avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2007 в 21:28:07

IS написал : to avmal Ну если подходить строго, да, получается именно гибрид. Суть в том, чтобы ни одна розетка была проходной, т.е. к каждой розетке подходили только 3 провода (фаза, ноль, земля), розетка является конечным звеном. Коробки для установки механизмов - почему бы и нет, НО только при условии, чтобы соединение проводов было отдельно, а клеммы розетки - отдельно. Но на это места в коробке, увы, скорее всего не хватит. И коробки удобнее воткнуть под потолок, разводку вести там же. Тогда не надо задумываться при навешивании полочек и прочих сверлильно-бурильных работах. Стоит где-то розетка или выключатель - значит от нее/него строго вверх идет провод, все остальное пространство вокруг гарантированно без проводки.

Я по-прежнему против распаечных коробок и тем более под потолком. И провод я стараюсь прокладывать на уровне розеток ( 25-30 см ). И обслуживать соединения можно без стремянок и стены свободны для полета фантазии.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

14.03.2007 в 21:40:43

avmal написал : в первой и второй розетке по 7 проводов

7 != 6 так ведь? ;) Но как нужно ветвить - все равно поделитесь. Я бы использовал WAGO на 4 провода, соответственно в 1 подрозетнике получилось бы 8 проводов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

14.03.2007 в 21:43:34

avmal написал : где по 10-12 точек в одной куче было заложено и таких куч по комнате несколько

Утюг + нагреватель зимой и клемник будет чувствовать себя не очень (согласно ТТХ)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2007 в 22:20:48

aterney написал : 7 != 6 так ведь? ;) Но как нужно ветвить - все равно поделитесь. Я бы использовал WAGO на 4 провода, соответственно в 1 подрозетнике получилось бы 8 проводов.

Опять арифметика хромает - фаза приходит + фаза уходит + ноль приходит + ноль уходит + РЕ приходит + РЕ уходит + РЕ на механизм = 7. И для РЕ я не Ваго на 4 использую, а Верита на 3 - они плоские и лучше в коробке себя чувствуют.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2007 в 22:23:30

bv написал : Утюг + нагреватель зимой и клемник будет чувствовать себя не очень (согласно ТТХ)

Согласись, что клемма себя будет не намного хуже чувствовать, чем кабель при такой нагрузке. Потому и автоматы ставят ограничивающие ток.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

14.03.2007 в 22:30:05

2avmal Да, конечно. Но автомату еще надо время подумать.... Умом понимаю, но вот никак не могу морально побороть накопленный опыт, говорящий мне "электрика - наука о контактах" ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2007 в 22:49:58

BV написал : 2avmal Да, конечно. Но автомату еще надо время подумать.... Умом понимаю, но вот никак не могу морально побороть накопленный опыт, говорящий мне "электрика - наука о контактах" ;)

Разумеется автомату надо подумать, иначе за что деньги платить, если он и думать не будет. Только клеммник не один будет мучаться, а вместе с проводом и ему не будет страшно. С накопленным опытом тоже иногда приходится бороться - частенько он может стать тормозом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

14.03.2007 в 22:57:01

avmal написал : С накопленным опытом тоже иногда приходится бороться - частенько он может стать тормозом.

Поэтому мы здесь и общаемся :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2007 в 22:59:27

bv написал : Поэтому мы здесь и общаемся :)

Именно поэтому.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

15.03.2007 в 00:54:41

avmal написал : Опять арифметика хромает

:) У кого?
В WAGO 4 дырки: 1 PE входит, 3 PE выходят, остальное все как у вас. Следовательно 1+3+2+2 = ? Сколько раз не пересчитывал, все равно 8 получается ;).

avmal написал : для РЕ я не Ваго на 4 использую, а Верита на 3

Понятно. Т.е. в итоге у вас будет n-1 клемник для PE (n - количество подрозетников). Честно говоря, ваш вариант мало отличается от того, что предлагал DMC, может быть только с формальной точки зрения. Зато теперь понятно, почему у нас с вами разное количество проводов получалось. Когда я говорил про шлейф внутри группы розеток, я подразумевал, что шлейфуется только фаза и ноль, а PE все равно "звездится". Извините, что ввел в заблуждение.

0
ангелурчик
ангелурчик
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

15.03.2007 в 09:14:40

2avmal спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу