Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.10.2019 в 16:29:12

BV написал:

dokar написал:

BV написал: бывает, что узо срабатывает от статики

BV, Электронное ?

dokar, как-то пару раз вышибло механический ДЭК. При касании нуля, фаза на линии - отключена АВ после УЗО

BV, фигассе... У Вас руки, часом, в темноте не коронируют? :)

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.11.2019 в 01:36:53

minvareg написал: igor1, УЗО работает и без земли.

Да шо вы говОрытэ. А я й нэ знав. Если без кривляний - УЗО сработает тогда, когда будет на что стекать. В 3-х проводке - на провод РЕ, подключенный к корпусу. А в 2-х проводке? Как правило, на человека, схватившегося за фазу и стоящего на чем-то проводящем. Впрочем, в доме 3-х проводка. ТС написал:

minvareg написал: Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло.

На что я ответил

igor1 написал: Если бы не быле земли, то УЗО бы не работало.

Собственно, я лишь повторил то, что раньше сказал:

MaSeVi написал: И правильно делает, если речь идёт за касание нулевого провода на шину РЕ

Поэтому не понимаю, что Вам еще не понятно. На мой взгляд MaSeVi полностью ответил на Ваш вопрос.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу