Posix86749,

Допустим я собрал щиток с адовым перекосом:

Ваша ошибка в полном отсутствии базовых знаний. В щите не бывает перекосов. Пересос фаз возникает от подключенных нагрузок, щит не регламентирует время включения электроприборов, это просто ящик с аппаратами защиты от аварийных ситуаций.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.11.2019 в 14:28:16

ebf написал:

ZooZoo написал: так у него 3Р, как я понимаю - вырубит всех и все

Ну если он умудрился,всё повесить на один 3П :killyourselfbywall: То флаг ему в руки и гимн.Мы же так не сделаем :)

ebf, вводной ав 20А 3 полюса. Я думал у всех так, у кого ввод 3 фазы. Нет?

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.11.2019 в 14:35:37

Rumato написал: Posix86749,

Допустим я собрал щиток с адовым перекосом:

Ваша ошибка в полном отсутствии базовых знаний. В щите не бывает перекосов. Пересос фаз возникает от подключенных нагрузок, щит не регламентирует время включения электроприборов, это просто ящик с аппаратами защиты от аварийных ситуаций.

Rumato, моих базовых знаний вполне хватает, что бы говорить что щит не регламентирует время, но ограничивает режимы работы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

16.11.2019 в 16:06:44

Posix86749 написал: Нет?

М.б. всё-таки 25А?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2019 в 20:18:36

Posix86749 написал: Я думал у всех так, у кого ввод 3 фазы.

Зависит от проекта - у нас есть дома с 50 А 3 х фазным вводом и даже 63 А на квартиру. Есть новые дома с однофазным вводом на 80 А на квартиру.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

19.02.2020 в 17:49:54

И снова здравствуйте. Появилось время возобновить работу над щитом. Я переделал схему по мотивам советов в этой теме и в теме для мелких вопросов:

Что изменилось:

  1. Отказался от концепции неотключаемых линий.
  2. Отказался от УЗО на 10мА для влажных помещений, перевел все эти потребители под общие УЗО на 30 мА
  3. Отказался от идее "каждой линии - свой АВ", сгруппировал по несколько линий под один АВ.
  4. Линии до стационарных потребителей - под индивидуальными АВ.

Вопросы и пояснения

  1. Сейчас на схеме на варочную и водогрей стоят индивидуальные УЗО. Но я пока в раздумьях, возможно сделаю общее 3ф узо 40А/30мА тип А. При этом АВ будут 3p+N. В конечном счете все упирается в деньги и место в щите.
  2. Возможно все 1п АВ заменю на 2п (1п+N). что бы проще было идентефицировать линию с утечкой.
  3. линии группировал под АВ с таким расчетом, что бы сработка конкретного АВ не привела, к тому что какое-либо из помещений станет полностью обесточенным. Можно было пойти другим путем: под одним АВ линии одного помещения. Пока не решил, как лучше. Что думаете?
  4. Есть ли смысл сделать группы "помельче"? Т.е. сделать поменьше линий под каждым групповым АВ? "Укрупнять" группы смысла не вижу.
  5. Где-то прочитал (не помню уже где), что гидролок не рекомендуется ставить под УЗО. Только АВ без диф.защиты. Так ли это?

Хотелось бы услышать ваши комментарии, замечания и предложения.

P.S. нумерация линий, АВ и УЗО не пересекается.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1431

19.02.2020 в 18:12:55

Posix86749 написал: Где-то прочитал (не помню уже где), что гидролок не рекомендуется ставить под УЗО. Только АВ без диф.защиты. Так ли это?

Не так, читайте инструкцию.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

20.02.2020 в 09:38:08

ser6672 написал:

Posix86749 написал: Где-то прочитал (не помню уже где), что гидролок не рекомендуется ставить под УЗО. Только АВ без диф.защиты. Так ли это?

Не так, читайте инструкцию.

ser6672, да, почитал. Согласно документации, УЗО на 30мА перед гидролоком нужно. Вопрос №5 снимается.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

20.02.2020 в 09:44:40

Posix86749 написал: Хотелось бы услышать ваши комментарии, замечания и предложения.

Не многовато ли линий на свет? Или просто подразумевается "распайка", от которой идут индивидуальные линии?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

20.02.2020 в 11:31:26

MaSeVi написал:

Posix86749 написал: Хотелось бы услышать ваши комментарии, замечания и предложения.

Не многовато ли линий на свет? Или просто подразумевается "распайка", от которой идут индивидуальные линии?

MaSeVi, да вот хз, "многовато"-понятие растяжимое. Но у меня сейчас все линии отраженные на схеме - это уже проложенные от щита о помещений выделенные физические линии. В помещениях уже некоторые линии ветвятся через распаечные коробки.