03.10.2019 в 23:05:31
Измерил давление, подключив манометр гибкой подводкой напрямую к гребенке. Показания ожидаемо не отличаются от измерений на шланге душевой лейки :)
По поводу давления, опасаюсь только за гибкую подводку и корпус фильтра.
04.10.2019 в 11:01:55
AlexKoshee написал: Измерил давление, подключив манометр гибкой подводкой напрямую к гребенке. Показания ожидаемо не отличаются от измерений на шланге душевой лейки :)
По поводу давления, опасаюсь только за гибкую подводку и корпус фильтра.
AlexKoshee, дополните свою систему Нептуном, что бы не переживать за гибкую подводку. Из практики , 3,5-4б после редуктора, осмосы работают в штатном режиме. Возможно медленней будет заполнятся гидроаккумулятор, но 5л за раз хватает на кострюлю.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
04.10.2019 в 12:06:33
AlexKoshee написал: Измерил давление, подключив манометр гибкой подводкой напрямую к гребенке. Показания ожидаемо не отличаются от измерений на шланге душевой лейки :)
По поводу давления, опасаюсь только за гибкую подводку и корпус фильтра.
AlexKoshee, да кто ж измеряет через гибкую подводку
04.10.2019 в 13:23:40
sserge, Идите уже физику подучите. Закон Паскаля, например. В статике хоть через микронную трубку можно измерять давление.
05.10.2019 в 22:48:22
Mazayac написал: sserge, Идите уже физику подучите. Закон Паскаля, например. В статике хоть через микронную трубку можно измерять давление.
Mazayac, все правильно, из такого же материала, как и труба, а не резиновые шланги. Закон Паскаля основывается на сосуде, потери на деформацию стенок которого не рассматриваются.
06.10.2019 в 11:48:11
sserge, при чём тут потери на какую-то деформацию? Давление в замкнутой системе квартирного водопровода абсолютно одинаково в любой его точке!
06.10.2019 в 12:06:49
sserge написал: Закон Паскаля основывается на сосуде, потери на деформацию стенок которого не рассматриваются.
А можете очертить границы "сосуда", когда манометр прикручен на конце резинового шланга в бытовом водопроводе?
10.10.2019 в 20:25:28
Добрый вечер. Благодарю всех за ответы. А по поводу выбора конкретной модели мембранного редуктора можете что-то посоветовать? Стоит ли брать редуктор с фильтром, или ставить его прсле установленного грязевика? Стоит ли брать модели с манометром, чтобы постоянно контролировать давление на выходе, или достаточно поставить редуктор, один раз отрегулировать и контролировать давление раз в год?
10.10.2019 в 20:43:36
AlexKoshee, по сути выбор невелик: фар (редуктор и фильтр отдельные), валтек (редутор) плюс какой то (часто с колбой) фильтр. Комбайн (как у хоника) где фильтр и редуктор в одном флаконе оборачивается обычным фильтром и в комплекте с плохим редуктором. Разумеется, редуктор после грязевика. Ибо грязевик простой и ломаться там особо нечему, а защищает он (от пакли и шлама с песком) сложное механико-гидравлическое устройство. Манометр... он нужен, если вы будете часто на него смотреть. Сейчас в одном проекте я отказываюсь от стрелочных манометров заменив их электронными. Чтобы промывку фильтра делал автомат, а не домохозяйка, которая перед этим все равно оборвет телефон монтажника с вопросом: "вот тут стрелочка ниже полутора делений от трех, а тут нет, это что, пора промывать... ой хорошо, что я случайно заглянула туда, когда убиралась! А то год уже никто не заглядывал туда…"
10.10.2019 в 23:40:00
AKI, спасибо. У Far есть серия компактных редукторов. Например, Far 2865 12. Есть ли опыт по этим редукторам? Или лучше не рисковать и брать "большую" версию?. При установке редуктора, допустимо ли поставить его только на холодную воду (замеры показали давления горячей волы 4 атмосферы)? Порядок установки такой: Кран, грязевик, редуктор, счетчик. Верно?
10.10.2019 в 23:41:59
AlexKoshee, при 4 атмосферах редуктор даром не нужен.