09.10.2019 в 12:08:30
#6705617
Исходные данные. Щит в доме. В нем на четырехполюсное УЗО. От него питается щит на улице. В нем на интересующий меня линии стоит автомат. К дому пристроили веранду крытую. В веранде мне надо было сделать щиток небольшой, на 4 автомата. Как сделано все остальное - я без понятия. Естественно, перед тем как подключать ввод в веранду на новый щиток, я пошел к щитку на улицу и вырубил автомат. В процессе подключения земли от вводного кабеля к шине слегка укололо пальчик, внимания не обратил, подумал, что просто острый кончик провода. Собрал, включаю - не работает. Оказалось, вырубилось УЗО в основном щите. Пришел заказчик, попросил кое-что переделать, полез снова в новый щиток, предварительно в щитке на улице выключив автомат и физически выдрав фазу из него(так нужно было). Когда собрал - включаю - не работает. Опять УЗО. Итого: имеем кабель с 100% выключенной фазой. Кабель подключен на шину N и на шину PE. Если касаться PE, вырубает УЗО. Почему? Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло. И где-то фазу пробило на землю. Но тогда и тряхонуть должно было, прежде чем узо вырубилось
09.10.2019 в 12:39:45
#6705634
minvareg написал: Исходные данные. Щит в доме. В нем на четырехполюсное УЗО. От него питается щит на улице. В нем на интересующий меня линии стоит автомат. К дому пристроили веранду крытую. В веранде мне надо было сделать щиток небольшой, на 4 автомата. Как сделано все остальное - я без понятия. Естественно, перед тем как подключать ввод в веранду на новый щиток, я пошел к щитку на улицу и вырубил автомат. В процессе подключения земли от вводного кабеля к шине слегка укололо пальчик, внимания не обратил, подумал, что просто острый кончик провода. Собрал, включаю - не работает. Оказалось, вырубилось УЗО в основном щите. Пришел заказчик, попросил кое-что переделать, полез снова в новый щиток, предварительно в щитке на улице выключив автомат и физически выдрав фазу из него(так нужно было). Когда собрал - включаю - не работает. Опять УЗО. Итого: имеем кабель с 100% выключенной фазой. Кабель подключен на шину N и на шину PE. Если касаться PE, вырубает УЗО. Почему? Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло. И где-то фазу пробило на землю. Но тогда и тряхонуть должно было, прежде чем узо вырубилось
minvareg, слов много. толку - не очень. Схему можете нарисовать?
09.10.2019 в 13:31:04
#6705661
СтранникXXI, не могу, я ж не знаю как там реально все устроено, не моя епархия. Если совсем коротко, то есть вводной кабель, при касании его земляного провода при физически отключенном фазном вырубает УЗО.
09.10.2019 в 13:41:33
#6705670
minvareg написал: при касании его земляного провода при физически отключенном фазном вырубает УЗО.
И правильно делает, если речь идёт за касание нулевого провода на шину РЕ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.10.2019 в 15:19:55
#6705738
minvareg написал: СтранникXXI, не могу, я ж не знаю как там реально все устроено, не моя епархия. Если совсем коротко, то есть вводной кабель, при касании его земляного провода при физически отключенном фазном вырубает УЗО.
minvareg, Вы подключали кабель к старому щиту и к новому. Нарисуйте схему старого щитка, кабель и схему нового щитка.
09.10.2019 в 15:23:21
#6705741
minvareg написал: Исходные данные. Щит в доме. В нем на четырехполюсное УЗО. От него питается щит на улице. В нем на интересующий меня линии стоит автомат.
фото качественные е? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.10.2019 в 15:27:31
#6705745
СтранникXXI, новый щиток не важен, т.к. кабель к нему не подключен был еще на момент вырубания УЗО. (Да и рисовать там нечего, 4 автомата) К старому я тоже не подключал, он там уже был подключен к щитку на улице. Фаза на автомате, ноль на шине своей, земля на своей. Всё. Что там дальше, как разведено в основном щитке дома я не знаю.
09.10.2019 в 19:14:56
#6705927
minvareg написал: Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло
Если бы не быле земли, то УЗО бы не работало. В доме все нормально. Вы отключили L для безопасной работы. Во время производства монтажа замкнули N и PE. УЗО упало. Это нормально. Если в этом весь вопрос - не парьтесь. Вот если в процессе дальнейшего включения нагрузок УЗО падает - ищите проблему. А УЗО одно?
10.10.2019 в 08:52:00
#6706211
igor1 написал:
minvareg написал: Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло
Если бы не быле земли, то УЗО бы не работало. В доме все нормально. Вы отключили L для безопасной работы. Во время производства монтажа замкнули N и PE. УЗО упало. Это нормально. Если в этом весь вопрос - не парьтесь. Вот если в процессе дальнейшего включения нагрузок УЗО падает - ищите проблему. А УЗО одно?
igor1, УЗО работает и без земли. УЗО реагирует на утечку, а уж куда и как утекло вопрос второй
10.10.2019 в 17:07:40
#6706486
minvareg написал: СтранникXXI, новый щиток не важен, т.к. кабель к нему не подключен был еще на момент вырубания УЗО. (Да и рисовать там нечего, 4 автомата) К старому я тоже не подключал, он там уже был подключен к щитку на улице. Фаза на автомате, ноль на шине своей, земля на своей. Всё. Что там дальше, как разведено в основном щитке дома я не знаю.
minvareg, фото старого щита в открытом виде можете сделать?
30.10.2019 в 19:42:46
#6720888
бывает, что узо срабатывает от статики
30.10.2019 в 19:50:59
#6720892
30.10.2019 в 20:40:49
#6720931
BV, Я не знал , что вы столь опасны . :)
01.11.2019 в 01:36:53
#6722050
minvareg написал: igor1, УЗО работает и без земли.
Да шо вы говОрытэ. А я й нэ знав. Если без кривляний - УЗО сработает тогда, когда будет на что стекать. В 3-х проводке - на провод РЕ, подключенный к корпусу. А в 2-х проводке? Как правило, на человека, схватившегося за фазу и стоящего на чем-то проводящем. Впрочем, в доме 3-х проводка. ТС написал:
minvareg написал: Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло.
На что я ответил
igor1 написал: Если бы не быле земли, то УЗО бы не работало.
Собственно, я лишь повторил то, что раньше сказал:
MaSeVi написал: И правильно делает, если речь идёт за касание нулевого провода на шину РЕ
Поэтому не понимаю, что Вам еще не понятно. На мой взгляд MaSeVi полностью ответил на Ваш вопрос.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу