SergSB написал: Я давно сам себе врач.
Тогда лечите себя, другие обойдутся.
23.10.2019 в 16:22:43
SergSB написал: Я давно сам себе врач.
Тогда лечите себя, другие обойдутся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.10.2019 в 16:25:34
Shvike написал: Тогда зачем всю электрику пускают под УЗО?
Я же давал ссылку на СП 20256 пп.10.13
Shvike написал: Я еще влажные помещения понимаю.
Во влажных (вернее "повышенной опасности") помещениях обязательна диффзащита с уставкой 30 мА. И на розетках общего назначения тоже. Но уставка до 300 мА должна быть на всей электроустановке (для одной квартиры лучше до 100 мА).
23.10.2019 в 16:26:33
megrad написал: Тогда лечите себя, другие обойдутся.
Вас лечить не собираюсь и других тоже. Бесплатно только советы и итоговые выводы. Кому интересно почему изучает характеристики по току и времени срабатывания Б-шек и С-шек = РЕАЛЬНЫЕ, а не теоретические чертежи.
23.10.2019 в 16:27:39
TAB написал: Но уставка до 300 мА должна быть на всей электроустановке ( для одной квартиры лучше до 100 мА).
А уже лучше до 30 мА.
23.10.2019 в 16:30:29
SergSB, кому лучше? Кошельку Shvike от этого вряд ли будет лучше. Вон у него варочная стеклянная, нафига ей уставка 30 мА?
23.10.2019 в 16:34:31
TAB написал: Кошельку Shvike от этого вряд ли будет лучше
Обычно УЗО 30 мА и 100 мА или 300 мА стоят примерно = деньги. Т.ч. если уж тратить их, то хотя бы эффективно.
23.10.2019 в 16:35:16
SergSB написал: Вас лечить не собираюсь и других тоже.
Судя по Вашим высказываниям Вы эти как раз и занимаетесь ... :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.10.2019 в 16:36:51
SergSB, ну так поставьте одно УЗО 30 мА на все. И не забудьте, что 10 мА будет эффективно более лучше.
23.10.2019 в 16:40:38
TAB написал: ну так поставьте одно УЗО 30 мА на все. И не забудьте, что 10 мА будет эффективно более лучше.
А вот 10 мА уже стоят намного дороже. И их уже 1 не поставить на все. Т.ч. только с 30 мА все выгодно с точки зрения экономики.
23.10.2019 в 16:43:46
SergSB, 30 мА тоже не поставить одно на все, если проектировать правильно. А 100 мА вполне. Вот в этом и загогулина.
23.10.2019 в 17:08:33
To All: Завидую вам маленько, что успеваете и работу работать, и писать. У меня не получается, сорян, если пишу с опозданием.
Автоматы В и С практически в одну цену, где ни смотрел. Разница при моем щитке получается около 3$ или что-то типа того. Потому считаю, что можно позволить себе В-шки. А +1 УЗО стоит значительно дороже.