Vladimir.2210, аргументы вы найдете в нормативной документации, которая прямо запрещает такого рода творчество в многоквартирных домах. О правилах не нужно думать, когда им нужно просто следовать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.10.2019 в 15:40:19

Vladimir.2210 написал: Которое я хочу разрывать с помощью контактора...

Е\ нет смысла рвать,но если очень хочется то можно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 15:43:07

alexposter написал: киселев

Вроде он у Вас

alexposter написал: при чем здесь "евронормы" в "незалежной"

Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.

Vladimir.2210 написал: По порядку.

По нынешним российским :o правилам разделение в этажном щите не разрешено, но как отметил

ebf написал: Зануление,можно делать,только в тех домах,где оно было предусмотрено проектной документацией и нормами ,

либо проведена реконструкция системы питания. Либо Вы сами от щитовой проложите себе провод заземления.

alexposter написал: Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае

Проблема в этом и заключается - я сделал, потому что .... вариантов много. Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.

alexposter написал: Ну а диванные демагоги сами знаете, какие демагоги.

Вы о себе? Закон сохранения энергии знаете - как Вы к нам - так и мы к Вам ...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.10.2019 в 16:14:42

Vladimir.2210 написал: Вот нашёл в интернете... Квартирный щиток

Господи, позорище какое, в Интернет масса всего безграмотного, бесполезного и вредного, причём, что в наших, что в ваших, что в ихних ;)

Однофазные реле напряжения (с или без контактора) предназначены для иного, а в части "перенапряжений нуля" и защиты человека бесполезны и вредны.

Голубое - область мгновенного срабатывания типичного однофазного РН, красное - область перенапряжения без срабатывания РН. Если интересно повышение экологии, то оставьте эту картинку в тех местах где Вы встретили свои видео и фото с РН и контакторами. Кто знает, быть может, там бред перестанут нести.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.10.2019 в 16:18:20

это какой-то трэш... :scare Россия пытается помочь Украине по ее же просьбе, а та не хочет и сопротивляется... :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.10.2019 в 16:26:06

alexposter написал: а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.

Radio написал:

Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu

Газ? А не террорист ли вы часом? :a

Ага, вместе с МЭК, ГОСТ и ПУЭ, которые требуют уравнивания потенциалов газопроводов наравне со всем остальным.

Если ТС имеет основания не доверять СУП дома, то может продублировать достаточно толстым проводом без особо вредных последствий.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 16:53:23

megrad написал:

alexposter написал: киселев

Вроде он у Вас

alexposter написал: при чем здесь "евронормы" в "незалежной"

Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.

Vladimir.2210 написал: По порядку.

По нынешним российским :o правилам разделение в этажном щите не разрешено, но как отметил

ebf написал: Зануление,можно делать,только в тех домах,где оно было предусмотрено проектной документацией и нормами ,

либо проведена реконструкция системы питания. Либо Вы сами от щитовой проложите себе провод заземления.

alexposter написал: Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае

Проблема в этом и заключается - я сделал, потому что .... вариантов много. Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.

alexposter написал: Ну а диванные демагоги сами знаете, какие демагоги.

Вы о себе? Закон сохранения энергии знаете - как Вы к нам - так и мы к Вам ...

megrad, Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае

Вот и я о том же...!!! Это просто адаптация к старой системе TN-C и не более того...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 17:26:06

Vladimir.2210, Тогда за что полемика? Вы считаете:

Vladimir.2210 написал: да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника,

У меня другое мнение, но существующими нормами я убедить Вас не могу. Вариант не подключения земли для Вашей системы заземления Вы не рассматриваете. Пункт запрета разделения PEN на PE и N в этажном щите Вас не устраивает. Предлагаю остаться каждый при своём мнении. :confused: Классика жанра - Можно? спрашиваете Вы - Можно, отвечают Вам. Нельзя? - спрашиваете Вы - Нельзя, отвечают Вам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.10.2019 в 17:35:19

megrad написал: Вроде он у Вас

у вас.

megrad написал: Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.

еще не интегрировалась. "Незалежна", со своиси собственными нормами.

megrad написал: Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.

не рассматриваю, т.к. приборы класса I должны быть занулены/заземлены. Иначе не разрешается их использовать.

megrad написал: Пункт запрета разделения PEN на PE и N

даже если PEN >= 16 мм2 по алюминию? Наша нормативка (Украинская, "Незалежна", как вы любите издеваться, старший брат ХОХО) говорит, что PEN (совмещенный рабочий и защитный ноль) должен быть не менее 16 мм2 по алюминию. Где здесь запрет?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.10.2019 в 17:47:10

ebf написал: Е\ нет смысла рвать,но если очень хочется то можно

ebf, но не нужно. :popcorn

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 18:41:25

alexposter написал: Где здесь запрет?

У нас запрет на разделение в этажном щите, если данное мероприятие выполнено во ВРУ дома, то проблем нет.

alexposter написал: "Незалежна", со своиси собственными нормами.

Нормально.