И снова здравствуйте.
Появилось время возобновить работу над щитом. Я переделал схему по мотивам советов в этой теме и в теме для мелких вопросов:
Что изменилось:
- Отказался от концепции неотключаемых линий.
- Отказался от УЗО на 10мА для влажных помещений, перевел все эти потребители под общие УЗО на 30 мА
- Отказался от идее "каждой линии - свой АВ", сгруппировал по несколько линий под один АВ.
- Линии до стационарных потребителей - под индивидуальными АВ.
Вопросы и пояснения
- Сейчас на схеме на варочную и водогрей стоят индивидуальные УЗО. Но я пока в раздумьях, возможно сделаю общее 3ф узо 40А/30мА тип А. При этом АВ будут 3p+N. В конечном счете все упирается в деньги и место в щите.
- Возможно все 1п АВ заменю на 2п (1п+N). что бы проще было идентефицировать линию с утечкой.
- линии группировал под АВ с таким расчетом, что бы сработка конкретного АВ не привела, к тому что какое-либо из помещений станет полностью обесточенным. Можно было пойти другим путем: под одним АВ линии одного помещения. Пока не решил, как лучше. Что думаете?
- Есть ли смысл сделать группы "помельче"? Т.е. сделать поменьше линий под каждым групповым АВ? "Укрупнять" группы смысла не вижу.
- Где-то прочитал (не помню уже где), что гидролок не рекомендуется ставить под УЗО. Только АВ без диф.защиты. Так ли это?
Хотелось бы услышать ваши комментарии, замечания и предложения.
P.S. нумерация линий, АВ и УЗО не пересекается.