Всем мастерам и форумчанам большой привет))) Нужен совет вот по этой системе. Правильно ли она вообще подключена к батареям? Сейчас обе батареи холодные я так понимаю нет циркуляции. Когда открываю кран Маевского на большой батарее то она начинает греть в пол силы, как только закрываю кран вся движуха в батарее останавливается и она снова холодная. Подскажите пожалуйста, что не так в этой системе и как её запустить???
В общих чертах:
Пластик на ЦО с элеваторным узлом может быть смертельно опасно.
ППр в особоодарённых руках может быть запаян в ноль.
Нерпавильная установка клапанов может приводить к замозапиранию. И судя по фото стоит два одинаковых клапана, но обычно для двухтрубки один клапан настраиваемый с ручкой, а другой с преднастройкой без ручки регулировки.
А система точно двухтрубная? Или одно трубка (один стояк на батареи, другой на подачу) переделанная на две трубы?
ser000, Система двухтрубная дальняя труба это подача, а ближняя обратка. Всего кранов три получилось как видно на фото один(шаровый) стоит на подаче на входе в батареи, второй(винтовой) на обратке, а третий(винтовой) стоит на входе в правую батарею(та что под окном) поставили его с умыслом если вдруг на левую батарею не будет хватать подачи,то им можно было бы поджать подачу.
Dimon_74rus написал:
двухтрубная дальняя труба это подача, а ближняя обратка
Dimon_74rus написал:
третий(винтовой) стоит на входе в правую батарею(та что под окном) поставили его с умыслом
Умысел как минимум странный. Подача должна быть в верхний коллектор батареи, но судя по первому утверждению это не вход, а выход из верхнего коллектора.
ser000, Почему странный??? Подача и так подключена к верхнему коллектору батареи как к правой, так и к левой, а обратка к низу на фото же видно.Добавлю фото.
ser000, Сначала сделали вот так как показано на фото(была однотрубная система), но она не работала пока на перемычку(байпас) не поставили кран и сразу жара стала, но так делать запрещено. Поэтому я решил сделать двухтрубную систему да и директор ЖЭКа настаивал на двухтрубной системе, а она теперь не работает и я так понимаю нет циркуляции.Фото как раньше было прикладываю.
Dimon_74rus написал:
Сначала сделали вот так как показано на фото(была однотрубная система)
Dimon_74rus написал:
Поэтому я решил сделать двухтрубную систему
Фокусники. Одна в другую просто так не превращается.
А как было до переделок? Работало? Чугунные батареи были? Возвращайте однотрубку и возможно чугун обратно, т.к. двухтрубки из однотрубки не делается без переделки по всему стояку для всех.
Да и что бы не нароком не свариться при элеваторном узле, неплохо бы и стальные трубы вернуть на место вместо пластика.
Dimon_74rus написал:
на двухтрубной системе, а она теперь не работает и я так понимаю нет циркуляции.
И похоже не работает не только у вас, а и у соседей выше/ниже.
Dimon_74rus написал:
я решил сделать двухтрубную систему да и директор ЖЭКа настаивал на двухтрубной системе
Эх вкатать бы штрафов одному и второму по самое не балуй...
ser000, когда купил квартиру там стояли батареи конвекторного типа(вроде правильно говорю) и была двухтрубная система, а однотрубную сделали уже приглашённые мною слесари. Какие ниже я же писал первый этаж Это вы так читаете внимательно мои сообщения. Хоть бы чем то посоветовали бы, а то только одни обвинения и больше ни чего дельного не можете сказать.
Dimon_74rus, у Вас была однотрубная система с транзитным циркуляционным стояком:
Потом в неё впендюрили биметалл, неправильно его подключив (при подаче в нижний коллектор и отводе обратки из верхнего он не работает, надо подключать низ-низ или обратной диагональю).
Вместо исправления подключения однотрубку попытались сделать двухтрубной, и очень хорошо, что это порно не работает!
