Доброго времени суток! Изучив много видеоуроков и прочитав много статей я разбил электропроводку на соотвествующие группы и составил схему щитка ( только расстановка оборудования без подключения кабелей ) для ремонта трехкомнатной квартиры. Сборку щитка поручу, конечно, электрику. Прошу экспертов прокомментировать нет ли в схеме ошибок. Красным на схеме отмечены модули, которые пока не будут ставится, но место под них предусматривается. Принимаю любую критику, но только пожалуйста конструктивную, чтобы можно действительно было что-то улучшить или исправить. Спасибо!
07.10.2019 в 13:53:15
#6704300
MaSeVi,
07.10.2019 в 14:04:36
#6704308
Cyber_Ben написал: поставил по результатам нескольких видеоуроков
"Не читайте утром советских газет" (с).
Cyber_Ben написал: Для удобства подключения, если понадобится
Актуально при 3-х фазах и большого количества автоматики.
Cyber_Ben написал: Про мокрую зону все вроде говорят и пишут что на нее отдельный узо ставить надо
Надо, но только в том случае, если в санузел идёт строго своя отдельная линии. Если хотите сэкономить, что вполне логично, то допускается линию санузла под групповое УЗО на 30мА.
Cyber_Ben написал: Я специально их разделил на 2 группы под разные УЗО, чтобы сумма номинала автоматов не превышала номинал УЗО
Насмотрелись видеоуроков? Я имел в виду, что у Вас аж 8 автоматов на свет. Если бы речь шла о частном доме квадратов 400, я бы ещё понял, но для квартиры - перебор. И ставьте автоматы под УЗО по принципу: розетки-свет-техника...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 15:03:04
#6704359
MaSeVi написал:
Cyber_Ben написал: поставил по результатам нескольких видеоуроков
"Не читайте утром советских газет" (с).
Cyber_Ben написал: Для удобства подключения, если понадобится
Актуально при 3-х фазах и большого количества автоматики.
Cyber_Ben написал: Про мокрую зону все вроде говорят и пишут что на нее отдельный узо ставить надо
Надо, но только в том случае, если в санузел идёт строго своя отдельная линии. Если хотите сэкономить, что вполне логично, то допускается линию санузла под групповое УЗО на 30мА.
Cyber_Ben написал: Я специально их разделил на 2 группы под разные УЗО, чтобы сумма номинала автоматов не превышала номинал УЗО
Насмотрелись видеоуроков? Я имел в виду, что у Вас аж 8 автоматов на свет. Если бы речь шла о частном доме квадратов 400, я бы ещё понял, но для квартиры - перебор. И ставьте автоматы под УЗО по принципу: розетки-свет-техника...
MaSeVi, Так я же в начале самом так и написал, что схему по итогам видеоуроков в основном составил. Зачем нужно на этот счет иронизировать еще? В чем проблема на каждое помещение отдельный автомат поставить? Выбьет автомат в одной комнате, в других свет останется и розетки останутся рабочими. Поясните пожалуйста, как конкретно технически реализовать вышеупомянутый принцип: "розетки-свет-техника" ? Я не электрик, но вот взгляните что мне предложили в качестве примера щитка для квартиры, тогда поймете что я решил сначала сам разобраться в деталях, только после этого чего-то заказывать.
07.10.2019 в 15:40:29
#6704387
Cyber_Ben, картинка с пояснениями к ней и просьба помочь оптимизировать для 3-комнатной квартиры по количеству линий, по номиналам, по выбору устройств - что лучше оставить под групповыми УЗО, а что лучше присоединить к дифавтомату.
Зачем нужен отдельный автомат 10А для дверного звонка? Ну, был бы он 2А, 3А, 4А - тогда понятно, а на 10А не очень понятно. Просто отдельный автомат для удобства подключения звонка?
