуператора, что вместо КИВа.
11.10.2019 в 11:11:15
System написал: Да я шучу. Просто то вы хотите клапан с большей пропускной способностью, то хотите уменьшить его поток...
Правильно ли я понимаю принцип работы этого рекуператора, что он засасывает воздух вокруг себя, выбрасывает наружу, затем его же засасывает с улицы обратно и выдувает в комнату около себя? А потом опять его же засасывает опять? Если так, то относительно свежо будет только в радиусе метра от него... В таком случае обычный Тион как-то честнее будет, как мне кажется. Что вместо рекуператора, что вместо КИВа.
System, Хочу заложить клапан с необходимой пропускной способностью и при низких забортных температурах уменьшать его поток.
Нет, вы поняли не правильно. Это рекуператор кассетного типа, в нем не происходит смешивания входящих и исходящих потоков.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.