ingvarhost написал: Сейчас схема такая:
На плиту С32; Свет - С10; Розетки - С16/С20 Это всё под 2 УЗО 63А и нормально. Бренды по вкусу и по карману: АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер...
30.09.2019 в 09:59:27
ingvarhost написал: Сейчас схема такая:
На плиту С32; Свет - С10; Розетки - С16/С20 Это всё под 2 УЗО 63А и нормально. Бренды по вкусу и по карману: АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:09:52
Если ремонт глобальный то кабели лучше поменять. Если глобально ремонта не планируется то можно только перебрать щит и установить адекватную защиту
30.09.2019 в 10:13:09
MaSeVi, т.е. сейчас номиналы несколько автоматов завышены?
MaSeVi написал: Бренды по вкусу и по карману: АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер...
У Леграна и Хагера какие серии стоит брать?
30.09.2019 в 10:19:34
ingvarhost написал: У Леграна и Хагера какие серии стоит брать?
Про Леран ничего не скажу, я с ним не работаю. Что касается Хагер, то УЗО CD263J, автоматы МС 263, 132, 116, 110 (на 63, 32, 16 и 10А соответственно). Щит серии Gold на 12 модулей, VF112PD, две шинки К142
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:28:14
MaSeVi, огромное спасибо!
30.09.2019 в 10:31:16
ingvarhost написал: огромное спасибо!
Не за что...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:36:00
ingvarhost, Вот небольшой пример. При этом вместо стиральной машины, ставить автомат С32 на плиту и УЗО на 63А и почти всё, как Вас...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:41:15
MaSeVi написал: Щит серии Gold на 12 модулей, VF112PD, две шинки К142
Это, заметим, автор сказал, что
ingvarhost написал: Сейчас схема такая:
И мы видим, что там несколько комнат, но ни сплитов, ни теплых полов, ни водогреев, ни стиралок, ни духовок, ничего вообще, кроме плиты, розеток и лампочек. Предлагаете именно так всё и оставить, только на хагере?
30.09.2019 в 10:47:01
Radio написал: И мы видим, что там несколько комнат, но ни сплитов, ни теплых полов, ни водогреев, ни стиралок, ничего вообще, кроме плиты, розеток и лампочек.
И?
Radio написал: Предлагаете именно так всё и оставить, только на хагере?
Вот именно, что всего лишь предложил то же самое, но Хагере. К чему пост собственно?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:50:49
MaSeVi написал: К чему пост собственно?)))
Ну вроде человек спрашивал, как вообще нормально сделать. Не? :a
То же самое даже на сименсе не айс, в общем-то, для новостройки. Хотя...
30.09.2019 в 11:10:28
Сейчас там стоят IEK, о которых я слышал только плохое. Один из них уже сгорел. Хочу поменять их на нормальные. ingvarhost, Это только другим попадается неправильный ИЕК. У Radio на модульке ИЕК получаются прекрасные безопасные и главное бюджетные щитки. Вы поищите его последнюю работу, она представлена на форуме . )
Да, ни фига.