07.10.2019 в 16:06:51
#6704396
Abrikos, Спасибо, сделаю. Автомат на звонок просто для удобства, про автоматы с номиналом меньше 10А никто и не упомянает :)
07.10.2019 в 16:37:24
#6704416
Доброго всем времени суток! Прошу помочь оптимизировать щиток и группы для 3-комнатной квартиры по количеству линий, по номиналам, по выбору устройств - что лучше оставить под групповыми УЗО, а что лучше присоединить к дифавтомату. Я не электрик, все знания по теме из видеоуроков и с форумов, поэтому пожалуйста без иронии на тему зачем столько автоматов нужно. Я их и так как мог уже объединил, освещение в 2 группы каждый на свой УЗО. Розетки и мокрую зону санузла разнес по отдельным узо, так чтобы суммарный номинал автоматов был не выше номинала УЗО. Стиральную машину согласно множеству за и ни одного против поставил на отдельный дифавтомат. Дверной звонок только ради удобства поставил на отдельный автомат.
07.10.2019 в 17:11:25
#6704446
Cyber_Ben, Тогда ещё раз
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 17:20:28
#6704459
07.10.2019 в 17:37:39
#6704469
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 17:41:17
#6704476
ИМХО (IMHO)
07.10.2019 в 17:41:33
#6704478
MaSeVi, Но вы же написали,вот у вас и спросил,что это за новшества?
07.10.2019 в 17:41:53
#6704479
07.10.2019 в 17:43:16
#6704482
Cyber_Ben, чем схемы форума не устроили? Аквасторож, тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой планируете?
Cyber_Ben написал: Я их и так как мог уже объединил, освещение в 2 группы каждый на свой УЗО.
Групп освещения больше чем групп розеток? :eek:
Cyber_Ben написал: Прошу помочь оптимизировать
Всё под 2 УЗО, плюс
Cyber_Ben написал: Стиральную машину согласно множеству за и ни одного против поставил на отдельный дифавтомат.
Как отметил
MaSeVi написал: Очень автоматов на свет (можно поставить 3-4 и на этом успокоиться);
Трёх достаточно, причём третий на балкон.
Cyber_Ben написал: Дверной звонок только ради удобства поставил на отдельный автомат.
Удобство в чём? 10 А на дверной звонок - типа искать меньший номинал трудно?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2019 в 17:43:48
#6704483
ebf написал: Но вы же написали,вот у вас и спросил,что это за новшества?
Приношу публично извинения - жёстко тупанул на ровном месте!...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 17:44:34
#6704485
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 18:31:34
#6704511
MaSeVi написал: Cyber_Ben, Тогда ещё раз
- Дифф на стиральную - лишний;
- Очень автоматов на свет (можно поставить 3-4 и на этом успокоиться);
- Отдельные УЗО только на свет и только на розетки - не очень. Представьте себе, включили в розетку (например) неисправную зарядку/утюг/чайник - УЗО отключилось и всё, розеток нет. Поэтому я Вам и предложил УЗО - свет/розетки/техника.
- УЗО на ванную с уставкой 30мА - нельзя.
- Реле времени, если холодильник будет новый - бессмысленно, кроме того, всегда можно настроить время включения питания, в т.ч. и хол-ка на большинстве моделей/марок реле.
MaSeVi, Переформировал группы, повысил номинал УЗО на технику кухни, прошу оценить результат:
07.10.2019 в 18:56:24
#6704521
Cyber_Ben, Устанавливая освещение под одно УЗО - гарантированно получаете отсутствие освещения во всей квартире. Зачем такое количество УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2019 в 18:58:48
#6704522
Cyber_Ben написал: прошу оценить результат:
отдельное УЗО 10 мА на розетки СУ не нужно. Либо весь СУ (розетки +свет) сидит на этом отдельном УЗО, либо выкидываете его нафик и подключаете линии СУ к другим группам.
отдельное УЗО на розетки кухня-фартук и кладовая слишком жирно, в эту группу вполне себе можно напихать чего-нибудь еще. УЗО ID2 это тоже касается.