Mazayac, Почему вы думаете, что у меня изначально была однотрубная система? Хотя я говорю, что она была двухтрубной только с конвекторными батареями. У меня две трубы одна подача другая обратка. На фото подписал.
То что однотрубка была не правильно подключена полностью согласен.
Dimon_74rus, фото старых конвекторов от любого из соседей поможет определить тип СО (или там тоже трэш врезанный пластиковый уже?). Прежде чем чинить, надо понять что именно.
А в кипятке - лично Вам вариться, наше дело предупредить.
Всё не так. Это мало того что халтура, так ещё и не безопасная. Там плохо всё, за что не возьмись: трубы ПП на отопление, сварены криво, нижний фитинг в проходе могут домочадцы ногами оторвать и сама схема построена неправильно. Соглашусь, что разрушится это может в любой момент.
Покажите фото не переделанной системы у соседей, если такие остались и тогда можно будет предположить дальнейшие шаги по исправлению этого безобразия.
Dimon_74rus, потому что разница давлений в двух трубах (подачи и обратки) равна нулю. Из-за варварского вмешательства в систему безграмотных дураков из УК или кто там у Вас, на всех этажах и у Вас в том числе.
Dimon_74rus, первый шаг - фото от соседей. По нему нарисуем Вам гарантированно рабочую схему (или с небольшой вероятностью расскажем, почему системе капут и это не лечится). Устраивает?
Dimon_74rus написал:
Почему вариться, что не так сделано?
-
...
МЧС предупреждало об отключении электроэнергии, которое должно было произойти в 7 часов утра, но отключили свет гораздо раньше — в 4.30. В это время женщины спали. Одна у окна возле батареи, другая напротив окна. Внезапно горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.
В ужасе проснувшись и соскочив с диванов, женщины уже не могли ступить на пол — он был залит кипящей водой. В темноте Любовь Ивановна стала звать на помощь, среди обжигающего пара, не находя выхода из комнаты. Она кричала и стучала по горячей стене соседям. Примерно через 4 минуты все стихло...
ser000 написал:
горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.
И ведь ни кто за это не ответит.
{{post:6707014,можешь объяснить, что сделано не правильно?}}
По такой схема вода не будет затекать в трубу к батарее, она пойдёт по прямой вниз. Воду нужно в батарею направить. Для этого необходимо переделывать схему подключения.
Также, неправильно сварены ПП трубы, они криво сварены. Это даёт основание говорить о некачественной сварке с возможными разрушениями впоследствии.
Сама ПП труба с горячей водой на отопление работает ограничено. Да, гарантийный срок около 10 лет и отопление подаётся несколько месяцев в году. Но, даже десять или суммарно 20 лет это очень мало по человеческим меркам пойдут быстро. Кроме того, ПП труба плохо держит перепады давления, а разрушается мгновенно и большими участками. Я проводил свои эксперименты, результаты неутешительные. Для себя я допустил применение ПП только для холодной воды и деревенском доме с низким давлением.
Mazayac написал: Dimon_74rus, первый шаг - фото от соседей. По нему нарисуем Вам гарантированно рабочую схему (или с небольшой вероятностью расскажем, почему системе капут и это не лечится). Устраивает?
Mazayac, как и договаривались скидываю фото не переделанных батарей у соседей с 3 этажа остались.
Dimon_74rus, да, это однотрубка, хоть и особо упоротая (и подача, и обратка проходят через конвекторы).
При перекрытых "новых" батареях какая из вертикальных труб горячее?
При одном радиаторе всё просто:
При двух радиаторах без дверей между ними - тоже всё просто:
А вот два радиатора по разные стороны двери к однотрубке подключить грамотно гораздо сложнее... Разве что крайне извратиться так:
Если подача правая, тогда к ней лучше радиатор под окном подключать (наоборот, чем на третьем рисунке, сейчас перерисую).