09.10.2019 в 15:34:37
Vladimir.2210, аргументы вы найдете в нормативной документации, которая прямо запрещает такого рода творчество в многоквартирных домах. О правилах не нужно думать, когда им нужно просто следовать.
09.10.2019 в 15:40:19
Vladimir.2210 написал: Которое я хочу разрывать с помощью контактора...
Е\ нет смысла рвать,но если очень хочется то можно
09.10.2019 в 15:43:07
alexposter написал: киселев
Вроде он у Вас
alexposter написал: при чем здесь "евронормы" в "незалежной"
Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.
Vladimir.2210 написал: По порядку.
По нынешним российским :o правилам разделение в этажном щите не разрешено, но как отметил
ebf написал: Зануление,можно делать,только в тех домах,где оно было предусмотрено проектной документацией и нормами ,
либо проведена реконструкция системы питания. Либо Вы сами от щитовой проложите себе провод заземления.
alexposter написал: Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае
Проблема в этом и заключается - я сделал, потому что .... вариантов много. Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.
alexposter написал: Ну а диванные демагоги сами знаете, какие демагоги.
Вы о себе? Закон сохранения энергии знаете - как Вы к нам - так и мы к Вам ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2019 в 16:14:42
Vladimir.2210 написал: Вот нашёл в интернете... Квартирный щиток
Господи, позорище какое, в Интернет масса всего безграмотного, бесполезного и вредного, причём, что в наших, что в ваших, что в ихних ;)
Однофазные реле напряжения (с или без контактора) предназначены для иного, а в части "перенапряжений нуля" и защиты человека бесполезны и вредны.
Голубое - область мгновенного срабатывания типичного однофазного РН, красное - область перенапряжения без срабатывания РН. Если интересно повышение экологии, то оставьте эту картинку в тех местах где Вы встретили свои видео и фото с РН и контакторами. Кто знает, быть может, там бред перестанут нести.
09.10.2019 в 16:18:20
это какой-то трэш... :scare Россия пытается помочь Украине по ее же просьбе, а та не хочет и сопротивляется... :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.10.2019 в 16:26:06
alexposter написал: а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.
Radio написал:
Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu
Газ? А не террорист ли вы часом? :a
Ага, вместе с МЭК, ГОСТ и ПУЭ, которые требуют уравнивания потенциалов газопроводов наравне со всем остальным.
Если ТС имеет основания не доверять СУП дома, то может продублировать достаточно толстым проводом без особо вредных последствий.
09.10.2019 в 16:53:23
megrad написал:
alexposter написал: киселев
Вроде он у Вас
alexposter написал: при чем здесь "евронормы" в "незалежной"
Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.
Vladimir.2210 написал: По порядку.
По нынешним российским :o правилам разделение в этажном щите не разрешено, но как отметил
ebf написал: Зануление,можно делать,только в тех домах,где оно было предусмотрено проектной документацией и нормами ,
либо проведена реконструкция системы питания. Либо Вы сами от щитовой проложите себе провод заземления.
alexposter написал: Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае
Проблема в этом и заключается - я сделал, потому что .... вариантов много. Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.
alexposter написал: Ну а диванные демагоги сами знаете, какие демагоги.
Вы о себе? Закон сохранения энергии знаете - как Вы к нам - так и мы к Вам ...
megrad, Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае
Вот и я о том же...!!! Это просто адаптация к старой системе TN-C и не более того...
09.10.2019 в 17:26:06
Vladimir.2210, Тогда за что полемика? Вы считаете:
Vladimir.2210 написал: да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника,
У меня другое мнение, но существующими нормами я убедить Вас не могу. Вариант не подключения земли для Вашей системы заземления Вы не рассматриваете. Пункт запрета разделения PEN на PE и N в этажном щите Вас не устраивает. Предлагаю остаться каждый при своём мнении. :confused: Классика жанра - Можно? спрашиваете Вы - Можно, отвечают Вам. Нельзя? - спрашиваете Вы - Нельзя, отвечают Вам.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2019 в 17:35:19
megrad написал: Вроде он у Вас
у вас.
megrad написал: Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.
еще не интегрировалась. "Незалежна", со своиси собственными нормами.
megrad написал: Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.
не рассматриваю, т.к. приборы класса I должны быть занулены/заземлены. Иначе не разрешается их использовать.
megrad написал: Пункт запрета разделения PEN на PE и N
даже если PEN >= 16 мм2 по алюминию? Наша нормативка (Украинская, "Незалежна", как вы любите издеваться, старший брат ХОХО) говорит, что PEN (совмещенный рабочий и защитный ноль) должен быть не менее 16 мм2 по алюминию. Где здесь запрет?
09.10.2019 в 17:47:10
ebf написал: Е\ нет смысла рвать,но если очень хочется то можно
ebf, но не нужно. :popcorn