холодильник из под УЗО ID5 нужно убрать: соседство с СМ и вытяжкой может привести к порче продуктов. Лучше его под отдельный дифф поставить. Реле времени выкиньте и не вспоминайте про него больше.
красные резервы также персональных УЗО не заслуживают, за исключением проточника. Под который следует выделять 25-32 ампер (а не 16А как у вас на схеме).
07.10.2019 в 21:57:36
#6704637
Cyber_Ben,
ТП лучше сразу в квартире сделать (в нужных местах; я их линии обычно со светом объединяю)
на балкон - отдельная линия и от нее и розетки и освещение
что у вас на этаже? номиналы, а лучше фото устройств
освещение раскидайте под розеточные линии, как и сказали выше
про реле времени д/холодильника не забывайте, хол-ки разные бывают :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2019 в 22:13:36
#6704651
ТП лучше сразу в квартире сделать (в нужных местах; я их линии обычно со светом объединяю) ZooZoo, Это как ? И главное зачем ?
07.10.2019 в 22:19:34
#6704658
dokar написал: зачем ?
зачем - каждый решает сам почему - потому что ТП, как и освещение, почти ничего не потребляет (например, С/У или ванная) один АВ С10А на все
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2019 в 22:25:28
#6704665
ZooZoo написал:
dokar написал: зачем ?
зачем - каждый решает сам почему - потому что ТП, как и освещение, почти ничего не потребляет (например, С/У или ванная) один АВ С10А на все
ZooZoo, То есть если ТП вдруг рванет, пардон тихо умрет(с утечкой - падлюка) , то ждать когда ZooZoo придет и разгребет ?
07.10.2019 в 22:28:39
#6704667
dokar написал:
ZooZoo написал:
dokar написал: зачем ?
зачем - каждый решает сам почему - потому что ТП, как и освещение, почти ничего не потребляет (например, С/У или ванная) один АВ С10А на все
ZooZoo, То есть если ТП вдруг рванет, пардон тихо умрет(с утечкой - падлюка) , то ждать когда ZooZoo придет и разгребет ?
dokar,
не
залезаете за терморегулятор и отключаете холодный конец :) (знаете, что это такое? :D )
неужели я вам, +100500 практику :D , должен говорить о таких простых вещах... :o :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2019 в 22:28:57
#6704668
ZooZoo написал: про реле времени д/холодильника не забывайте, хол-ки разные бывают :)
Ну разве что в музеях.
07.10.2019 в 22:31:07
#6704669
TAB написал:
ZooZoo написал: про реле времени д/холодильника не забывайте, хол-ки разные бывают :)
Ну разве что в музеях.
TAB, многие квартиры в Росси напоминают музеи вы не знали? ну, или помойку или склад забытых вещей в общем, что-то страшное и ужасное. на мой взгляд
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2019 в 22:34:29
#6704672
ZooZoo, А вы не мне, а заку объясняйте как отключать холодный конец, чтобы не получить по попе горячий писец в темноте, вами предусмотренной )))
07.10.2019 в 22:48:25
#6704679
dokar написал: в темноте, вами предусмотренной )))
Я вас умоляю, что там той темноты? Лег спать и порядок. А после ночи всегда наступает утро. Ну практически всегда.
07.10.2019 в 22:58:19
#6704688
Cyber_Ben, строго говоря, я не спец в электрике, просто смотрю на это
и думаю - а в чём смысл брать 5 штук УЗО, если всё это хозяйство (без учёта красного резерва и кладовой) можно подключить семью дифференциальными автоматами? Например: ДА1 - розетки комнат. ДА2 - освещение комнат. ДА3 - розетки и освещение коридора. ДА4 - розетки и освещение санузла. ДА5 - розетки кухни. ДА6 - освещение кухни. ДА7 - Стиральная машина.
Это я к тому, что количество УЗО имеет какой-то разумный предел, при превышении которого на первом месте уже будет не экономия, а геморрой с нулевыми шинами под каждое УЗО, нулевыми проводами, перемычками и т.п.