Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

08.10.2019 в 21:08:30

Vladimir.2210 написал: Serge3leo, Я понимаю что собрались серьёзные дядьки и начали рассказывать страшилки про большие токи которые спалят весь этаж вместе с стояком... Я вижу это вообще по другому. В данной схеме, контактор выполняет функцию рубильника или разъеденителя управляемого реле напряжения. Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???

Vladimir.2210, я себе именно так и сделал. Хотя по нормативам нельзя. Но у нас жёсткая действительность, тоже кстати, ненормативная.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 21:19:36

alexposter, Ну вот, хоть один здравомыслящий человек написал... Ато только и знают что на ПУЭ ссылаться. На самом деле простая ни чем не опасная схема с управляемым контактором вместо рубильника. Лучше зануление чем вообще без ничего.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2019 в 22:18:27

Vladimir.2210 написал: Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...?

Нет.

Vladimir.2210 Регистрация: 19.07.2019 Харьков

Но вам- можно.

Vladimir.2210 написал: Ну вот, хоть один здравомыслящий человек написал...

:cool:

alexposter Регистрация: 13.05.2008 Львов

Ему то-же можно...

Vladimir.2210 написал: Та это понятно пуэ, шмуэ...

Нет. Вам этого не понять. У вас другое законодательство. КоАП РФ Статья 9.11.

Тему в топку. Иностранных троллей в баню. За призыв к нарушению действующего законодательства Российской Федерации. И пропаганду экстремизма в электротехнике.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 22:25:07

ПPOPAБ, Та сразу в Сибирь на 20 лет...!!! За попытку коммутации РЕ проводника...

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 22:35:02

ПPOPAБ, Аааа... ну да.. У вас же электричество другое...!!! С Луны привезённое... И работат по другому... точно.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2019 в 22:37:30

Vladimir.2210 написал: Та сразу

:

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

.

Затем:

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

  1. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

08.10.2019 в 22:43:22

ПPOPAБ, Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.10.2019 в 22:46:41

Vladimir.2210 написал: Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???

Зачем??!!

  • Как Вам уже описали, это опасно. Например, при "обрыве (отгорании) нуля" по PE на какую либо технику имеющую электрический контакт с ванной/водопроводом/газом/отоплением может пойти большой ток, при этом реле может не сработать;

  • Вы с электриком неточно понимаете, что и как Вы хотите учудить, например, не имеете ответа на риторический вопрос о защите контактов реле "PE": "И чем защищать? Трёхполюсным автоматом?";

  • Предлагаемое решение бесполезно с вероятностью не ниже 2/3. При "возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...", в виду трёхфазности сети, из того что L-N в норме не следует, что потенциал PE-ванна/труба/газ/батарея является безопасным (менее 50В). (В принципе есть схемы реагирования непосредственно на этот потенциал, а не на напряжение L-N, но их лучше использовать как дополнение к реально надёжным мерам защиты)

Иными словами, если Вы не доверяете:

  • Стояку PEN подъезда;

  • Системе уравнивания потенциалов дома, которая и обеспечивает равенство потенциалов PEN в щитках, всех трубопроводов и арматуры дома;

То просто не следует использовать защитное зануление на щиток, а не пытаться добавить странную автоматику. Варианты:

  • Не использовать приборы класса I и трёхконтактные розетки;

  • Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 22:55:01

dokar, Во как...!!! Круто. :D

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 22:57:16

dokar, Да вы прям батенька - Ленин... :D

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 23:01:17

dokar, Во как...!!! Круто. :D Вам бы на броневик с такими лозунгами... :applause:

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2019 в 23:05:34

dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .

Чем -то же должны заниматься целых четыре идеолохических батальона в дырнете... К стати, два из них расположены именно во Львове и Харькове. А уж синхронное появление в теме рассчитанной исключительно на троллинг - навевает не самые лучшие ассоциации.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 23:07:09

Serge3leo, Спасибо вам большое. :applause: Это единственное грамотное разъяснение...!!! Берите пример товарищи. Особенно товарищ на бронивике...!!! ;)

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.10.2019 в 08:51:49

Serge3leo написал: Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.

а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.

dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .

вы еще давайте русский мир соберитесь восстанавливать на Львовщине. Задрали, лезете куда вас не зовут. Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

09.10.2019 в 09:44:54

Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu

Газ? А не террорист ли вы часом? :a

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу